صفحة 4 من 62 الأولىالأولى 12345671454 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 616

الموضوع: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

  1. #1
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,604

    الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    قبل فترة وعدت الاخ العزيز الاستاذ سيد سعد باعداد بحث عن الفحوصات المعملية لمحولات القدرة على غرار بحثي السابق الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة وقد وجدت انه من المفيد ان ابدا كل فحص على
    انفراد ومن خلال النقاش واجوبة الاسئلة ستكون الفائدة اعم واشمل وسابدأ
    بفحص مفاقيد اللاحمل
    1 - no load losses
    فليتصور اخي المهندس انه في معمل انتاج محولات القدرة حيث تكون محطة الفحص في نهاية الخط الانتاجي وبعد اكمال انتاج المحولة تنقل الى محطة الفحص ويتم تاريض المحولة وغلق المنافذ المؤدية الى محطة الفحص وتشغيل العلامات والاضوية التحذيرية وان محطة الفحص تتكون من عدة
    معدات كهربائية منها محولات رافعة ومحولات تيار ومحولات فولتية
    ومقاييس طاقة وتيار وفولتية وحاسبة مخزن فيها برنامج لاجراء كل الفحوصات وبعد اكمال كل المستلزمات المطلوبة نبدأ الفحص
    في هذا الفحص يتم تسليط فولتية على احدى جهات المحولة وترك الجهة الاخرى مفتوحة وحسب سعات محطات الفحص وبقيم فولتية 110%
    105% --- 100% -- 95% --- 90% من قيمة فولتية الجهة المسلط
    عليها وفي هذه القيم اعلاه يتم تسجيل التيارات لكل فيز وقيمة الفولتية
    ويتم حساب المفاقيد الحديدية لكل حالة ويتم مقارنتها مع القيم التصميمية
    فاذا كانت اعلى من المصصم فهذا يعني ان القلب الحديدي توجد فيه فراغات
    بين طبقات القلب الحديدي وكذلك وجود نتؤات في مقاطع القلب الحديدي
    وكذلك المادة المصنوع منها القلب الحديدي غير مطابقة للمواصفة المطلوبة
    ان المحولة تصمم للعمل قرب او تحت قيمة الاشباع للقلب الحديدي وفي حدود 1.55 - 1.65 tesla
    وكذلك يبين هذا الفحص فيما اذا كانت هنالك حالة شورت بين لفات الطبقة الواحدة للملف من خلال زيادة في تيار الملف وفي الجهة المسلط عليها delta يكون تيار احد الفيزات اعلى من الفيزين الاخريين وفي حالة الجهة
    star يكون تيار الوسط اقل من الاخريين وهذا سببه
    dissymetrical structure of the core
    هنالك امور كثيرة حول هذا الفحص وبالتاكيد من خلال اسئلتكم سنناقش كل
    مشاكل هذا الفحص وبعد الانتهاء من هذا الفحص ننتقل الى فحص اخر
    ومن الله التوفيق
    والمخطط المرفق يوضح الية اجراء هذا الفحص
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  2. #31
    المشرف العام على منتديات الأرسال الأذاعى الصورة الرمزية Eng moncef manai
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,541

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    حوار علمي جيد جدا
    مع أنه ليس من إختصاصي لكني إستمتعت و أستفدت بهذه الخبرات و المعلومات عن المحولات

    و خاصة من الحوار بين المهندسين القديرين
    المهندس / رباح فارس و المهندس / كامل بدرخان

    و قد جمعت المعلومات في ملف واحد لأراجعه و أرتب هذه المعلومات للتوثيق للإستفادة بها لاحقا
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  3. #32
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,604

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اخواني المهندسين
    ارفق لكم شهادة فحص معملية لمحولة قدرة
    ذات سعة 5 mva ,نسبة تحويل 33 / 11.5 kv
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    • نوع الملف: zip r1.zip‏ (1.27 ميجابايت, 639 مشاهدات)
    • نوع الملف: zip رقم2.zip‏ (3.94 ميجابايت, 546 مشاهدات)
    • نوع الملف: zip r2.zip‏ (1.37 ميجابايت, 562 مشاهدات)
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  4. #33
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Ahmed Abd Elfattah
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    Saudia Arabia
    المشاركات
    353

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    السلام عليكم
    منارات العلم لا يمكن تقديرها بكلمات الثناء
    و لكن باستمرارها في توجيه اشعاع العلم الي مريديه
    وفقك الله للخير و جزاك الله خيرا عن اجابة سؤالي
    و انا مع هذا الموضوع الشيق حتي يكتمل

  5. #34
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,604

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmed Abd Elfattah مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    منارات العلم لا يمكن تقديرها بكلمات الثناء
    و لكن باستمرارها في توجيه اشعاع العلم الي مريديه
    وفقك الله للخير و جزاك الله خيرا عن اجابة سؤالي
    و انا مع هذا الموضوع الشيق حتي يكتمل
    شكرا لك اخي العزيز مهندس احمد
    ومن الله التوفيق
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  6. #35
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Yemen
    المشاركات
    17

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    loss evaluation

    The tolerance permitted is +10% of the evaluated guaranteed total losses mentioned in the offer. Any transformer with total losses more than + 10% will be rejected. For transformer with total losses within +5% of the evaluated guaranteed losses , no variation to the contract price shall be made , for transformers where the total losses between 105% to 110% of the total evaluated guaranteed losses , the contract price shall be reduced by the cost of the difference between the total losses and the 105% of the total evaluated guaranteed losses according to the following values.
    Iron losses 1800 USD per kW.
    Copper losses 600 USD per kW.

    عندي سؤوالين للباش مهندس رباح فارس حول محولات الجهد الواطي و الإختبارات التي تجري عليها
    1) الشرط أعلاه مذكور في مواصفات محولات التوزيع الجهد الواطي ,, هل بالإمكان للمهندس رباح فارس شرح أكثر و توضيح و لو بمثال بسيط يقرب لي الفكرة..
    2) هذه الشروط خاصة بالعراق هل تنطيق على أي دوله و هي ستاندارد تحت أي بند أم لكل دولة خياراتها الخاصة بها ..
    شاكراً لكم توضيحاتكم و جزاكم الله كل خير و بارك لكم في أعماركم و أعمالكم و حفظكم من كل مكروه

  7. #36
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,604

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد عوض احمد مشاهدة المشاركة
    loss evaluation


    The tolerance permitted is +10% of the evaluated guaranteed total losses mentioned in the offer. Any transformer with total losses more than + 10% will be rejected. For transformer with total losses within +5% of the evaluated guaranteed losses , no variation to the contract price shall be made , for transformers where the total losses between 105% to 110% of the total evaluated guaranteed losses , the contract price shall be reduced by the cost of the difference between the total losses and the 105% of the total evaluated guaranteed losses according to the following values.
    Iron losses 1800 USD per kW.
    Copper losses 600 USD per kW.

    عندي سؤوالين للباش مهندس رباح فارس حول محولات الجهد الواطي و الإختبارات التي تجري عليها
    1) الشرط أعلاه مذكور في مواصفات محولات التوزيع الجهد الواطي ,, هل بالإمكان للمهندس رباح فارس شرح أكثر و توضيح و لو بمثال بسيط يقرب لي الفكرة..
    2) هذه الشروط خاصة بالعراق هل تنطيق على أي دوله و هي ستاندارد تحت أي بند أم لكل دولة خياراتها الخاصة بها ..
    شاكراً لكم توضيحاتكم و جزاكم الله كل خير و بارك لكم في أعماركم و أعمالكم و حفظكم من كل مكروه
    الاخ مهندس احمد -- السلام عليكم
    1- ان تصميم اي محولة يعتمد على المواصفة العالمية IEC 76 سواء كانت محولات توزيع جهد واطي
    او محولات توزيع جهد عالي او محولات توزيع جهد فائق فهذه المحولات فيها تحديد لمواصفاتها مثلا
    محولة 63 ام في اي 132\ 33\ 11 كيلو فولت فيها تحديد لمفاقيد الحمل وهي 50 كيلو وات مع نسبة سماح + 15% هذه المواصفة تجدها في كل دول العالم
    2 - اخي لا توجد لدينا شروط خاصة في العراق فنحن لدينا معمل لانتاج محولات القدرة ومحولات التوزيع
    ومواصفات الانتاج حسب المواصفة العالمية
    ارجو ان اكون قد وضحت لكم الصورة
    وتقبل تحياتي
    2 -
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  8. #37
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Yemen
    المشاركات
    17

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    الاخ مهندس احمد -- السلام عليكم
    1- ان تصميم اي محولة يعتمد على المواصفة العالمية IEC 76 سواء كانت محولات توزيع جهد واطي
    او محولات توزيع جهد عالي او محولات توزيع جهد فائق فهذه المحولات فيها تحديد لمواصفاتها مثلا
    محولة 63 ام في اي 132\ 33\ 11 كيلو فولت فيها تحديد لمفاقيد الحمل وهي 50 كيلو وات مع نسبة سماح + 15% هذه المواصفة تجدها في كل دول العالم
    2 - اخي لا توجد لدينا شروط خاصة في العراق فنحن لدينا معمل لانتاج محولات القدرة ومحولات التوزيع
    ومواصفات الانتاج حسب المواصفة العالمية
    ارجو ان اكون قد وضحت لكم الصورة
    وتقبل تحياتي
    2 -
    for transformers where the total losses between 105% to 110% of the total evaluated guaranteed losses , the contract price shall be reduced by the cost of the difference between the total losses and the 105% of the total evaluated guaranteed losses according to the following values.
    Iron losses 1800 USD per kW.
    Copper losses 600 USD per kW

    جزاكم الله خير على سرعة الرد ..
    و لكن الجزئية الموضحة في الأعلى على ماذا تم الاستناد في حسابها. هل لديكم مثال للتوضيح..أي في حالة ما اتضح أن هنالك فرق في المواصفات على ما في شروط المؤسسة ففي هذه الحالة تقوم مؤسسة الكهرباء بخصم مبالغ هي نتاج الفارق في Iron &losses Copperهذه المواصفات بمبالغ محددة لكل كيلوات.. أرجو منكم التوضيح أكثرفهذا ما شغلني في بحثي هذا و أثابكم الله على مجهودكم و غفر الله لوالديكم و كل القائمين على هذا الصرح العظيم

  9. #38
    المشرف العام على منتديات الأرسال الأذاعى الصورة الرمزية Eng moncef manai
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,541

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    بارك الله فيك المهندس / رباح فارس

    لدي سؤال و لو أنني لست في التخصص هذا لكني أحببت مشاركتكم ،،،

    هل يمكن توصيل مولد كهربائي مع نقطة نقل كهرباء ( محطة تحويل ) و لذلك لتقوية الكهرباء و زيادة الطاقة لتغطية الحمل المطلوب بصفة ولو وقتية و ضرفية ( أي عند ساعات الذروة ) بمكان ما أو قرية ما ،،،
    و ماهي الوسائل و الخاصيات التقنية المطلوبة لربط الجهازين ( مولد مع محول ) . و شكرا لكم

  10. #39
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,604

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    واستمر في سلسلة الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية
    7 - فحص الفولتية المحتثة induced over - voltage
    ان هذا الفحص من الفحوصات القاسية على عوازل المحولة حيث يبين كفاءة العزل بين طبقات الملف وبين هذه الطبقات والطبقات الاخرى من خلال اكتشاف الفجوات الهوائية
    بين تلك الطبقات بواسطة الفولتية العالية ذات الذبذبة العاليه حيث ان الذبذبة العالية تطرق
    او تضرب بشدة اذا جاز التعبير على تلك العوازل مما يؤدي الى حدوث spark
    في منطقة الفجوات الهوائية تؤدي الى حدوث تيار عالي في اجهزة الفحص ومن ثم
    الى فشل الفحص

    مما يسبب موجات فولتية عالية ذات ذبذبة عالية قد تدمر المحولة اذا كان هنالك ضعف
    بالعزل
    طريقة الفحص
    1- يتم تاريض المحولة بشكل محكم
    اذا كانت المحولة تتكون من ملفين ولتكن مربوطة دلتا - ستار وبفولتية 33\11.5 كيلو فولت
    2- نسلط فولتية على احد فيزات الملف الثانوي والفيزين الاخريين شورت مع الارضي
    ومقدار الفولتية يكون 11.5\1.732 =6.6397 *1.5 * 2 = 19.9 كيلوفولت
    3- زمن تسليط الفولتية يعتمد على ذبذبة المولد فاذا كانت 245 هرتز فيكون زمن التسليط كالاتي 120 ثانية * 50/245 = 25 ثانية
    4- جهة الابتدائي اي 33 كيلوفولت تترك مفتوحة
    5- اذا حدث اثناء الفحص ارتفاع بالتيار فسيؤدي هذا الى فشل الفحص
    6- ونعيد خطوات الفحص اعلاه على الفيز الثاني ومن ثم الثالث وهكذا
    اما اذا كانت المحولة تتكون من ثلاثة جهات ولتكن محولة ذات سعة 63 ام في اي
    بفولتية 132\ 33\ 11 كيلو فولت
    - اذا كانت مربوطة YDY
    1- لا ننسى تاريض المحولة
    2- نسلط على جهة 11 كيلو فولت فولتية مقدارها 19.9 كيلو فولت
    3- عمل شورت للفيزيين الاخريين مع الارضي
    4 - اذا سلطنا على فيز A يكون فيز B جهة 33 مع الارضي وفيز B - C جهة 132
    كيلو فولت مع الارضي
    5- هكذا مع فيز -- B --C ,وبنفس السياق اعلاه
    6- الزمن ايضا 25 ثانية
    - اذا كانت مربوطة YYD
    1- لا ننسى تاريض المحولة
    2- نسلط على فيز A جهة 11 كيلوفولت وفيز C او B يؤرض حسب ربط الدلتا
    مع تاريض النيوترل جهة 33 وكذلك تاريض فيز B--- C جهة 132 كيلو فولت
    3 - الزمن ايضا 25 ثانية
    4 - نفس السياق للفيزيين الاخريين مع تغيير جهات التاريض كل حسب الفيز المسلط عليه الفولتية
    والمخطط المرفق يوضح آلية اجراء هذا الفحص
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  11. #40
    V.I.P Member الصورة الرمزية مهندس محمد متولي أبوعمايم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    437

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    جزاك الله خيرا

صفحة 4 من 62 الأولىالأولى 12345671454 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية -- ملف مهم
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 02-10-18, 06:57 AM
  2. لفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية -- اعادة تحميل
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 23-01-14, 09:49 PM
  3. بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 42
    آخر مشاركة: 25-06-09, 01:08 AM