    الأخوة الكرام
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    من لديه اى معلومات عن تصميم و حسابات القصر لمحولات الجهد ( محولات القياس ) المستخدمة مع اجهزة الوقاية يرفعها لنا فى المنتدى للاهمية القصوى
    تقبلوا تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  2. #2
    نائب رئيس مجلس الإدارة الصورة الرمزية ali yaghi
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    1,669

    Wink مشاركة: تصميم محولات الجهد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sayed saad
    الأخوة الكرام
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    من لديه اى معلومات عن تصميم و حسابات القصر لمحولات الجهد ( محولات القياس ) المستخدمة مع اجهزة الوقاية يرفعها لنا فى المنتدى للاهمية القصوى
    تقبلوا تحياتى
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    :01s2: يا عزيز ما إلك الا الله وأخوك علي ، إذا امكن الإنتظار الى يوم الإثنين..:01s2: وان شاء الله منشوف شو في بالجعبة..:01s2:
    إن عز جســــــــــــر للعبور الى العلا هذي ضلوعي فاعبري يا أمتي
    عـشـــتم وعــاشت إرادة المنتديات

  3. #3
    نائب رئيس مجلس الإدارة الصورة الرمزية ali yaghi
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    1,669

    Wink مشاركة: تصميم محولات الجهد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخي الأستاذ المهندس سيد حفظك المولى..
    هذه مشاركة متواضعة ولو أن المعطيات الواردة بمشاركتك ضئيلة فنرجو ان تلبي هذه الملفات ما تحتاجونه ويرجى منكم التوسيع في دائرة المعلومات لهذه المشاركة ولو انك سهرتني الليل بطوله..:01s2: لأن العنوان فضفاض..فعندي كتاب خاص بمحولات الجهد وباللغة الروسية ..:01s2:
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    • نوع الملف: zip 1.zip‏ (211.4 كيلوبايت, 231 مشاهدات)
    • نوع الملف: zip 2.zip‏ (255.9 كيلوبايت, 181 مشاهدات)
    • نوع الملف: zip 3.zip‏ (268.5 كيلوبايت, 170 مشاهدات)
    • نوع الملف: zip 4.zip‏ (114.4 كيلوبايت, 142 مشاهدات)
    إن عز جســــــــــــر للعبور الى العلا هذي ضلوعي فاعبري يا أمتي
    عـشـــتم وعــاشت إرادة المنتديات

  4. #4
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: تصميم محولات الجهد

    الأخ الفاضل م / على
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اشكرك من كل قلبى على هذه الملفات فعلا انا محتاج هذة المعلومات و هل من مزيد
    تقبل تحياتتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    مشاركة: تصميم محولات الجهد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الاخوة الكرام
    الاوراق المرفقة من المهندس علي تهتم بحساب التيارات العابرة ( transient current ) والتي تحصل في حالات البداية والاطفاء للمحولة فاذا كان هو المطلوب فخير على خير . ولكن تيار القصر شي اخر لمحولة قياس الجهد ( potential transformer ) .
    في بعض محولات قياس الجهد قد يكتب على ( name plate ) لها تيارين واحد هو تيار الاشتغال الذي يحقق الدقة بالقياس والاخر التيار الحراري وهو التيار التي تتحمل المحولة امراره دون العطب والذي فهمته من السوال ان المطلوب تاثير تيار القصر على المحولة (الاكثر من التيار الثاني اعلاه) وطبعا هو ليس تاثير وجود المحولة ( ومكوناتها من محاثة مكافئة ومقاومة ) وتاثيرها على دالة الانتقال لخط القدرة الكهربائية
    ساتكلم اولا عن الموضوع الاول ومن ثم للموضوع الثاني في حال كان هو المطلوب من السوال
    1- عندما تحدث حالة القصر فالذي يحصل ان الحرارة تصبح اعلى من اللازم وقد يحترق ملف المحولة وكذلك الدقة تختل للمحولة بسبب صعود الفيض المغناطيسي بالحديد لدرجة التشبع
    ان الحرارة المتولدة يتم حسابها بمعادلات الانتقال الحراري وما يقابل كل قدرة مبددة في الاسلاك والحديد من حرارة
    اما صعود الفيض فيسبب زيادة تيار التمغنط بسبب تغير محاثة التمغنط المكافئة للمحولة وهي غير محاثة التسرب ( leakage inductance ) التي تكون قيمتها ثابتة وتعتمد على شكل الملف ونوع المحولة . وكذلك صعود التمغنط في المحولة قد يودي الى تغير نقطة العمل المغناطيسية للمحولة بعد عودتها للحالة الطبيعية

    2- لحساب التيارات العابرة يلزم معرفة قيم المحاثة المكافئة للمحولة والمقاومة المكافئة والمعادلات ارفقها اخينا المهندس علي . تستخرج قيم عناصر الدائرة المكافئة للمحولات من فحصي
    short circuit test & open circuit test

    ان تصنيع محولة الجهد يشبه محولات القدرة عدا انه يراعى عند التصميم تقليل المحاثة التسربية قدر الامكان وتقليل الامبير لفة اللازمة لمغنطة القلب لتحصيل الدقة اللازمة بالقياس

  6. #6
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: تصميم محولات الجهد

    الأخ الكريم م / بشار
    المطلوب معرفة العوامل التى يتم على اساسها تصميم الملف الأبتدائى لمحول الجهد و خاصة المحولات المستخدمة فى الجعد العالى على سبيل المثال حتى اوضح الصورة.
    محول جهد 132000 / 100 فولت و قدرته 500 فولت امبير هذا المحول تيار الحمل له فى الملف الأبدائى حوالى 0.0021 أمبير فمن قيمة هذا التيار نجد ان مساحة مقطع السلك صغيرة جدا جدا
    و نلاحظ ان الممانعة سوف تكون كبيرة جدا جدا ففى حالة القصر على الملف الثانوى فما مقدار تيار القصر و فترة استمرارة فى الملف الأبتدائى و على اى اساس يتم اختيار السلك المستخدمة.
    هذا هو المطلوب باختصار
    تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  7. #7
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية Shaltoot
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    223

    مشاركة: تصميم محولات الجهد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sayed saad
    الأخ الكريم م / بشار
    المطلوب معرفة العوامل التى يتم على اساسها تصميم الملف الأبتدائى لمحول الجهد و خاصة المحولات المستخدمة فى الجعد العالى على سبيل المثال حتى اوضح الصورة.
    محول جهد 132000 / 100 فولت و قدرته 500 فولت امبير هذا المحول تيار الحمل له فى الملف الأبدائى حوالى 0.0021 أمبير فمن قيمة هذا التيار نجد ان مساحة مقطع السلك صغيرة جدا جدا
    و نلاحظ ان الممانعة سوف تكون كبيرة جدا جدا ففى حالة القصر على الملف الثانوى فما مقدار تيار القصر و فترة استمرارة فى الملف الأبتدائى و على اى اساس يتم اختيار السلك المستخدمة.
    هذا هو المطلوب باختصار
    تحياتى

    اخي الكريم تفضل دليل التصميم ولا تنسانا من الدعاء
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  8. #8
    نائب رئيس مجلس الإدارة الصورة الرمزية ali yaghi
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    1,669

    Wink مشاركة: تصميم محولات الجهد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Shaltoot
    اخي الكريم تفضل دليل التصميم ولا تنسانا من الدعاء
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الله يبارك فيك أخي م.Shaltoot جعلها الله في ميزان حسناتك:01s2:
    إن عز جســــــــــــر للعبور الى العلا هذي ضلوعي فاعبري يا أمتي
    عـشـــتم وعــاشت إرادة المنتديات

  9. #9
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: تصميم محولات الجهد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Shaltoot
    اخي الكريم تفضل دليل التصميم ولا تنسانا من الدعاء
    اشكرك اخى الحبيب
    و جزاك الله كل خير
    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  10. #10
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    مشاركة: تصميم محولات الجهد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الاستاذ سيد سعد المحترم
    قد تمر تيارات كبيرة تحت الظروف الخاصة في المحولة واخطر هذه التيارات هي :
    1-اندفاع التيار عند بداية تشغيل المحولة
    2-اندفاع تيار دائرة القصر
    والخطورة من هذه التيارات تاتي من القوى الميكانيكية على الملفات اما تاثير اندفاع التيار على الحرارة فلا يتم الاخذ به بالتصميم لان زمن اندفاع القصر قليل جدا ( عدة ذبذبات ثم يستقر التيار ) وهناك عوامل سماح يتم الاخذ بها عند التصميم الحراري للملف .

    بالنسبة للعلاقة بين تيار دائرة القصر وفولتية الممانعة فهناك معادلة بالشكل التالي
    Isc = If*100/Vz
    حيث ان
    Isc : تيار دائرة قصر الملف الابتدائي او الثانوي
    If : تيار الحمل التام للابتدائي او الثانوي
    Vz : النسبة المئوية لفولتية الممانعة

    أي ان قيمة تيار القصر تتناسب عكسيا مع ممانعة الدائرة الكلية
    وشكرا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. محولات التيار -محولات الجهد ,واجهزة الوقايه والقياس
    بواسطة عمرو أحمد رشدى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 15-12-14, 11:04 PM
  2. محولات التيار -محولات الجهد ,واجهزة الوقايه والقياس
    بواسطة عمرو أحمد رشدى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 31-05-12, 11:04 AM
  3. محولات الجهد منA to Z
    بواسطة الغماري الرعيدي في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 16-11-10, 10:16 PM
  4. توصيلات محولات خفض الجهد
    بواسطة الطاهر مصطفى الخوجة في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 24-05-06, 09:03 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter