صفحة 3 من 61 الأولىالأولى 1234561353 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 602

الموضوع: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

  1. #1
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    قبل فترة وعدت الاخ العزيز الاستاذ سيد سعد باعداد بحث عن الفحوصات المعملية لمحولات القدرة على غرار بحثي السابق الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة وقد وجدت انه من المفيد ان ابدا كل فحص على
    انفراد ومن خلال النقاش واجوبة الاسئلة ستكون الفائدة اعم واشمل وسابدأ
    بفحص مفاقيد اللاحمل
    1 - no load losses
    فليتصور اخي المهندس انه في معمل انتاج محولات القدرة حيث تكون محطة الفحص في نهاية الخط الانتاجي وبعد اكمال انتاج المحولة تنقل الى محطة الفحص ويتم تاريض المحولة وغلق المنافذ المؤدية الى محطة الفحص وتشغيل العلامات والاضوية التحذيرية وان محطة الفحص تتكون من عدة
    معدات كهربائية منها محولات رافعة ومحولات تيار ومحولات فولتية
    ومقاييس طاقة وتيار وفولتية وحاسبة مخزن فيها برنامج لاجراء كل الفحوصات وبعد اكمال كل المستلزمات المطلوبة نبدأ الفحص
    في هذا الفحص يتم تسليط فولتية على احدى جهات المحولة وترك الجهة الاخرى مفتوحة وحسب سعات محطات الفحص وبقيم فولتية 110%
    105% --- 100% -- 95% --- 90% من قيمة فولتية الجهة المسلط
    عليها وفي هذه القيم اعلاه يتم تسجيل التيارات لكل فيز وقيمة الفولتية
    ويتم حساب المفاقيد الحديدية لكل حالة ويتم مقارنتها مع القيم التصميمية
    فاذا كانت اعلى من المصصم فهذا يعني ان القلب الحديدي توجد فيه فراغات
    بين طبقات القلب الحديدي وكذلك وجود نتؤات في مقاطع القلب الحديدي
    وكذلك المادة المصنوع منها القلب الحديدي غير مطابقة للمواصفة المطلوبة
    ان المحولة تصمم للعمل قرب او تحت قيمة الاشباع للقلب الحديدي وفي حدود 1.55 - 1.65 tesla
    وكذلك يبين هذا الفحص فيما اذا كانت هنالك حالة شورت بين لفات الطبقة الواحدة للملف من خلال زيادة في تيار الملف وفي الجهة المسلط عليها delta يكون تيار احد الفيزات اعلى من الفيزين الاخريين وفي حالة الجهة
    star يكون تيار الوسط اقل من الاخريين وهذا سببه
    dissymetrical structure of the core
    هنالك امور كثيرة حول هذا الفحص وبالتاكيد من خلال اسئلتكم سنناقش كل
    مشاكل هذا الفحص وبعد الانتهاء من هذا الفحص ننتقل الى فحص اخر
    ومن الله التوفيق
    والمخطط المرفق يوضح الية اجراء هذا الفحص
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  2. #21
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    جزاكم الله خيرا م/رباح
    وسر على بركة الله , واستمر استمرار دجلة والفرات ياإبن بلاد الرافدين العظيمة.

  3. #22
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    3 -- فحص مقاومة العازلية -- بسم الله الرحمن الرحيم
    المحاضرة الثالثة فحص مقاومة العازلية insulation resistance---- MEGGER TEST
    العازلية هي الفاصل بين الاجزاء في النظام الكهربائي ويمكن ان تكون مواد صلبة او سائلة او غارية او بدون وسط اي فراغ ولا توجد مادة عازلة تامة العزل فلابد من وجود تيار معين يمر خلالها وهو تيار ذو قيمة قليلة جدا يعتمد على قيمة الفولتية المسلطة على العازل
    ان مقاومة العازلية تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية وهي الزيت --- العوازل الورقية والصلبة --- مسافات العزل الداخلية بين اجراء المحول
    ان العوازل الصلبة هي العوازل الورقية للملفات وخشب الزان المحيط بالقلب الحديدي فالعوازل الورقية للملفات تشكل فيما بينها وبين الخزان متسعات وان زيت المحول يمثل مقاومة وعليه فأن دائرة العزل
     فعندما يكون المحول خالي من الزيت ونجري فحص مقاومة العازلية فأن قيمة المقاومة تكون اعلى مما هي مملؤة بالزيت لان ثابت عزل الزيت =2 في حين ثابت عزل الهواء =1 حيث ان الزيت ذو عزل اكبر مما يقلل dielectric stress في حين ان الهواء ذو ثابت عزل اقل مما يزيد stress وهذا سيؤدي الى تشويه مجال العزل distortion dielectric field الذي يؤدي الى زيادة في قيمة مقاومة العازلية
    ####\\\\ وهي مقاومة ناتجة من زيادة قيمة الفولتية المسلطة \\ لان ثابت عزل الهواء =1\\ مقسوما على تيار التسريب \\ مايكرو امبير \\ فالناتج سيكون مقاومة عالية وهي قراءة وهمية لاتعني مقاومة عازلية المحول الحقيقية \\\
    لقد بينت الدراسات في اسباب فشل عمل محولات القدرة الكهربائية سببه ضعف وانهيار العازلية بنسبة 60% من حالات الفشل في عمل محولات القدرة الكهربائية
    ان مقاومة العازلية للمحولات الجديدة ذات الفولتية العالية يجب ان لا تقل مقاومة عازليتها عن 5000 Mega ohm في درجة حرارة 20 C اما المحولات التي مضى على تشغيلها فترة من الزمن فيجب ان لا تقل عازليتها عن 1600 Mega ohm بالنسبة للملف ذو فولتية 132 و 230 KV و 800 Mega ohm للملفات ذات الفولتية من 2.5-20 KV وفي درجة حرارة 20 C
    ويمكن الاستفادة من جدول التحويل ادناة لمعرفة قيمة مقاومة العازلية في درجة حرارة 20 C
    معامل التحويل -------------------------------------------(---درجة الحرارة
    0.25 -------------------------------------------- zero
    0.36 --------------------------------------------- 5
    0.5 ---------------------------------------------- 10
    0.75 ----------------------------------------------- 15
    1 --------------------------------------------------- 20
    1.4 ---------------------------------------------------- 25
    1.98 ---------------------------------------------------- 30
    2.8 -------------------------------------------------------- 35
    3.96 ----------------------------------------------------- 40
    5.6 ------------------------------------------------------- 45
    7.85 ------------------------------------------------------ 50
    11.2 ----------------------------------------------------- 55
    15.85 ---------------------------------------------------- 60
    العوامل المؤثرة في انهيار عوازال المحول والتي تؤدي الى فشل عمل
    المحول هي :
    الاجهادات الميكانيكية
    الاجهادات الكهربائية
    الاجهادات الكيمياوية
    الاجهادات الحرارية
    التلوث البيئي
    فحص العازلية بواسطة الميكر
    يتم تسليط فولتية تعتمد قيمتها على الفولتية الاعتيادية للملف المفحوص كما هو موضح ادناه
    فولتية الملف الاعتيادي -- فولت - ------------------------------------------ مقدار الفولتية المسلطة VDC
    250-- 600 -------------------------------------------------------- 100-- 500
    600 -- 5000 ---------------------------------------------------------- 2500
    5000 - 12000 ---------------------------------------------------------- 5000
    > 12000 -------------------------------------------------------------- 10000
    IR= V\Ir
    Ir- resistive leakage current
    V- applied voltage dc
    IR- insulation resistance
    t
    -Polarization index PI
    حيث يتم فحص مقاومة العازلية للمحول من خلال تسليط فولتية لمدة 10 دقائق ودقيقة واحدة ويتم تسجيل قيم مقاومة العازلية في زمن عشرة دقائق ودقيقة واحدة واذا كانت النسبة بين القرائتين اكبر من 1.4 فان هذا يعني ان مقاومة العازلية جيدة
    R10/R1>1.4
    وهذه الطريقة تستخدم للمحولات ذات السعات العالية والتي تكون ملفاتها كبيرة وكذلك R60/R15>1.4حيث نستخدم زمن 60 ثانية و 15 ثانية للملفات ذات الاحجام الصغيرة والمتوسطة
    - Dilectric Absorption Ratio (DAR)
    يتم فحص مقاومة العازلية من خلال تسليط فولتية لمدة 60 و 30 ثانية ومن ثم حساب النسبة بين القرائتين
    IR60/IR30
    وجودة العازلية يمكن معرفتها من خلال ناتج القسمة وكما يلي
    ناتج القسمة ----------------------------------- جودة الفحص
    اقل من 1 --------------------------------------غير جيد
    1- 1.25 ------------------------------------ مشكوك فيه
    1.5 - 2 ------------------------------------------ مقبول
    2-4 ------------------------------------------------ جيد
    اكبر من 4 ---------------------------------------------- ممتاز
    لماذا يستخدم الــ (G) guard اثناء فحص مقاومة العازلية
    يتم استخدامه وذلك لتحجيم او ازالة تأثير surface leakage current الذي يؤثر في دقة فحص مقاومة العازلية حيث ان هذا التيار يشكل مقاومة مربوطة على التوازي مع مقاومة العازلية للملف المطلوب فحص عازليته خصوصا اذا كانت مقاومة العازلية عالية
    ان الغاية من وضع دائرة قصر على جهتي المحول هو لغرض تجانس توزيع الفولتية المسلطة على ملفات الفيزات الثلاثة اي تكون قيمة الفولتية المسلطة متساوية في اي نقطة من نقاط ملفات الفيزات الثلاثة لكل جهة بغض النظر عن موقعها سواء كانت في بداية الملف او في نهايته والنقطة الاخرى هي ضرورة تأريض احد جهتي المحول عند تسليط الفولتية على الجهة الاخرى وبالعكس .
    ان فحص مقاومة العازلية بواسطة الميكر لا يحدد لنا نقطة الضعف في مقاومة العازلية في المحول ولكنه بالتاكيد يعطينا مؤشر على احتمالية انهيار العزل عند تعرض المحول للفولتية العالية مثل حالات high transient voltage surges في حالة تدني قيمة مقاومة العازلية للمحول
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  4. #23
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    4 - فحص tan delta
    وهو ايضا من الفحوصات التي تجرى على المحولة لمعرفة جودة العازلية للمحولة حيث ان العوازل المستخدمة في المحولة تعمل فيما بينها متسعات.
    وفي حالة المتسعة المثالية اي التي لاتوجد فيها مفاقيد فان التيار
    يسبق الفولتية بزاوية قائمة ولكن في التطبيق العملي لا يمكن الحصول على هكذا علاقة حيث ان المتسعة يوجد فيها فقد في العزل dielectric loss وهذا يعني بان هنالك امتصاص للطاقة
    من الدائرة الكهربائية وتبعا لهذا الفقد في الطاقة فان الزاوية ستكون اقل من 90 درجة وان مقدار انحراف الزاوية يسمى
    delta ,وعلى هذا الاساس تم صنع قنطرة شيرن schering bridge لقياس ظل زاوية الانحراف وكذلك قياس قيمة المتسعة بين العوازل
    وكذلك يوجد جهاز فحص لكل من الزيت والقابلوات وموضوعنا
    سيكون الجهاز الخاص بالمحولات
    -- طريقة الفحص
    هي نفس طريقة فحص مقاومة العازلية
    - ربط كل من جهة العالي والواطي شورت
    - ربط القطب الموجب الى جهة العالي مع تاريض جهة الواطي
    - ربط القطب الموجب الى جهة الواطي مع تاريض جهة العالي
    - فصل الارضي عن كلا الجهتين واجراء القياسات
    - لا يوجد زمن انتظار اثناء الفحص مباشرة نحصل على النتيجة
    - اجراء معايرة للجهاز قبل الفحص
    القيم المقبولة بعد الفحص
    - المحولات المنتجة حديثا 0.25 -1 % عند درجة حرارة 20 مئوية
    - المحولات ذات عمر 15 عام 0.75 - 1.5 %
    - محولات التوزيع ذات الفولتية الواطئة 1.5 - 5 %

    ان اجهزة فحص tan delta اجهزة حديثة متطورة تعطي نتائج الفحص مباشرة وعلى شريط مطبوع وان القيمة المثالية للــ tan delta هي 0.5% في درجة حرارة 20% والجدول التالي يبين قيم معامل التحويل الى درجة حرارة 20 ولمختلف درجات الحرارة
    CORECTION FACTOR--------------------------------- الحرارة
    1.56 --------------------------------------------------- 0
    1.46------------------------------------------------------- 5
    1.38 ---------------------------------------------------- 10
    1.2 ------------------------------------------------------- 15
    1 ----------------------------------------------------------- 20
    0.79 --------------------------------------------------------- 25
    0.63 ---------------------------------------------------------- 30
    0.51 ----------------------------------------------------------- 35
    0.42 ---------------------------------------------------------------- 40
    0.34 -------------------------------------------------------------- 45
    0.28 ----------------------------------------------------------------------50
    والمخطط المرفق يوضح آلية هذا الفحص
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #24
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Ahmed Abd Elfattah
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    Saudia Arabia
    المشاركات
    353

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    السلام عليكم
    وفقك الله أستاذي المهندس رباح
    و يكفيك اشتراك المهندس كامل وحده فهو حجة علمية لا تضاهي
    و لي سؤال بسيط
    هل تختلف المحولات 3 windings عن المحولات ال 2 Windings في الاختبارات
    و فيم تختلف
    عذرا لجهلي و اتمني ارتشاف العلم علي يديكم
    و الله الموفق

  6. #25
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmed Abd Elfattah مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    وفقك الله أستاذي المهندس رباح
    و يكفيك اشتراك المهندس كامل وحده فهو حجة علمية لا تضاهي
    و لي سؤال بسيط
    هل تختلف المحولات 3 windings عن المحولات ال 2 Windings في الاختبارات
    و فيم تختلف
    عذرا لجهلي و اتمني ارتشاف العلم علي يديكم
    و الله الموفق
    حشاك اخي الكريم فسؤالك سؤال مهم
    لا تختلف محولات winding 3 عن 2 winding ماعدا في فحص induced test
    يتم تاريض الملفين الاخريين لملفات الفولتية العالية وانشاء الله عندما نشرح هذا الفحص ساشرح لكم بشيئ من التفصيل وشكرا لك اخي العزيز مهندس احمد
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #26
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    5- فحص الزيت
    ذكرت في بداية موضوعي ان العازلية تعتمد على ثلاثة عناصر
    اساسية وهي
    1- العوازل الورقية وهذا ماقمنا بشرحه من خلال فحص مقاومة
    العازلية
    2 - مسافات العزل هنالك مسافات محددة بالمليمتر بين الموصل
    والسطح الداخلي لخزان المحولة واي انحراف سيؤدي الى ظاهرة
    flash over , ومن ثم فشل المحولة
    3 - الزيت وله وظيفتان اولاهما للعزل وثانيهما للتبريد فلابد من اجراء فحص الزيت ويكون ذلك كالتالي
    قبل اخذ عينة الزيت يجب غسل الدورق الزجاجي وينظف جيدا
    من الاوساخ والرطوبة بغسله 3 مرات بالزيت ويوضع في جهاز فحص فولتية الانهيار والذي تكون فيه المسافة بين الكرتين 2.5 ملم وتؤخذ 5 قراءات مابين قراءة واخرى دقيقة واحدة ويؤخذ معدل القراءات وان المعدل المقبول يجب ان يكون اكبر 50 kv
    ومن مواصفات الزيت الاخرى والضرورية هي
    1- water ******* ppm اقل من 30
    2- tangent delta يجب ان تكون 0.5% في درجة حرارة 20 مئوية
    3 - acidity لاتتعدى قيمة 0.03
    وغيرها من المواصفات الاخرى
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  8. #27
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اخواني المهندسين
    ارفق لكم جدولا بمسافات العزل داخل المحولة
    لمحولات 63 --- 31.5 ---- 16 MVA
    132/ 33 / 11 ---- 33 / 11 KV
    استكمالا لموضوع العازلية
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #28
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    في سلسلة الفحوصات المعملية قد انهينا
    فحوصات جودة العازلية ولكن هذه الفحوصات يجب التاكد منها فقياس مقاومة العازلية بواسطة
    الميكر لا يحدد لنا المنطقة الضعيفة في العزل وكذلك فحص tan delta ,وعليه لابد من اجراء فحوصات التي تشكل ضغوطا قاسية على
    المحولة عندها اي نقطة ضعيفة يمكن اكتشافها
    من خلال فشل المحولة في الفحص ومن هذه الفحوصات 6- فحص فولتية التحملwithstand test
    في هذا الفحص يتم اجراء التالي
    1- تاريض المحولة
    2- عمل شورت لجهات المحولة
    3- في محطة الفحص توجد محولة رافعة للفولتية
    تصل الى 140 كيلو فولت single phase
    يمكن التحكم بتلك الفولتية بواسطة ذراع صغير
    يعمل regulator وكذلك يوجد مؤشر يبين مقدار
    الفولتية المسلطة من خلاله يستطيع الفني ان يتحكم بمقدار الفولتية المسلطة وكذلك يوجد مقياس لقياس تيار leakage current يظهر هذا التيار اثناء الصعود بالفولتية الى الحد المصصم
    4- يتم ربط السلك المفرد الخارج من محولة تسليط الفولتية اعلاه الى احدى جهات المولة
    ويتم تاريض الجهة الاخرى
    5- يبدء الفحص بتسليط الفولتية لمدة دقيقة واذا لم يفشل الفحص فهذا يعني ان الفحص قد نجح لهذه الجهة ومن ثم يتم الانتقال الى الجهة الاخرى
    وبنفس الاسلوب اعلاه واذا فشلت هذه الجهة بالفحص فهذا يعني فشل المحولة بالكامل ويتم
    اخراجها من خط الفحص
    6 - مقدار قيم الفولتية المسلطة يكون كالتالي
    - 140 كيلوفولت على جهة 132 كيلوفولت
    - 70 كيلو فولت علىجهة 33 كيلوفولت
    -28 كيلوفولت على جهة 11 كيلو فولت
    طبعا هنالك قيم اخرى وحسب فولتية الجهة
    وحسب المواصفة العالمية
    والمخطط المرفق يوضح الية الفحص
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  10. #29
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    6,249

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    مشكور م / رباح
    على هذا المعلومات القيمة و اللمتازة
    جزاك الله عنا كل خير و زادك من فضله علمان نافعا
    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    1 - منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل
    2 -المنتدى العلمى لمهندسى الشركة المصرية لنقل الكهرباء


  11. #30
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sayed saad مشاهدة المشاركة
    مشكور م / رباح
    على هذا المعلومات القيمة و اللمتازة
    جزاك الله عنا كل خير و زادك من فضله علمان نافعا
    تقبل تحياتى
    الشكر لله اخي العزيز الاستاذ سيد سعد
    وان وعد الحر دين وبفضلكم نؤدي ركن مهم من اركان العبادة
    الا وهي الزكاة - زكاة العلم - وفي الحديث الشريف
    [SIZE=5]( من كتم علما يلجم فاه بلجام من نار يوم القيامة )[/SIZE
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

صفحة 3 من 61 الأولىالأولى 1234561353 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية -- ملف مهم
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 02-10-18, 05:57 AM
  2. لفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية -- اعادة تحميل
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 23-01-14, 08:49 PM
  3. بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 42
    آخر مشاركة: 25-06-09, 12:08 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter