    قبل فترة وعدت الاخ العزيز الاستاذ سيد سعد باعداد بحث عن الفحوصات المعملية لمحولات القدرة على غرار بحثي السابق الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة وقد وجدت انه من المفيد ان ابدا كل فحص على
    انفراد ومن خلال النقاش واجوبة الاسئلة ستكون الفائدة اعم واشمل وسابدأ
    بفحص مفاقيد اللاحمل
    1 - no load losses
    فليتصور اخي المهندس انه في معمل انتاج محولات القدرة حيث تكون محطة الفحص في نهاية الخط الانتاجي وبعد اكمال انتاج المحولة تنقل الى محطة الفحص ويتم تاريض المحولة وغلق المنافذ المؤدية الى محطة الفحص وتشغيل العلامات والاضوية التحذيرية وان محطة الفحص تتكون من عدة
    معدات كهربائية منها محولات رافعة ومحولات تيار ومحولات فولتية
    ومقاييس طاقة وتيار وفولتية وحاسبة مخزن فيها برنامج لاجراء كل الفحوصات وبعد اكمال كل المستلزمات المطلوبة نبدأ الفحص
    في هذا الفحص يتم تسليط فولتية على احدى جهات المحولة وترك الجهة الاخرى مفتوحة وحسب سعات محطات الفحص وبقيم فولتية 110%
    105% --- 100% -- 95% --- 90% من قيمة فولتية الجهة المسلط
    عليها وفي هذه القيم اعلاه يتم تسجيل التيارات لكل فيز وقيمة الفولتية
    ويتم حساب المفاقيد الحديدية لكل حالة ويتم مقارنتها مع القيم التصميمية
    فاذا كانت اعلى من المصصم فهذا يعني ان القلب الحديدي توجد فيه فراغات
    بين طبقات القلب الحديدي وكذلك وجود نتؤات في مقاطع القلب الحديدي
    وكذلك المادة المصنوع منها القلب الحديدي غير مطابقة للمواصفة المطلوبة
    ان المحولة تصمم للعمل قرب او تحت قيمة الاشباع للقلب الحديدي وفي حدود 1.55 - 1.65 tesla
    وكذلك يبين هذا الفحص فيما اذا كانت هنالك حالة شورت بين لفات الطبقة الواحدة للملف من خلال زيادة في تيار الملف وفي الجهة المسلط عليها delta يكون تيار احد الفيزات اعلى من الفيزين الاخريين وفي حالة الجهة
    star يكون تيار الوسط اقل من الاخريين وهذا سببه
    dissymetrical structure of the core
    هنالك امور كثيرة حول هذا الفحص وبالتاكيد من خلال اسئلتكم سنناقش كل
    مشاكل هذا الفحص وبعد الانتهاء من هذا الفحص ننتقل الى فحص اخر
    ومن الله التوفيق
    والمخطط المرفق يوضح الية اجراء هذا الفحص
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  2. #2
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: ارجو التثبيت--- الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    قم بالتثبيت يارجل.
    أنت مشرف وعلى راسنا من فوق.
    - وأبدأ بالمشاركة فأقول وبالله التوفيق:
    واختبار الموقع لقياس تيار اللاحمل بجهاز TTR أو بحقن جهد وليكن 380 أو 220 ف على الابتدائي مع ترك الثانوي مفتوح ماهو إلا اختبار مشابه لذلك وكنا نكتشف به الأعطال التي تفضلت بذكرها.
    فهل أنا محق في ذلك؟ وكيف أقارن نتائج هذا الاختبار باختبار المعمل؟
    ولكم حبي وتقديريواحترامي.

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,594

    رد: ارجو التثبيت--- الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    قم بالتثبيت يارجل.
    أنت مشرف وعلى راسنا من فوق.
    - وأبدأ بالمشاركة فأقول وبالله التوفيق:
    واختبار الموقع لقياس تيار اللاحمل بجهاز TTR أو بحقن جهد وليكن 380 أو 220 ف على الابتدائي مع ترك الثانوي مفتوح ماهو إلا اختبار مشابه لذلك وكنا نكتشف به الأعطال التي تفضلت بذكرها.
    فهل أنا محق في ذلك؟ وكيف أقارن نتائج هذا الاختبار باختبار المعمل؟
    ولكم حبي وتقديريواحترامي.
    اخي مهندس كامل شكرا لك
    - ان جهاز TTR- transformer tester ratio يستخدم لفحص نسب التحويل وقياس تيار اللاحمل يكون حسب السياقات التي ذكرتها في مقدمة الموضوع
    اما كشف الاعطال بفولتية 380 او 220 فولت تعتمد على سعة وحجم الملف وبالتاكيد
    المحولة ذات سعة 250 او 400 او1000 kva يمكن الفحص بالفولتية اعلاه اما اذا كانت السعة اكبر مثلا 5 او 10 MVA كنا نكتشف العطل عند الفولتية بحدود 2 الى كيلو فولت ----- مع اعتزازي وتقديري
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,594

    رد: ارجو التثبيت--- الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    اخي مهندس كامل شكرا لك
    - ان جهاز TTR- transformer tester ratio يستخدم لفحص نسب التحويل وقياس تيار اللاحمل يكون حسب السياقات التي ذكرتها في مقدمة الموضوع
    اما كشف الاعطال بفولتية 380 او 220 فولت تعتمد على سعة وحجم الملف وبالتاكيد
    المحولة ذات سعة 250 او 400 او1000 kva يمكن الفحص بالفولتية اعلاه اما اذا كانت السعة اكبر مثلا 5 او 10 MVA كنا نكتشف العطل عند الفولتية بحدود 2 الى كيلو فولت ----- مع اعتزازي وتقديري
    اعتذر لدي مشاكل في الانترنت واكمل
    عند الفولتية بحدود 2 الى 3 كيلوفولت وياعزيزي مهندس كامل ارجو مراجعة بحث الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة ودراسة موضوع فحص الممانعة المئوية باستخدام
    فولتية 380 فولت ويمكنك مقارنة سحب تيار كل ملف ومقارنة النتائج حسب قيمة الممانعة مع اعتزازي وتقديري وحبي
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: ارجو التثبيت--- الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    جميل جدا ورائع م/رباح
    وكذلك اختبار tan delta به خيار لقياس تيار اللاحمل ولك أن تذهب بهذا الاختبار حتى 10 ك ف , وكان ذلك يساعدنا أيضا لاكتشاف الاعطال,ولكم حبي وتقديري.

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,594

    رد: ارجو التثبيت--- الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    جميل جدا ورائع م/رباح
    وكذلك اختبار tan delta به خيار لقياس تيار اللاحمل ولك أن تذهب بهذا الاختبار حتى 10 ك ف , وكان ذلك يساعدنا أيضا لاكتشاف الاعطال,ولكم حبي وتقديري.
    الاخ العزيز مهندس كامل ---- السلام عليكم
    في فحوصات العازلية عند الفولتيات القليلة مثل فحص tan delta -- insulation resistance
    وكذلك في فحوصات العازلية عند الفولتيات العالية مثل withstand voltage -- impulse test
    تتولد فيها اثناء الفحص التيارات التالية
    - capacitive current
    - resistive current
    -absorption current
    وان تيار اللاحمل لايمكن ان يكون الا وفق الشروط التي اشرت اليها في مقدمة الموضوع
    وتقبل مني كل الحب والتقدير
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #7
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: ارجو التثبيت--- الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    م/رباح
    جزاكم الله خيرا للمعلومات المفيدة التي أثريتمونا بها,ولكم حبي وتقديري.

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,594

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    بعد ان اكملت فحص no load انتقل الان الى فحص المفاقيد النحاسية
    2- load losses and impedance voltages
    ان سياقات عمل هذا الفحص تشبه سياقات الفحص السابق اي يتم تاريض المحولة ويتم غلق المنافذ المؤدية الى محطة الفحص ولغرض البدء يتم التالي
    - عمل short على جهة الملف الواطي يتحمل التيار الاعتيادي وفق سعة المحولة موضوعة الفحص
    - تسليط فولتية على جهة الملف العالي مقدارها كالتالي
    supply voltage = rated voltage *percentage impedance
    ويتم تسجيل قراءة التيارات للفيزات بواسطة الاميترات في محطة الفحص وكذلك قيمة
    الفولتية المسلطة بواسط الفولتميترات وبواسطة البرنامج الخاص لهذا الفحص يتم حساب
    المفاقيد النحاسية وكذلك حساب percentage impedance بواسطة الحاسبة الاليكترونية المربوطة على خط الفحص ويتم تحويل قيمة قراءة المفاقيد النحاسية الى قيمتها في درجة حرارة 75 مئوية ايضا بواسطة برنامج الحاسبة
    - نسبة الخطأ في احتساب percentage impedance
    7.5%- + اذا كانت المحولة فيها ملفين
    10% +- اذا كانت المحولة فيها ثلاثة ملفات
    - نسبة الخطأ في احتساب المفاقيد النحاسية هي 15%+
    ما الفائدة من هذا الفحص
    1- في حالة الربط على التوازي مع محولة اخرى يجب ان تكون percentage impedance معلومة
    2- percentage impedance تحدد short circuit level لقواطع الدورة التي
    تنصب على المحولة
    3- في حالة سحب تيار عالي لاحد الفيزات فهذا يعني وجود خلل فيه مما يؤدي الى ايقاف الفحص وفتح اجزاء المحولة لمعرفة الاسباب
    4 - في حالة قيمة percentage impedance اعلى من نسب السماح المذكورة اعلاه فهذا يعني وجود خلل في مسافات العزل للفيز
    [SIZE=4][COLOR=#0000ff]
    5- voltage regulation
    تتناسب مع قيمة الممانعة المئوية \\تناسب طردي \\ لانها تعتمد على IX%
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #9
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    أولا نشكركم م/رباح للمجهود الطيب.
    ثانيا نسألكم : هل ممكن قيمة Percentage impedance تكون أقل من المسموح ؟
    ولو حدث ذلك فماتفسير ذلك ؟ ولكم حبي وتحياتي وتقديري.

  10. #10
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,594

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    أولا نشكركم م/رباح للمجهود الطيب.
    ثانيا نسألكم : هل ممكن قيمة Percentage impedance تكون أقل من المسموح ؟
    ولو حدث ذلك فماتفسير ذلك ؟ ولكم حبي وتحياتي وتقديري.
    اخي كامل تحية طيبة لك فانت الوحيد الذي تناقش وارجوا من
    اخوتي المهندسين واخواتي المهندسات ان يكون هنالك حوار حول
    كل فحص بهدف استفادة الجميع وكان الله من وراء القصد
    اما الاجابة على سؤالك اخي مهندس كامل هو
    ان قبمة percentage impedance تكون بزيادة 10%
    وكذلك بنقصان 10% وكذلك للقيمة الاخرى 7.5 % زيادة
    و7.5 % نقصان اي ضمن الحدود اعلاه وتقبل تحياتي العطرة
    واذا كانت قيمة percentage impedance اقل من المسموح فهذا يعني ان مسافة العزل بين ملفي المحول \\ الابتدائي والثانوي \\\قليلة مما يؤدي الى ان تكون قيمة الممانعة \ percentage impedance -- ايضا ذات قيمة قليلة وهذا يؤدي الى مايلي
    1- تيار عالي لمستوى الدورة القصيرة \\\\\ large short circuit level
    Isc=I rated\Z*100
    2- تتولد قوى ميكانيكية عالية بسبب التيارات العالية على محوري الملفات الطولي والعرضي
    3- بسبب التيارات العالية يستوجب استخدام اسلاك نحاسية تتحمل تلك التيارات العالية اضافة الى ضرورة تدعيم عوازل الاسلاك لتحمل الحرارة العالية
    4 - عدم صمود المحول امام حالات الخطأ التي تحدث في الشبكة
    ------ اما اذا كانت قيمة PERCENTAGE IMPEDANCE اعلى من المسموح فان ذلك يؤدي الى الامور التالية
    1- مفاقيد عالية في الملفات نتيجة مجالات الفيض العالية \ high leakage flux
    2- زيادة في درجة حرارة الجزء العلوي للجزء الفعال للمحول حيث تحدث زيادة في حرارة الملفات واجزاء القلب الحديدي للمحول \hot spot temperature rise
    ولمعالجة هذه الحالة تم تطوير ملفات تتحمل حرارة عالية CTC - HYBRID INSULATION
    3- ان نسبة تنظيم الفولتية ستزداد لانها تعتمد على %IX \\
    VOLTAGE REGULATION IS HIGH
    4- مستوى الدورة القصيرة سينخفض والقوى الميكانيكية الناتجة ايضا ستنخفض
    SHORT CIRCUIT CURRENT IS LIMITED AND FORCES ARE LOW
    Isc=Irated\Z*100
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

صفحة 1 من 62 12341151 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية -- ملف مهم
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 02-10-18, 05:57 AM
  2. لفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية -- اعادة تحميل
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 23-01-14, 08:49 PM
  3. بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 42