    الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    قبل فترة وعدت الاخ العزيز الاستاذ سيد سعد باعداد بحث عن الفحوصات المعملية لمحولات القدرة على غرار بحثي السابق الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة وقد وجدت انه من المفيد ان ابدا كل فحص على
    انفراد ومن خلال النقاش واجوبة الاسئلة ستكون الفائدة اعم واشمل وسابدأ
    بفحص مفاقيد اللاحمل
    1 - no load losses
    فليتصور اخي المهندس انه في معمل انتاج محولات القدرة حيث تكون محطة الفحص في نهاية الخط الانتاجي وبعد اكمال انتاج المحولة تنقل الى محطة الفحص ويتم تاريض المحولة وغلق المنافذ المؤدية الى محطة الفحص وتشغيل العلامات والاضوية التحذيرية وان محطة الفحص تتكون من عدة
    معدات كهربائية منها محولات رافعة ومحولات تيار ومحولات فولتية
    ومقاييس طاقة وتيار وفولتية وحاسبة مخزن فيها برنامج لاجراء كل الفحوصات وبعد اكمال كل المستلزمات المطلوبة نبدأ الفحص
    في هذا الفحص يتم تسليط فولتية على احدى جهات المحولة وترك الجهة الاخرى مفتوحة وحسب سعات محطات الفحص وبقيم فولتية 110%
    105% --- 100% -- 95% --- 90% من قيمة فولتية الجهة المسلط
    عليها وفي هذه القيم اعلاه يتم تسجيل التيارات لكل فيز وقيمة الفولتية
    ويتم حساب المفاقيد الحديدية لكل حالة ويتم مقارنتها مع القيم التصميمية
    فاذا كانت اعلى من المصصم فهذا يعني ان القلب الحديدي توجد فيه فراغات
    بين طبقات القلب الحديدي وكذلك وجود نتؤات في مقاطع القلب الحديدي
    وكذلك المادة المصنوع منها القلب الحديدي غير مطابقة للمواصفة المطلوبة
    ان المحولة تصمم للعمل قرب او تحت قيمة الاشباع للقلب الحديدي وفي حدود 1.55 - 1.65 tesla
    وكذلك يبين هذا الفحص فيما اذا كانت هنالك حالة شورت بين لفات الطبقة الواحدة للملف من خلال زيادة في تيار الملف وفي الجهة المسلط عليها delta يكون تيار احد الفيزات اعلى من الفيزين الاخريين وفي حالة الجهة
    star يكون تيار الوسط اقل من الاخريين وهذا سببه
    dissymetrical structure of the core
    هنالك امور كثيرة حول هذا الفحص وبالتاكيد من خلال اسئلتكم سنناقش كل
    مشاكل هذا الفحص وبعد الانتهاء من هذا الفحص ننتقل الى فحص اخر
    ومن الله التوفيق
    والمخطط المرفق يوضح الية اجراء هذا الفحص
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  2. #11
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    أشكركم جدا م/رباح للمجهود الطيب والمعلومات القيمة,ولكم حبي وتحياتي وتقديري.

  3. #12
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,592

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    أشكركم جدا م/رباح للمجهود الطيب والمعلومات القيمة,ولكم حبي وتحياتي وتقديري.
    الشكر لله اخي مهندس كامل
    (( ولئن شكرتم لازيدنكم ))
    صدق الله العظيم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  4. #13
    Junior Engineer الصورة الرمزية منصور التميمي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    88

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    السلام عليكم م رباح
    موضوع اكثر من رائع وان طرحك له يدل على غزاره في المعلومات العمليه والنظريه زادكم الله من فضله واعتقد ان الجميع في لهفه لمتابعة الموضوع ونتمنى على كل من له خبره في هذا المجال المشاركه مع فائق التقدير وكثير الامتنان .

  5. #14
    Junior Engineer الصورة الرمزية منصور التميمي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    88

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    1- هل ان فحص تيار اللاحمل يشترط ان يكون تسليط الفولتيه من جهة الابتدائي وترك الثانوي مفتوح وهل يوجد فرق في حالة عكس الفحص.
    2- ارجو تزويدنا بنتائج فحوصات مماثله في حال توفرها
    3-هل لدرجة حراره المحيط تاثير يذكر على النتائج
    هل ان المفاقيد الحديديه لها قيم ثابته مؤشره في المواصفات العالميه يمكن المقارنه معها
    4- ارجو توضيح العباره( وفي الجهة المسلط عليها delta يكون تيار احد الفيزات اعلى من الفيزين الاخريين وفي حالة الجهة
    star يكون تيار الوسط اقل من الاخريين وهذا سببه
    dissymetrical structure of the core )
    مع جزيل الشكر

  6. #15
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,592

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور التميمي مشاهدة المشاركة
    1- هل ان فحص تيار اللاحمل يشترط ان يكون تسليط الفولتيه من جهة الابتدائي وترك الثانوي مفتوح وهل يوجد فرق في حالة عكس الفحص.
    2- ارجو تزويدنا بنتائج فحوصات مماثله في حال توفرها
    3-هل لدرجة حراره المحيط تاثير يذكر على النتائج
    هل ان المفاقيد الحديديه لها قيم ثابته مؤشره في المواصفات العالميه يمكن المقارنه معها
    4- ارجو توضيح العباره( وفي الجهة المسلط عليها delta يكون تيار احد الفيزات اعلى من الفيزين الاخريين وفي حالة الجهة
    star يكون تيار الوسط اقل من الاخريين وهذا سببه
    dissymetrical structure of the core )
    مع جزيل الشكر
    الاخ مهندس منصور --- السلام عليكم
    1- لا يوجد فرق في حالة عكس الفحص
    2- ليس لدرجة حرارة المحيط اي تاثير على النتائج
    3- موجودة لدي شهادة فحص سارسلها الى المنتدى ان شاء الله
    4 - حسب تصميم المحولة ولاتوجد قيم ثابتة لها ولكن ترتبط مع المفاقيد النحاسية كان تكون 1/6 او 1/ 7 من المفاقيد النحاسية
    5 - وتعني العبارة الى عدم التناظر في مقطع القلب الحديدي فكل leg يوجد فيه فيز
    تمر فيه تيارات محتثة تختلف عن الفيز الاخر وبالتالي تؤثر في قيمة التيارات وحسب الربط المشار اليه
    وتقبل خالص تحياتي
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #16
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,592

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    أولا نشكركم م/رباح للمجهود الطيب.
    ثانيا نسألكم : هل ممكن قيمة Percentage impedance تكون أقل من المسموح ؟
    ولو حدث ذلك فماتفسير ذلك ؟ ولكم حبي وتحياتي وتقديري.
    اعتذر اخي مهندس كامل عن عدم اجابتك عن ( ولو حدث ذلك فما تفسير ذلك )
    الجواب هو ان القانون التصميمي لاحتساب الممانعة يعتمد على
    الطول الكلي لكلا الملفين ويعتمد على الفرق بين القطرين الخارجيين لكلا الملفين ويعتمد كذلك على الفرق بين القطرين الداخليين لكلا الملفين وكذلك على الطول الكلي لكلا الملفين ولو حدث ان القيمة اكبر او اقل من المسموح فهذا يعني ان هنالك خلل في الابعاد بين الملفين وبالتالي يؤدي هذا الى فشل عمل المحولة
    وتقبل تحياتي اخي مهندس كامل
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  8. #17
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    جزاكم الله خيرا م/رباح لإفادة الجميع بكل ماطلبوه...........ولكن
    في سؤال حبيبي م/منصور عن حدوث العكس (أي الحقن على الثانوي بدلا من الابتدائي):
    أحب أن أنوه هنا أن الوضع يختلف لو كان الفحص في الموقع فسيكون العكس في منتهى الخطورة حيث يتسبب ذلك في رفع الجهد في الابتدائي وتكون الخطورة أشد لو المحول توزيع أي نسبة التحويل أكثر من 100 وتخيل لو الشخص الذي يقوم بالفحص أراد أن يقيس جهد الابتدائي للتأكد من نسبة التحويل مثلا , ولكم تحياتي وتقديري.

  9. #18
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,592

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا م/رباح لإفادة الجميع بكل ماطلبوه...........ولكن
    في سؤال حبيبي م/منصور عن حدوث العكس (أي الحقن على الثانوي بدلا من الابتدائي):
    أحب أن أنوه هنا أن الوضع يختلف لو كان الفحص في الموقع فسيكون العكس في منتهى الخطورة حيث يتسبب ذلك في رفع الجهد في الابتدائي وتكون الخطورة أشد لو المحول توزيع أي نسبة التحويل أكثر من 100 وتخيل لو الشخص الذي يقوم بالفحص أراد أن يقيس جهد الابتدائي للتأكد من نسبة التحويل مثلا , ولكم تحياتي وتقديري.
    تحياتي لك اخي مهندسكامل شاء الله انت بخير مرت بضعة ايام لم ارى سطورك وخاصة في هذا الموضوع فانت الوحيد الذي يناقش وبيني وبينك انا معنوياتي ليست على مايرام في الاستمرار في موضوع الفحوصات المعملية بسبب عدم تفاعل الاخوة المهندسين من خلال توجيه الاسئلة لي لكي تكون الصورة واضحة
    للجميع ورايك يهمني هل استمر في شرح الفحوصات المتبقية ؟
    واعود للاجابة على استفسارك كالتالي
    ان محولات توزيع الشبكات لدينا في العراق تتكون من الفولتيات
    400 --- 132 -- 33 --- 11.5 كيلوفولت وبواسطة محولات
    ذات سعات 400 --- 250 --- 63 --- 31.5 -- 16 -- 10 -
    5 ام في اي وفي محطة الفحص يمكن الحصول على فولتية 16
    كيلو فولت عليه فتسليط يكون على جهة الواطي وتكون جهة 132 او 33 كيلو فولت مفتوحة ولماذا المجازفة في قياس قميتها
    ونسب التحويل معروفة واذا توفرت معدات ذات سعات كافية لتوليد
    فولتية 132 او 33 كيلوفولت يمكن اجراء العكس بتسليط هذه الفولتية على جهة الملف الابتدائي وترك جهة الثانوي مفتوحة
    ونقطة اخيرة عزيزي مهندس كامل ان فحص مفاقيد اللاحمل لا
    اجراؤها على محوات الشبكات بهذه السعات في محطات التوزيع
    والنقل لعدم توفر مستلزمات الفحص كالحاسوب والمقاييس الاخرى
    وتقبل تحياتي ولا تنسى الرد على موضوع استمراري من عدمه
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  10. #19
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    م/رباح حبيبنا
    أشكر جدا ردك الرائع المفيد رغم أني أتحدث عن فحص الموقع وليس المعمل ,ولكم حبي وتقديري.
    أما من حيث الاستمرار في تقديمك للفحوصات المعملية فالنصح بأن تستمر وتستمر وتستمر (فمن بدأ المأساة ينهيها) وسوف يأتي التجاوب واو تأخر بعض الشئ وممكن التجاوب يأتي بعد شهور فلاتحزن ولاتيأس.
    ولي نفس تجربتك مع زاوية (اسأل ونحن نجيب) وتم التفاعل بعد شهور والآن مثقل بالأحمال بسبب كثرة الأسئلة وجزاكم الله خيرا أنت بعد الله من المعينين .
    وبالتوفيق والتقدم إن شاء الله م/رباح.

  11. #20
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,592

    رد: الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    م/رباح حبيبنا
    أشكر جدا ردك الرائع المفيد رغم أني أتحدث عن فحص الموقع وليس المعمل ,ولكم حبي وتقديري.
    أما من حيث الاستمرار في تقديمك للفحوصات المعملية فالنصح بأن تستمر وتستمر وتستمر (فمن بدأ المأساة ينهيها) وسوف يأتي التجاوب واو تأخر بعض الشئ وممكن التجاوب يأتي بعد شهور فلاتحزن ولاتيأس.
    ولي نفس تجربتك مع زاوية (اسأل ونحن نجيب) وتم التفاعل بعد شهور والآن مثقل بالأحمال بسبب كثرة الأسئلة وجزاكم الله خيرا أنت بعد الله من المعينين .
    وبالتوفيق والتقدم إن شاء الله م/رباح.
    اشكرك اخي مهندس كامل
    وعلى بركة الله ساستمر في سلسلة الفحوصات
    المعملية وكان الله من وراء القصد
    وفي الحديث الشريف
    ( من كتم علما يلجم فاه بلجام من نار يوم القيامة )
    فانا اخشى هذا اللجام من النار يااخي كامل
    وتقبل مني كل حب وتقدير وتحية
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

صفحة 2 من 61 الأولىالأولى 123451252 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية -- ملف مهم
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 02-10-18, 05:57 AM
  2. لفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية -- اعادة تحميل
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 23-01-14, 08:49 PM
  3. بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 42
    آخر مشاركة: 25-06-09, 12:08 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter