    الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    قبل فترة وعدت الاخ العزيز الاستاذ سيد سعد باعداد بحث عن الفحوصات المعملية لمحولات القدرة على غرار بحثي السابق الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة وقد وجدت انه من المفيد ان ابدا كل فحص على
    انفراد ومن خلال النقاش واجوبة الاسئلة ستكون الفائدة اعم واشمل وسابدأ
    بفحص مفاقيد اللاحمل
    1 - no load losses
    فليتصور اخي المهندس انه في معمل انتاج محولات القدرة حيث تكون محطة الفحص في نهاية الخط الانتاجي وبعد اكمال انتاج المحولة تنقل الى محطة الفحص ويتم تاريض المحولة وغلق المنافذ المؤدية الى محطة الفحص وتشغيل العلامات والاضوية التحذيرية وان محطة الفحص تتكون من عدة
    معدات كهربائية منها محولات رافعة ومحولات تيار ومحولات فولتية
    ومقاييس طاقة وتيار وفولتية وحاسبة مخزن فيها برنامج لاجراء كل الفحوصات وبعد اكمال كل المستلزمات المطلوبة نبدأ الفحص
    في هذا الفحص يتم تسليط فولتية على احدى جهات المحولة وترك الجهة الاخرى مفتوحة وحسب سعات محطات الفحص وبقيم فولتية 110%
    105% --- 100% -- 95% --- 90% من قيمة فولتية الجهة المسلط
    عليها وفي هذه القيم اعلاه يتم تسجيل التيارات لكل فيز وقيمة الفولتية
    ويتم حساب المفاقيد الحديدية لكل حالة ويتم مقارنتها مع القيم التصميمية
    فاذا كانت اعلى من المصصم فهذا يعني ان القلب الحديدي توجد فيه فراغات
    بين طبقات القلب الحديدي وكذلك وجود نتؤات في مقاطع القلب الحديدي
    وكذلك المادة المصنوع منها القلب الحديدي غير مطابقة للمواصفة المطلوبة
    ان المحولة تصمم للعمل قرب او تحت قيمة الاشباع للقلب الحديدي وفي حدود 1.55 - 1.65 tesla
    وكذلك يبين هذا الفحص فيما اذا كانت هنالك حالة شورت بين لفات الطبقة الواحدة للملف من خلال زيادة في تيار الملف وفي الجهة المسلط عليها delta يكون تيار احد الفيزات اعلى من الفيزين الاخريين وفي حالة الجهة
    star يكون تيار الوسط اقل من الاخريين وهذا سببه
    dissymetrical structure of the core
    هنالك امور كثيرة حول هذا الفحص وبالتاكيد من خلال اسئلتكم سنناقش كل
    مشاكل هذا الفحص وبعد الانتهاء من هذا الفحص ننتقل الى فحص اخر
    ومن الله التوفيق
    والمخطط المرفق يوضح الية اجراء هذا الفحص
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  2. #571
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    104

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    واستمر في سلسلة الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية بعد ان انهينا فحوصات العازلية ساتناول فحص معملي اخر
    8 - فحص نسب التحويل
    كما تعرفون هو نسبة عدد لفات الملف الابتدائي الى عدد لفات الملف الثانوي واود ان الفت انتباه اخواني المهندسين الى نقطة مهمة قبل البدء في هذا الموضوع وهو ما المقصود بالملف الابتدائي والملف الثانوي ؟
    ان المقصود بالملف الابتدائي هو الملف الذي يستلم الفولتية الداخلة الى المحولة input voltage ,والملف الثانوي هو الملف الذي يخرج الفولتية output voltage
    فلرب سائل يسأل في محطات التوليد يكون الملف الابتدائي ذو فولتية 16 او 18 او 20
    كيلوفولت والملف الثانوي 400 كيلو فولت كيف سيكون الحال حسب التعريف اعلاه
    اذن سيكون الجواب ان التعريف اعلاه ليس مطلقا لكل الحالات وفي هذه الحالة سيكون
    التعريف اعلاه معكوسا هو نسبة عدد لفات الملف الثانوي الى عدد لفات الملف الاببتدائي
    فالى ذلك استرعي انتباه اخواني المهندسين --- وباختصار هو قسمة فولتية ملف الفولتية العالية على فولتية ملف الفولتية الواطئة --
    واستمر في الموضوع
    في محطة الفحص يتم فحص نسب التحويل بواسطة الحاسبة الاليكترونية المربوطة على خط الفحص حيث هنالك برنامج معد لفحص نسب التحويل الخاصة بمحولات الخط الانتاجي ويتم ربط المحولة الى مخارج الحاسبة بواسطة clamps خاصة لهذا الغرض ويتم تفعيل برنامج الفحص ويتم حساب قيمة نسب التحويل لكل تاب
    ولمعرفة دقة الفحص يجب تحقيق الشرط التالي
    measured value - rated value \ rated value * 100 = او اصغر من
    _+ 0.5 % فاذا كانت اكبر من هذه القيمة فهذا يعني ان هنالك خلل في عدد لفات الملف
    الابتدائي او الملف الثانوي مما يتطلب اخراج المحولة من خط الفحص والبدء باجراء فحوصات اخرى على المحولة حيث يتم اخراج القلب الحديدي مع الملفات ويتم اجراء
    فحص النظر الى الملفات لمعرفة فيما اذا كان هنالك تماس او خدش للعوازل الورقية لاسلاك المحولة مما يؤدي الى تماس بين طبقات الملف او وجود خدش لاحد الموصلات في تماس مع السطح الداخلي للمحولة وغيرها من الاجراءات وبعد يتم استخدام اجهزة موقعية لاعادة فحص نسب التحويل للتاكد من صحة الاجراءات وفي حالة الحصول على نتائج غير جيدة يجب العودة من جديد للتفتيش عن مكان الخطأ
    وعدم ترك المحولة على هذا الحال حتى لو استعصى ايجاده ففي هذه الحالة ترسل المحولة من جديد الى قسم اللف لاستبدال الفيز المتضرر باخر جديد
    ومن الله التوفيق

    والمخطط المرفق يوضح آلية اجراء هذا الفحص

    تم فحص نسبة التحويل لمحول 63MVA نوع Yyd وكما يلي :

    Tap 9 H-L B-N/b-a
    القراءة كانت 4.740
    Rated = 6.627

    بما ان القراءة اقل من الـ rated
    ماهو الملف المتضرر الـ HV او الـ LV في فيز الـــ B ؟

    ارجو اثبات ذلك بمعادلات

    تحياتي

صفحة 58 من 58 الأولىالأولى ... 84855565758

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية -- ملف مهم
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 02-10-18, 05:57 AM
  2. لفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية -- اعادة تحميل
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 23-01-14, 08:49 PM
  3. بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 42
    آخر مشاركة: 25-06-09, 12:08 AM