    السليكا جل :

    مادة السليكا جل :
    هى ماده صلبه فى شكل حبيبات بللوريه تقوم بأمتصاص الرطوبه من زيت المحولات وتوضع داخل اناء زجاجى يوجد اسفله فلتر لامتصاص الشوائب الترابيه من الهواء قبل دخوله الى المحول اثناء تمدد الزيت نتيجه التحميل وذلك لضمان ان الهواء الداخل الى المحول خاليا من الرطوبه ومن الاتربه والشوائب .
    يوجد منها أنواع والشائع منها :
    1-ذات اللون الابيض عندما تكون جديده وعندما تتشبع بالرطوبه يتغير اللون الابيض ويصبح وردى وعندها يجب ان نقوم بتغييرها .
    2-ذات اللون الازرق عندما تكون جديده وعندما تتشبع بالرطوبه يتغير اللون
    الازرق ويصبح ابيض وعندها يجب ان نقوم بتغييرها .
    ولذلك من الملاحظات الهامه:
    1- ان نهتم بلون السليكا جل لانه فيه خطوره اذا لم يتم تغييرها عند امتصاصها للرطوبه لان ذلك يؤدى الى دخول الرطوبه للمحول مما يفقد الزيت العزل .
    2- يوجد لمغير الجهد فى محولات القدرة الكبيره سليكا جل خاص به .
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
    يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
    بالضغط هـــنا


  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: السليكا جل :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Shamia
    مادة السليكا جل :
    هى ماده صلبه فى شكل حبيبات بللوريه تقوم بأمتصاص الرطوبه من زيت المحولات وتوضع داخل اناء زجاجى يوجد اسفله فلتر لامتصاص الشوائب الترابيه من الهواء قبل دخوله الى المحول اثناء تمدد الزيت نتيجه التحميل وذلك لضمان ان الهواء الداخل الى المحول خاليا من الرطوبه ومن الاتربه والشوائب .
    يوجد منها أنواع والشائع منها :
    1-ذات اللون الابيض عندما تكون جديده وعندما تتشبع بالرطوبه يتغير اللون الابيض ويصبح وردى وعندها يجب ان نقوم بتغييرها .
    2-ذات اللون الازرق عندما تكون جديده وعندما تتشبع بالرطوبه يتغير اللون
    الازرق ويصبح ابيض وعندها يجب ان نقوم بتغييرها .
    ولذلك من الملاحظات الهامه:
    1- ان نهتم بلون السليكا جل لانه فيه خطوره اذا لم يتم تغييرها عند امتصاصها للرطوبه لان ذلك يؤدى الى دخول الرطوبه للمحول مما يفقد الزيت العزل .
    2- يوجد لمغير الجهد فى محولات القدرة الكبيره سليكا جل خاص به .
    جزاك الله خيرا مهندسة / شامية على هذة المعلومات القيمة
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  3. #3
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    مشاركة: السليكا جل :

    الأخت العزيزه المهندسه/شاميه

    بعد التحيه

    شكراً على هذه المعلومات القيمه .
    يوجد لدينا بإحدى محطات التوزيع محول 8 م ف أ زيتى ويعمل فى الخدمه منذ خمس سنوات تقريباً بدون السيليكا جيل حيث أنه تم وضع طبه على المكان المخصص لزجاجة السيليكا جيل .
    فهل هناك خطوره من إستمرار هذا الوضع ؟

    ولك تحياتى

  4. #4
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية شامية الزونه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    394

    مشاركة: السليكا جل :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamdy66kv
    الأخت العزيزه المهندسه/شاميه

    بعد التحيه

    شكراً على هذه المعلومات القيمه .
    يوجد لدينا بإحدى محطات التوزيع محول 8 م ف أ زيتى ويعمل فى الخدمه منذ خمس سنوات تقريباً بدون السيليكا جيل حيث أنه تم وضع طبه على المكان المخصص لزجاجة السيليكا جيل .
    فهل هناك خطوره من إستمرار هذا الوضع ؟

    ولك تحياتى
    الأخ الفاضل hamdy66kv
    اولا احب اعرف هل خلال الخمس سنوات هذة تم فحص الزيت طبقا لتوصيات الشركة المصنعة ام لا و اذا كانت الأجابة بنعم و كانت نتائج الأختبار سليمة اذن لا توجد مشكله اما اذا كانت الأجابة بلا فيجب فورا اخذ عينة من الزيت و عمل الأختبارات اللازمة على الزيت و التأكد من صلاحيته و بناء على نتيجة الأختبار يتخذ القرار بتغير الزيت ام لا.
    علما بان رائى الشخصى انه يجب عدم إلغاء استعمال السليكا جل لانه سوف تكون النتيجة تقليل العمر الأفتراضى للزيت و للمحول. و من المفروض ان ننفذ توصيات الشركة المصنعة فى عمل الصيانة على المعدات الكهربية
    و شكرا
    مهندسة / شامبة الزونه
    للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
    يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
    بالضغط هـــنا


  5. #5
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    مشاركة: السليكا جل :

    الأخت الفاضله المهندسه/شاميه

    بعد التحيه

    طبقاً لتوصيات المصنع قمنا بإجراء الصيانه الدوريه ( بعد ثلاث سنوات من التشغيل ) ومن ضمن أعمال هذه الصيانه قياس العزل لزيت التبريد ، ووجدنا درجة العزل فى الحدود المسموح بها طبقاً للجدول الموجود بكتيب الصيانه الخاص بالمحول ، وهى أقرب مايكون إلى القيمه الأصليه وقت تشغيل المحول للمره الأولى ، والصيانه الدوريه التاليه ستكون خلال شهر مايو القادم وستتضح الصوره أكثر .
    وأشكرك على الرد
    مع تحياتى

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية Abdulaziz
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    24

    مشاركة: السليكا جل :

    ألف شكر على هذه المعلومة العملية الجيدة ..


    2-ذات اللون الازرق عندما تكون جديده وعندما تتشبع بالرطوبه يتغير اللون
    الازرق ويصبح ابيض وعندها يجب ان نقوم بتغييرها
    .

    لدينا محول جهد بسعة 168 م ف ا
    أعتقد انه يستخدم هذا النوع الازرق ..

    ولكن الاحظ انه يتغير الى اللون الموف ( الفوشي) ..

    فهل معنى ذلك ان الزيت تشبع بالرطوبة ؟
    وشكرن ..
    ( للمعلومية : تخصصي تشغيل وليس صيانة لذلك افتقر الى بعض معلومات الصيانة)

  7. #7
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: السليكا جل :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقني
    ألف شكر على هذه المعلومة العملية الجيدة ..
    .
    لدينا محول جهد بسعة 168 م ف ا
    أعتقد انه يستخدم هذا النوع الازرق ..
    ولكن الاحظ انه يتغير الى اللون الموف ( الفوشي) ..
    فهل معنى ذلك ان الزيت تشبع بالرطوبة ؟
    وشكرن ..
    ( للمعلومية : تخصصي تشغيل وليس صيانة لذلك افتقر الى بعض معلومات الصيانة)
    نعم أخى الكريم رباح فارس عندما يتغير لون السليكا جل بالكامل يجب تغيرها على الفور حتى يمكن المحافظة على خلو الزيت من الرطوبه
    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. طريقة صيانة مادة السليكا جل
    بواسطة أحمد العبادي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 22-09-07, 05:36 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter