    قبل فترة وعدت الاخ العزيز الاستاذ سيد سعد باعداد بحث عن الفحوصات المعملية لمحولات القدرة على غرار بحثي السابق الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة وقد وجدت انه من المفيد ان ابدا كل فحص على
    انفراد ومن خلال النقاش واجوبة الاسئلة ستكون الفائدة اعم واشمل وسابدأ
    بفحص مفاقيد اللاحمل
    1 - no load losses
    فليتصور اخي المهندس انه في معمل انتاج محولات القدرة حيث تكون محطة الفحص في نهاية الخط الانتاجي وبعد اكمال انتاج المحولة تنقل الى محطة الفحص ويتم تاريض المحولة وغلق المنافذ المؤدية الى محطة الفحص وتشغيل العلامات والاضوية التحذيرية وان محطة الفحص تتكون من عدة
    معدات كهربائية منها محولات رافعة ومحولات تيار ومحولات فولتية
    ومقاييس طاقة وتيار وفولتية وحاسبة مخزن فيها برنامج لاجراء كل الفحوصات وبعد اكمال كل المستلزمات المطلوبة نبدأ الفحص
    في هذا الفحص يتم تسليط فولتية على احدى جهات المحولة وترك الجهة الاخرى مفتوحة وحسب سعات محطات الفحص وبقيم فولتية 110%
    105% --- 100% -- 95% --- 90% من قيمة فولتية الجهة المسلط
    عليها وفي هذه القيم اعلاه يتم تسجيل التيارات لكل فيز وقيمة الفولتية
    ويتم حساب المفاقيد الحديدية لكل حالة ويتم مقارنتها مع القيم التصميمية
    فاذا كانت اعلى من المصصم فهذا يعني ان القلب الحديدي توجد فيه فراغات
    بين طبقات القلب الحديدي وكذلك وجود نتؤات في مقاطع القلب الحديدي
    وكذلك المادة المصنوع منها القلب الحديدي غير مطابقة للمواصفة المطلوبة
    ان المحولة تصمم للعمل قرب او تحت قيمة الاشباع للقلب الحديدي وفي حدود 1.55 - 1.65 tesla
    وكذلك يبين هذا الفحص فيما اذا كانت هنالك حالة شورت بين لفات الطبقة الواحدة للملف من خلال زيادة في تيار الملف وفي الجهة المسلط عليها delta يكون تيار احد الفيزات اعلى من الفيزين الاخريين وفي حالة الجهة
    star يكون تيار الوسط اقل من الاخريين وهذا سببه
    dissymetrical structure of the core
    هنالك امور كثيرة حول هذا الفحص وبالتاكيد من خلال اسئلتكم سنناقش كل
    مشاكل هذا الفحص وبعد الانتهاء من هذا الفحص ننتقل الى فحص اخر
    ومن الله التوفيق
    والمخطط المرفق يوضح الية اجراء هذا الفحص
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  2. #601
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    ENGLAND
    المشاركات
    12

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    السلام عليكم
    هل يوجد جهاز فحص acidity تنصحون به ويكون صغيرا وليس بالحجم الكبير
    شكرا لكم

  3. #602
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,594

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس علي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    هل يوجد جهاز فحص acidity تنصحون به ويكون صغيرا وليس بالحجم الكبير
    شكرا لكم
    وعليكم السلام
    فحص حامضية الزيت يتم اجرائها في مصافي النفط فقط ولا تستخدم في محطات الكهرباء
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  4. #603
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    157

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    واستمر في الفحوصات المعملية النوعية لمحولات القدرة الكهربائية
    3 - sound level test
    الغرض من هذا الفحص هو بيان مدى مستوى الضوضاء للمحولة اثناء عملها والتي
    يكون مصادرها 1- core sound
    2 - load sound ---
    3 - cooling equipment
    ويعتبر الصوت الصادر من الكور هو الاكثر قوة وشدة في المحولة والذي تعتمد قوته على كثافة الفيض في طبقات القلب الحديدي ومواصفات وخواص الحديد المصنوع منه القلب الحديدي
    اما الصوت الناجم من التحميل يكون نتيجة تاثير مجالات القوى الكهرومغناطيسية والتي
    تؤدي الى اهتزازات في ملفات المحولة بذبذبة تتراوح مابين 100 الى 600 هرتز
    اما الضوضاء الناجمة من معدات التبريد ليست لها تاثير كبير
    ولغرض البدء في الفحص يجب وضع المحولة في مكان بعيد عن كل الاجسام العاكسة
    للصوت وكذلك ربط ملحقات المحولة بصورة محكمة
    توضع مجسات الصوت على بعد 0.3 متر من خزان المحولة بالنسبة للمحولات التي يكون نظام التبريد فيها ONAN وتوضع على بعد 2 متر من خزان المحولة بالنسبة
    للمحولات التي يكون نظام التبريد فيها ONAF
    ويتم توزيع المجسات على محيط المحولة وبمسافات متساوية ويكون عددها 16 مجس
    للمحولات ذات السعات الكبيرة و8 مجسات للمحولات ذات السعات الصغيرة
    ويتم ربطها الى معدات محمولة خاصة بفحص مستوى الصوت
    قبل اجراء الفحص يجب قياس مستوى الضوضاء في محيط المحولة لكي تتم المقارنة بعد انتهاء الفحص ويتم الفحص كالاتي
    1- توضع المحولة تحت تاثير الفولتية ومعدات التبريد خارج العمل
    2- المحولة تحت تاثير ومعدات التبريد بالعمل
    3- المحولة تحت تاثير الفولتية ومعدات التبريد خارج العمل ماعدا مضخات التدوير
    4- ايقاف تاثير الفولتية عن المحولة ومعدات التبريد والمضخات بالعمل
    بعدها يتم احتساب الفرق بين نتائج الفحص والنتائج قبل بدء الفحص فاذا كان الفرق
    8 dB ديسيبل تعتبر نتيجة الفحص مقبولة واذا كان الفرق اقل من 3 ديسبل يجب اعادة الفحص
    وهنالك مواصفات مختلفة لقيم مستوى الضوضاء وحسب بعد المجسات عن خزان المحولة وحسب سعة المحولة فمثلا المحولة ذات سعة 63 mva ---
    132\33\11 kv تكون القيمة المقبولة 79 ديسبل وبعد المجسات عن الخزان 3 متر ومثال اخر تكون القيمة المقبولة 60 ديسبل للمحولة 31 mva
    33 \ 11 kv
    وهكذا وادناه مرفق ملف يوضح وضع المجسات في محيط المحولة

    استاذ رباح ممكن مثال عن الفحص اعلاه
    وجدت في الــ PROCESS علاقات رياضية
    وكذلك ماذا يعني الــ Back Ground ؟
    ممكن مثال تطبيقي وكيفية حسابات هذا الفحص ؟
    تقديري

  5. #604
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    157

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة
    استاذ رباح ممكن مثال عن الفحص اعلاه
    وجدت في الــ PROCESS علاقات رياضية
    وكذلك ماذا يعني الــ Back Ground ؟
    ممكن مثال تطبيقي وكيفية حسابات هذا الفحص ؟
    تقديري

    اضافة الى ذلك عند اجراء فحص الــ Sound level test على محول 31.5MVA وجدنا ان اكثر نقطتين يكون عندها شدة الصوت عالية هي بجانب الـ High Voltage ؟ ما السبب ؟
    كذلك قيمة شدة الصوت (48dB(A ... حرف A هنا يرمز الى ماذا ؟

    تحياتي

  6. #605
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,594

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة

    اضافة الى ذلك عند اجراء فحص الــ Sound level test على محول 31.5MVA وجدنا ان اكثر نقطتين يكون عندها شدة الصوت عالية هي بجانب الـ High Voltage ؟ ما السبب ؟
    كذلك قيمة شدة الصوت (48dB(A ... حرف A هنا يرمز الى ماذا ؟

    تحياتي
    عزيزي مهندس عمر ان قيمة شدة الصوت 48 dB تعتبر جيدة لمحول ذو سعة 31.5 mva-----
    A- AMPLITUDE
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #606
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    157

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    عزيزي مهندس عمر ان قيمة شدة الصوت 48 dB تعتبر جيدة لمحول ذو سعة 31.5 mva-----
    A- AMPLITUDE

    السلام عليكم استاذ رباح

    في فحص نسبة التحويل T.T.R. لماذا دائما يوجد اختلاف في قراءات فيز B عن قراءات فيز A و C لمحول 31.5MVA ؟

    تحياتي

  8. #607
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,594

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة

    السلام عليكم استاذ رباح

    في فحص نسبة التحويل T.T.R. لماذا دائما يوجد اختلاف في قراءات فيز B عن قراءات فيز A و C لمحول 31.5MVA ؟

    تحياتي
    وعليكم السلام
    السبب هو ان كثافة الفيض المغناطيسي لفيز B \ FLUX DENSITY تكون اكبر من الفيزيين الاخريين \\\\ لكن الاختلاف قليل \\\\ وليس ذو تاثير مهم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #608
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمرو على
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجيزه
    المشاركات
    16

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كان عندي استفسار لذوي الخبرة في المحولات وصيانتها .... قدر الله وماشاء فعل قد وقع محول اثناء نقله وانكسرت قطع من جسم المحول وتم تسريب جزء من الزيت
    وتم تفريغ الزيت بالكامل من المحول ليتم عمل اللحامات الخاصة بحسم المحول

    المحول قدرة 500 ك.ف.ا .جهد 13.8 / 0.4 ك.ف .........الان جسم المحول فارغ من الزيت .....تم تعبيئة الزيت المفرغ في براميل وتم غلقها لعدم تعرضها للشمس والرطوبة والعوامل الجوية
    وسيتم ترك المحول فترة لمده يومين حتى ينشف من الزيت بالكامل قبل البدء بعملية اللحام

    ارجو من سعادتكم التكرم في مساعدتي للاجابة على الاتي مع جزيل الشكر:-
    هل يمكن استخدام نفس الزيت المفرغ مرة اخرى ام يجب احضار زيت جديد للتعبئة بعد اللحام ؟
    هل يجوز لي عمل اختبار عزل الملفات بدون وجود الزيت للتأكد من عدم حدوث تلف لاي من ملفات الجهد المتوسط او المنخفض ؟
    هل يوجد اي امر مهم يتم التأكد منه قبل دخول الوحده في الخدمة بعد تصليح العطل ؟

    شاكر لكم حسن تعاونكم.

    transfomer.JPG

  10. #609
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,594

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو على مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كان عندي استفسار لذوي الخبرة في المحولات وصيانتها .... قدر الله وماشاء فعل قد وقع محول اثناء نقله وانكسرت قطع من جسم المحول وتم تسريب جزء من الزيت
    وتم تفريغ الزيت بالكامل من المحول ليتم عمل اللحامات الخاصة بحسم المحول
    المحول قدرة 500 ك.ف.ا .جهد 13.8 / 0.4 ك.ف .........الان جسم المحول فارغ من الزيت .....تم تعبيئة الزيت المفرغ في براميل وتم غلقها لعدم تعرضها للشمس والرطوبة والعوامل الجوية
    وسيتم ترك المحول فترة لمده يومين حتى ينشف من الزيت بالكامل قبل البدء بعملية اللحام
    ارجو من سعادتكم التكرم في مساعدتي للاجابة على الاتي مع جزيل الشكر:-
    هل يمكن استخدام نفس الزيت المفرغ مرة اخرى ام يجب احضار زيت جديد للتعبئة بعد اللحام ؟
    هل يجوز لي عمل اختبار عزل الملفات بدون وجود الزيت للتأكد من عدم حدوث تلف لاي من ملفات الجهد المتوسط او المنخفض ؟
    هل يوجد اي امر مهم يتم التأكد منه قبل دخول الوحده في الخدمة بعد تصليح العطل ؟
    شاكر لكم حسن تعاونكم.
    transfomer.JPG
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    1---- يتطلب اجراء الفحوصات على الزيت قبل ارجاعه الى المحول والفحوصات هي
    ------- breakdown voltage
    ------- tan delta
    ------ water ******* \\\\ محتوى الماء
    واذا كانت نتائج الفحوصات اعلاه جيدة وضمن السماحات عندها يمكن استخدامه في المحول
    2----- لايمكن اجراء فحص عازلية الملفات بدون الزيت لكون ان العازلية تعتمد على ثلاثة عناصر وهي
    -- الزيت
    --- مسافة العزل الداخلية بين الملفات مع بعضها وبين السطح الداخلي للخزان
    --- العوازل الورقية والصلبة
    وللتاكد من سلامة ملفات المحول يتطلب مايلي
    ---- اجراء فحص نسب التحويل
    ----- اجراء فحص percentage impedance
    حيث ان اي انحراف في نتائج الفحص يشير الى وجود اضرار في الملفات
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  11. #610
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمرو على
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجيزه
    المشاركات
    16

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    جزيل الشكر لك مهندس رباح فارس
    جزاك الله كل خير على كل معلومة افادتنا بها

صفحة 61 من 62 الأولىالأولى ... 11515859606162 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 8 (0 من الأعضاء و 8 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية -- ملف مهم
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 02-10-18, 05:57 AM
  2. لفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية -- اعادة تحميل
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 23-01-14, 08:49 PM
  3. بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 42
    آخر مشاركة: 25-06-09, 12:08 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter