    الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    قبل فترة وعدت الاخ العزيز الاستاذ سيد سعد باعداد بحث عن الفحوصات المعملية لمحولات القدرة على غرار بحثي السابق الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة وقد وجدت انه من المفيد ان ابدا كل فحص على
    انفراد ومن خلال النقاش واجوبة الاسئلة ستكون الفائدة اعم واشمل وسابدأ
    بفحص مفاقيد اللاحمل
    1 - no load losses
    فليتصور اخي المهندس انه في معمل انتاج محولات القدرة حيث تكون محطة الفحص في نهاية الخط الانتاجي وبعد اكمال انتاج المحولة تنقل الى محطة الفحص ويتم تاريض المحولة وغلق المنافذ المؤدية الى محطة الفحص وتشغيل العلامات والاضوية التحذيرية وان محطة الفحص تتكون من عدة
    معدات كهربائية منها محولات رافعة ومحولات تيار ومحولات فولتية
    ومقاييس طاقة وتيار وفولتية وحاسبة مخزن فيها برنامج لاجراء كل الفحوصات وبعد اكمال كل المستلزمات المطلوبة نبدأ الفحص
    في هذا الفحص يتم تسليط فولتية على احدى جهات المحولة وترك الجهة الاخرى مفتوحة وحسب سعات محطات الفحص وبقيم فولتية 110%
    105% --- 100% -- 95% --- 90% من قيمة فولتية الجهة المسلط
    عليها وفي هذه القيم اعلاه يتم تسجيل التيارات لكل فيز وقيمة الفولتية
    ويتم حساب المفاقيد الحديدية لكل حالة ويتم مقارنتها مع القيم التصميمية
    فاذا كانت اعلى من المصصم فهذا يعني ان القلب الحديدي توجد فيه فراغات
    بين طبقات القلب الحديدي وكذلك وجود نتؤات في مقاطع القلب الحديدي
    وكذلك المادة المصنوع منها القلب الحديدي غير مطابقة للمواصفة المطلوبة
    ان المحولة تصمم للعمل قرب او تحت قيمة الاشباع للقلب الحديدي وفي حدود 1.55 - 1.65 tesla
    وكذلك يبين هذا الفحص فيما اذا كانت هنالك حالة شورت بين لفات الطبقة الواحدة للملف من خلال زيادة في تيار الملف وفي الجهة المسلط عليها delta يكون تيار احد الفيزات اعلى من الفيزين الاخريين وفي حالة الجهة
    star يكون تيار الوسط اقل من الاخريين وهذا سببه
    dissymetrical structure of the core
    هنالك امور كثيرة حول هذا الفحص وبالتاكيد من خلال اسئلتكم سنناقش كل
    مشاكل هذا الفحص وبعد الانتهاء من هذا الفحص ننتقل الى فحص اخر
    ومن الله التوفيق
    والمخطط المرفق يوضح الية اجراء هذا الفحص
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  2. #501
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,428

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل شفشى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة عمل هدا الجهاز بارك الله فيكم.
    اسم الجهاز LET_400_RD.
    لم افهم ماذا تقصد فكرة عمل الجهاز
    اكيد مرفق تعليمات الاستخدام مع الجهاز
    لكنه انه يبدو من الصورة ذو استخدام كمصدر للتيار بثلاث سعات ويمكن استخدامه \\inverter \\ لكن اكرر يتطلب الاطلاع على تعليمات الاستخدام لايمكن الحكم من خلال صورة الجهاز وشكرا
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #502
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    41

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    شكرا مهندس رباح

  4. #503
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,428

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل شفشى مشاهدة المشاركة
    شكرا مهندس رباح
    الشكر لله اخي
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #504
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    41

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    جزاكم الله عنا خير الجزاء .وبارك الله فيكم استفدنا كثيرا من هدا المنتدى العملاق عمليا وعلميا .

  6. #505
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,428

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل شفشى مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله عنا خير الجزاء .وبارك الله فيكم استفدنا كثيرا من هدا المنتدى العملاق عمليا وعلميا .
    الشكر لله اخي الكريم وخير الجزاء لمؤسس،هذا المنتدى الأستاذ سيد سعد ومن الله التوفيق
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #506
    Junior Engineer الصورة الرمزية mahfouz
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    20

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    واستمر في سلسلة الفحوصات المعملية لمحولات القدرة
    9 - فحص مقاومة الملفات DC resistance winding
    ويكون ذلك بواسطة حاسبة مربوطة على خط الفحص يوجد فيها برنامج خاص لفحص مقاومة ملفات الانتاج النمطي لمعمل المحولات ويتم ربط clamps على نهايات ملفات المحولة
    ومن ثم تفعيل عملية الفحص بتسليط فولتية مقدارها 35vdc
    والتيار المار في الملفات سيكون 10 A ولفترة زمنية تتراوح
    مابين 10 الى 15 دقيقة تبدء قراءات قيمة الملفات وتؤخذ القراءات للتاب الاول والوسط والاخير وبعض شركات الانتاج
    تاخذ قراءات كل التابات taps وكل حسب اجتهاده وبرنامج الفحص لديه ومن خلال نتائج الفحص يمكن معرفة الخطا في الملف حيث توجد قيم التصميم لكل ملف
    ما الفائدة من فحص مقاومة الملفات ؟
    1- ان تسليط تيار 10 امبير بفولتية 35 فولت ولمدة 15 دقيقة
    يكشف لنا فيما اذا كانت هنالك رخاوة في نقاط ربط tap changer
    2- مقارنة الحسابات التصميمية من حيث ان احجام الموصلات
    المستخدمة صحيحة
    3- استخدام مقاومة الملفات في حسابات المفاقيد النحاسية
    وتحويلها الى المفاقيد القياسية لدرجة حرارة 75 مئوية حسب
    الستاندرد العالمي
    حسب القانون التالي
    rt1\rt2 = t + t1\t + t2
    حيث ان
    t - ثابت التوصيل النوعي 234.5
    t1 - 75
    t2 -درجة حرارة القياس
    rt1 - قيمة المقاومة عند درجة 75
    rt2 - قيمة المقاومة عند درجة الحرارة المقاسة
    اخواني -- هنالك شهادة فحص للفحوصات المعملية موجودة في هذه السلسلة من الفحوصات ارجو الاطلاع عليها لكي تتوضح لكم الصورة اكثر


    والمخطط المرفق يوضح الية اجراء هذا الفحص
    أولا وفي البداية جزالك الله خيرا على هذه المعلومات القيمة
    ولكن لدي سؤال لحضرتك هل يوجد قيم مرجعية أو استاندارد لمقاومة ملفات المحولات بحيث نقارن القيم المقاسة بها
    أرجو الإفادة من حضرتك وشكرا

  8. #507
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,428

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahfouz مشاهدة المشاركة
    أولا وفي البداية جزالك الله خيرا على هذه المعلومات القيمة
    ولكن لدي سؤال لحضرتك هل يوجد قيم مرجعية أو استاندارد لمقاومة ملفات المحولات بحيث نقارن القيم المقاسة بها
    أرجو الإفادة من حضرتك وشكرا
    اخي الكريم بالنسبة لمقاومة ملفات المحولات لايوجد لها قيم مرجعية او standard وانما مسموح ان تكون نسبة الاختلاف في قيم القراءات بين فيزات الملفات الثلاثة بحدود +_ 1%
    وكذلك مقاومة العازلية للمحولات لايوجد لها قيم مرجعية او standard حيث توجد بعض القيم والجداول لمقاومة العازلية حسب فولتية الملف لكنها لا تعتبر قيم مرجعية او standard ,وان خبرة مهندس الفحص هي التي تحدد ذلك
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

صفحة 51 من 51 الأولىالأولى ... 4148495051

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية -- ملف مهم
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 02-10-18, 06:57 AM
  2. لفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية -- اعادة تحميل
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 23-01-14, 09:49 PM
  3. بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية