صفحة 5 من 61 الأولىالأولى ... 23456781555 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 602

الموضوع: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

  1. #1
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    قبل فترة وعدت الاخ العزيز الاستاذ سيد سعد باعداد بحث عن الفحوصات المعملية لمحولات القدرة على غرار بحثي السابق الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة وقد وجدت انه من المفيد ان ابدا كل فحص على
    انفراد ومن خلال النقاش واجوبة الاسئلة ستكون الفائدة اعم واشمل وسابدأ
    بفحص مفاقيد اللاحمل
    1 - no load losses
    فليتصور اخي المهندس انه في معمل انتاج محولات القدرة حيث تكون محطة الفحص في نهاية الخط الانتاجي وبعد اكمال انتاج المحولة تنقل الى محطة الفحص ويتم تاريض المحولة وغلق المنافذ المؤدية الى محطة الفحص وتشغيل العلامات والاضوية التحذيرية وان محطة الفحص تتكون من عدة
    معدات كهربائية منها محولات رافعة ومحولات تيار ومحولات فولتية
    ومقاييس طاقة وتيار وفولتية وحاسبة مخزن فيها برنامج لاجراء كل الفحوصات وبعد اكمال كل المستلزمات المطلوبة نبدأ الفحص
    في هذا الفحص يتم تسليط فولتية على احدى جهات المحولة وترك الجهة الاخرى مفتوحة وحسب سعات محطات الفحص وبقيم فولتية 110%
    105% --- 100% -- 95% --- 90% من قيمة فولتية الجهة المسلط
    عليها وفي هذه القيم اعلاه يتم تسجيل التيارات لكل فيز وقيمة الفولتية
    ويتم حساب المفاقيد الحديدية لكل حالة ويتم مقارنتها مع القيم التصميمية
    فاذا كانت اعلى من المصصم فهذا يعني ان القلب الحديدي توجد فيه فراغات
    بين طبقات القلب الحديدي وكذلك وجود نتؤات في مقاطع القلب الحديدي
    وكذلك المادة المصنوع منها القلب الحديدي غير مطابقة للمواصفة المطلوبة
    ان المحولة تصمم للعمل قرب او تحت قيمة الاشباع للقلب الحديدي وفي حدود 1.55 - 1.65 tesla
    وكذلك يبين هذا الفحص فيما اذا كانت هنالك حالة شورت بين لفات الطبقة الواحدة للملف من خلال زيادة في تيار الملف وفي الجهة المسلط عليها delta يكون تيار احد الفيزات اعلى من الفيزين الاخريين وفي حالة الجهة
    star يكون تيار الوسط اقل من الاخريين وهذا سببه
    dissymetrical structure of the core
    هنالك امور كثيرة حول هذا الفحص وبالتاكيد من خلال اسئلتكم سنناقش كل
    مشاكل هذا الفحص وبعد الانتهاء من هذا الفحص ننتقل الى فحص اخر
    ومن الله التوفيق
    والمخطط المرفق يوضح الية اجراء هذا الفحص
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  2. #41
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Yemen
    المشاركات
    17

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    for transformers where the total losses between 105% to 110% of the total evaluated guaranteed losses , the contract price shall be reduced by the cost of the difference between the total losses and the 105% of the total evaluated guaranteed losses according to the following values.
    Iron losses 1800 USD per kW.
    Copper losses 600 USD per kW

    جزاكم الله خير على سرعة الرد ..
    و لكن الجزئية الموضحة في الأعلى على ماذا تم الاستناد في حسابها. هل لديكم مثال للتوضيح..أي في حالة ما اتضح أن هنالك فرق في المواصفات على ما في شروط المؤسسة ففي هذه الحالة تقوم مؤسسة الكهرباء بخصم مبالغ هي نتاج الفارق في Iron &losses Copperهذه المواصفات بمبالغ محددة لكل كيلوات.. أرجو منكم التوضيح أكثرفهذا ما شغلني في بحثي هذا و أثابكم الله على مجهودكم و غفر الله لوالديكم و كل القائمين على هذا الصرح العظيم

  3. #42
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد عوض احمد مشاهدة المشاركة
    for transformers where the total losses between 105% to 110% of the total evaluated guaranteed losses , the contract price shall be reduced by the cost of the difference between the total losses and the 105% of the total evaluated guaranteed losses according to the following values.
    Iron losses 1800 USD per kW.
    Copper losses 600 USD per kW

    جزاكم الله خير على سرعة الرد ..
    و لكن الجزئية الموضحة في الأعلى على ماذا تم الاستناد في حسابها. هل لديكم مثال للتوضيح..أي في حالة ما اتضح أن هنالك فرق في المواصفات على ما في شروط المؤسسة ففي هذه الحالة تقوم مؤسسة الكهرباء بخصم مبالغ هي نتاج الفارق في Iron &losses Copperهذه المواصفات بمبالغ محددة لكل كيلوات.. أرجو منكم التوضيح أكثرفهذا ما شغلني في بحثي هذا و أثابكم الله على مجهودكم و غفر الله لوالديكم و كل القائمين على هذا الصرح العظيم
    الاخ مهندس احمد ----- السلام عليكم
    انا موضوعي هو فبما يخص الفحوصات ضمن المواصفة العالمية اما موضوعك هو عن الاسعار وعقود الشراء للطاقة الكهربائية والتي تدخل فيها المفاقيد الحديدية والنحاسية
    كعامل اساس في تحديد سعر الكيلو وات
    وارجو المعذرة في توضيح اكثر مما اشرت اليه اعلاه لكونه ليس من اختصاصي
    تقبل تحياتي
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  4. #43
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Yemen
    المشاركات
    17

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    السلام عليكم و رحمة الله
    جزاكم الله خير و نفع بكم مع خالص شكري لمجهودك...

  5. #44
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng moncef manai مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك المهندس / رباح فارس

    لدي سؤال و لو أنني لست في التخصص هذا لكني أحببت مشاركتكم ،،،

    هل يمكن توصيل مولد كهربائي مع نقطة نقل كهرباء ( محطة تحويل ) و لذلك لتقوية الكهرباء و زيادة الطاقة لتغطية الحمل المطلوب بصفة ولو وقتية و ضرفية ( أي عند ساعات الذروة ) بمكان ما أو قرية ما ،،،
    و ماهي الوسائل و الخاصيات التقنية المطلوبة لربط الجهازين ( مولد مع محول ) . و شكرا لكم
    اخي مهندس منصف ارجو ان تكون بخير
    ألم أقل لك بان تخصص الاليكترونيك بواسطته يمكن الدخول الى
    التخصصات الاخرى ويتجلى هذا من سؤالك المهم وساوجاوبه وانا
    في حيرة من امري (( دايخ - باللهجة العراقية ))
    اخي استاذ منصف
    ان في مقترحك هذا يتطلب ربط المولد بالتوازي مع المحول ونحن
    في لدينا شروط في ربط التوازي منها
    - تساوي الممانعة المئوية impedance voltage
    - تساوي نسب التحويل
    - نفس الربط الاتجاهي
    - تساوي السعة MVA OR KVA
    واعتقد ان سعة المولد محدودة اي يمكن ان تصل في احسن الاحوال الى 1الى 3 ميكا وات فمن الافضل استخدامه منفردا
    احسن من ربطه على التوازي مع محول من الصعب توفر شروط ربط التوازي وبالتالي اي خلل في الشروط اعلاه سيؤدي الى حالة
    circulating current ,ومن ثم حصول تدمير في المولد او المحول
    تقبل مني اخي منصف كل الحب والتقدير وياربي عسى ان اجبتك الجواب الكافي ومن الله التوفيق







    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  6. #45
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    واستمر في سلسلة الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية بعد ان انهينا فحوصات العازلية ساتناول فحص معملي اخر
    8 - فحص نسب التحويل
    كما تعرفون هو نسبة عدد لفات الملف الابتدائي الى عدد لفات الملف الثانوي واود ان الفت انتباه اخواني المهندسين الى نقطة مهمة قبل البدء في هذا الموضوع وهو ما المقصود بالملف الابتدائي والملف الثانوي ؟
    ان المقصود بالملف الابتدائي هو الملف الذي يستلم الفولتية الداخلة الى المحولة input voltage ,والملف الثانوي هو الملف الذي يخرج الفولتية output voltage
    فلرب سائل يسأل في محطات التوليد يكون الملف الابتدائي ذو فولتية 16 او 18 او 20
    كيلوفولت والملف الثانوي 400 كيلو فولت كيف سيكون الحال حسب التعريف اعلاه
    اذن سيكون الجواب ان التعريف اعلاه ليس مطلقا لكل الحالات وفي هذه الحالة سيكون
    التعريف اعلاه معكوسا هو نسبة عدد لفات الملف الثانوي الى عدد لفات الملف الاببتدائي
    فالى ذلك استرعي انتباه اخواني المهندسين --- وباختصار هو قسمة فولتية ملف الفولتية العالية على فولتية ملف الفولتية الواطئة --
    واستمر في الموضوع
    في محطة الفحص يتم فحص نسب التحويل بواسطة الحاسبة الاليكترونية المربوطة على خط الفحص حيث هنالك برنامج معد لفحص نسب التحويل الخاصة بمحولات الخط الانتاجي ويتم ربط المحولة الى مخارج الحاسبة بواسطة clamps خاصة لهذا الغرض ويتم تفعيل برنامج الفحص ويتم حساب قيمة نسب التحويل لكل تاب
    ولمعرفة دقة الفحص يجب تحقيق الشرط التالي
    measured value - rated value \ rated value * 100 = او اصغر من
    _+ 0.5 % فاذا كانت اكبر من هذه القيمة فهذا يعني ان هنالك خلل في عدد لفات الملف
    الابتدائي او الملف الثانوي مما يتطلب اخراج المحولة من خط الفحص والبدء باجراء فحوصات اخرى على المحولة حيث يتم اخراج القلب الحديدي مع الملفات ويتم اجراء
    فحص النظر الى الملفات لمعرفة فيما اذا كان هنالك تماس او خدش للعوازل الورقية لاسلاك المحولة مما يؤدي الى تماس بين طبقات الملف او وجود خدش لاحد الموصلات في تماس مع السطح الداخلي للمحولة وغيرها من الاجراءات وبعد يتم استخدام اجهزة موقعية لاعادة فحص نسب التحويل للتاكد من صحة الاجراءات وفي حالة الحصول على نتائج غير جيدة يجب العودة من جديد للتفتيش عن مكان الخطأ
    وعدم ترك المحولة على هذا الحال حتى لو استعصى ايجاده ففي هذه الحالة ترسل المحولة من جديد الى قسم اللف لاستبدال الفيز المتضرر باخر جديد
    ومن الله التوفيق

    والمخطط المرفق يوضح آلية اجراء هذا الفحص
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #46
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    واستمر في سلسلة الفحوصات المعملية لمحولات القدرة
    9 - فحص مقاومة الملفات DC resistance winding
    ويكون ذلك بواسطة حاسبة مربوطة على خط الفحص يوجد فيها برنامج خاص لفحص مقاومة ملفات الانتاج النمطي لمعمل المحولات ويتم ربط clamps على نهايات ملفات المحولة
    ومن ثم تفعيل عملية الفحص بتسليط فولتية مقدارها 35vdc
    والتيار المار في الملفات سيكون 10 A ولفترة زمنية تتراوح
    مابين 10 الى 15 دقيقة تبدء قراءات قيمة الملفات وتؤخذ القراءات للتاب الاول والوسط والاخير وبعض شركات الانتاج
    تاخذ قراءات كل التابات taps وكل حسب اجتهاده وبرنامج الفحص لديه ومن خلال نتائج الفحص يمكن معرفة الخطا في الملف حيث توجد قيم التصميم لكل ملف
    ما الفائدة من فحص مقاومة الملفات ؟
    1- ان تسليط تيار 10 امبير بفولتية 35 فولت ولمدة 15 دقيقة
    يكشف لنا فيما اذا كانت هنالك رخاوة في نقاط ربط tap changer
    2- مقارنة الحسابات التصميمية من حيث ان احجام الموصلات
    المستخدمة صحيحة
    3- استخدام مقاومة الملفات في حسابات المفاقيد النحاسية
    وتحويلها الى المفاقيد القياسية لدرجة حرارة 75 مئوية حسب
    الستاندرد العالمي
    حسب القانون التالي
    rt1\rt2 = t + t1\t + t2
    حيث ان
    t - ثابت التوصيل النوعي 234.5
    t1 - 75
    t2 -درجة حرارة القياس
    rt1 - قيمة المقاومة عند درجة 75
    rt2 - قيمة المقاومة عند درجة الحرارة المقاسة
    اخواني -- هنالك شهادة فحص للفحوصات المعملية موجودة في هذه السلسلة من الفحوصات ارجو الاطلاع عليها لكي تتوضح لكم الصورة اكثر


    والمخطط المرفق يوضح الية اجراء هذا الفحص
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  8. #47
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    واستمر في سلسلة الفحوصات المعملية لمحولات القدرة
    10 - فحص الربط الاتجاهي vector symbol
    وهذا الفحص مهم حيث يجب التاكد من ربط توالي الفيزات
    وخاصة لربط الدلتا ففي حالة الدلتا 1 يكون توالي الفيزات
    a--- b ,,,, b--- c ,,,, c---a اي نهاية فيز a تربط الى
    بداية فيز b وهكذا بالنسبة الى فيز b ,,, c وفي حالة الدلتا
    11 يكون توالي الفيزات a--- c ,,, b-- a ,,,, c---b اي نهاية فيز a تربط الى بداية فيز c وهكذا بالنسبة للفيزين b,,, c ويتم الفحص بواسطة الحاسبة الاليكترونية المربوطة على خط الفحص وهذا يبين لنا مقدار الزاوية بين الملف الابتدائي
    والملف الثانوي ودائما الملف ذو الفولتية العالية يؤخذ
    reference في قياس الزاوية مع الملف الاخر وهنا تؤخذ ارقام الساعة في تاشير الزوايا فمثلا رقم 1 يشير الى الزاوية
    30 ورقم 2 يشير الى الزاوية 2 * 30 = 60 وهكذا اي بمعنى
    مؤشر الساعات يحدد رقم الزاوية ومؤشر الدقائق يشير الى الرقم 12 وهو ثابت ويمثل فولتية الملف العالي ويتم قياس الزاوية باتجاه معاكس لعقرب الساعة بالنسبة اليه
    وهنالك اربعة مجاميع للربط
    1- المجموعة التي تكون الزواوية بينها 0
    2- المجموعة التي تكون الزاوية بينها 180
    3- المجمعة التي تكون الزاوية بينها 30 سالب
    4- المجموعة التي تكون الزاوية بينها 30 موجب
    وفي خط الفحص يتم تسليط فولتية قليلة بحدود 20 متغير
    ولفترة زمنية يتم الفحص واذا يظهر خلل في النتائج معناه ان الربط معكوس فيجب اصلاحه ومن الشروط الواجب تفورها كما يلي
    1- Dy11 --- Yd11
    C-b> C-c=B-b=B-c
    2- Yd1 or Dy1
    B-c>B-b=C-c=C-b
    3- Dd0 -- Yy0
    B-c=C-b> B-b=C-c
    ان الحروف الكبيرة تشير الى الفولتية العالية والحروف الصغيرة
    تشير الى الفولتية الواطئة اي ملف الواطي
    وانا بانتظار اسئلتكم واود اعلامكم بان هنالك شهادة فحص معملية في المشاركة 34 وفي المشاركة 28 جدولا لمسافات العزل داخل المحولة والاطلاع عليها ضروري وتقبلوا تحياتي
    والمخطط المرفق يوضح الية اجراء هذا الفحص
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #48
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    جزاكم الله خيرا م/ رباح ومشكور جدا .
    وقد جعلتنا وكأننا داخل معمل عملاق لفحص المحولات , وكلامك واضح ومبسط وجميل جدا فيه لغتنا العربية الأصيلة والجميلة.
    باختصار أنت حولت المحول إلى مشروب لذيذ تسقينا منه شوية شوية ونحن نرتشف منه بكل استحسان وبكل أمان.
    ولكم حبي وتقديري وتحياتي البالغة.

  10. #49
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا م/ رباح ومشكور جدا .
    وقد جعلتنا وكأننا داخل معمل عملاق لفحص المحولات , وكلامك واضح ومبسط وجميل جدا فيه لغتنا العربية الأصيلة والجميلة.
    باختصار أنت حولت المحول إلى مشروب لذيذ تسقينا منه شوية شوية ونحن نرتشف منه بكل استحسان وبكل أمان.
    ولكم حبي وتقديري وتحياتي البالغة.
    اخي مهندس كامل --- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    فعلا وصفك رائع للمحول بالمشروب وهذا دليل على المستوى الراقي في قواعد اللغة العربية ولك عبارات لغوية وشعرية تؤكد قولي
    اما هذا المشروب فانت الوحيد الذي كان يتذوقه من خلال نقاشك معي في طرح الاسئلة
    والاهم من هذا هودعمك المعنوي المستمر لي
    اللهم بارك لنا اعمالنا انا واخي كامل في مسعانا هذا
    ومن الله التوفيق
    تقبل مني اخي مهندس كامل كل الحب والتقدير
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  11. #50
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد زايد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    51

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    الموضوع جميل جدا وأتمنى منك المزيد وأرجو أن أري كم أكبر من المعلومات والرسوم البيانه
    اخوانى الأعزاء أحبكم فى الله

صفحة 5 من 61 الأولىالأولى ... 23456781555 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية -- ملف مهم
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 02-10-18, 05:57 AM
  2. لفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية -- اعادة تحميل
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 23-01-14, 08:49 PM
  3. بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 42
    آخر مشاركة: 25-06-09, 12:08 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter