النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: EXAMPLE OF VOLTAGE DROP CALCULATION AND CABLE SELECTION

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية Fouad Sleiman
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    2

    EXAMPLE OF VOLTAGE DROP CALCULATION AND CABLE SELECTION

    Note that these calculation represent under the following considerations .
    1. Maximum voltage drop 2.5% from Authority’s Supply
    2. Working Voltage 380 volt / 3 PH / 50 Hz.
    3. Ambient Air Temperature 50 º C
    4. Cable to be installed fully in Air
    5. Cable type DUCAB / XLPE / SWA / PVC
    6. Route length 70 Mtr.
    7. Two cables will connected parallel in order to carry out one chiller load .
    8. Cable Should Cary out Maximum 370.5 Amp. / phase / at 380 volt as per electrical data sheet for our chiller attached.

    A - Cable selection for above condition.

    - From table 13 . Rating factor for XLPE at 50 º C = 0.82, which mean that we have to consider that our current capacity should be 370.5 / 0.82 = 452Amp. at 30º C .
    - Appropriate volt drop ( mV ) equation as follows

    Vd x 1000
    mV = in mV / Amp. / Meter
    I x L

    - Where Vd : Maximum acceptable volt drop ( in Volt )
    - I : Current per phase ( in Amp. )
    - L : Route Length ( in Meter )


    2.5% x 380 x 1000
    mV = = 0.3002 mV / Amp. / Meter
    452 x 70

    - From table 30. for voltage drop less than 0.3002 and in same time representing the 452Amp. Load required, it will be seen that at voltage drop of 0.255 mV/amp./meter and current of 463Amp., Cable selection could be 4c x 185mm2 .

    B – voltage drop calculation in case of using cable size 4c x 300mm2.

    - In case of using cable with size 4c x 300mm2 and if we consider a current capacity in range of 452Amp. From table 30. , mV value will be 0.176 mv / amp./ meter ,
    - Using same equation above


    mV x L x I
    Vd = =
    1000

    0.176 x 70 x 465
    Vd = = 5.7288 volt
    1000
    Vd = (5.7288 volt ) it is 1.50% from total supply , and it is compliance with regulation 525 of the 16th edition of the IEE wiring regulation and with local Authority’ rules

  2. #2
    V.I.P Member الصورة الرمزية ايمن السيد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    129

    رد: EXAMPLE OF VOLTAGE DROP CALCULATION AND CABLE SELECTION

    شكرا يا بشمهندس فؤاد على هذه المعلومه المفيده جدا
    ولكن اين الجدول رقم 30 المشار اليه برجاء رفعه مع مزيد من التفصيل فى هذا الموضوع
    بالذات لانه مهم جدا
    واريد ايضاح شىء مهم فى حساب مساحه مقطع كابل ليناسب حمل معين لابد من الاخذ فى الاعتبار تيار القصر المتوقع حدوثه فى الكابل
    " الحمد الله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله"

  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية رشاد أبوجبريل
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    غزة العزة
    المشاركات
    588

    رد: EXAMPLE OF VOLTAGE DROP CALCULATION AND CABLE SELECTION

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Fouad Sleiman مشاهدة المشاركة
    Note that these calculation represent under the following considerations .
    1. Maximum voltage drop 2.5% from Authority’s Supply
    2. Working Voltage 380 volt / 3 PH / 50 Hz.
    3. Ambient Air Temperature 50 º C
    4. Cable to be installed fully in Air
    5. Cable type DUCAB / XLPE / SWA / PVC
    6. Route length 70 Mtr.
    7. Two cables will connected parallel in order to carry out one chiller load .
    8. Cable Should Cary out Maximum 370.5 Amp. / phase / at 380 volt as per electrical data sheet for our chiller attached.

    A - Cable selection for above condition.

    - From table 13 . Rating factor for XLPE at 50 º C = 0.82, which mean that we have to consider that our current capacity should be 370.5 / 0.82 = 452Amp. at 30º C .
    - Appropriate volt drop ( mV ) equation as follows

    Vd x 1000
    mV = in mV / Amp. / Meter
    I x L

    - Where Vd : Maximum acceptable volt drop ( in Volt )
    - I : Current per phase ( in Amp. )
    - L : Route Length ( in Meter )


    2.5% x 380 x 1000
    mV = = 0.3002 mV / Amp. / Meter
    452 x 70

    - From table 30. for voltage drop less than 0.3002 and in same time representing the 452Amp. Load required, it will be seen that at voltage drop of 0.255 mV/amp./meter and current of 463Amp., Cable selection could be 4c x 185mm2 .

    B – voltage drop calculation in case of using cable size 4c x 300mm2.

    - In case of using cable with size 4c x 300mm2 and if we consider a current capacity in range of 452Amp. From table 30. , mV value will be 0.176 mv / amp./ meter ,
    - Using same equation above


    mV x L x I
    Vd = =
    1000

    0.176 x 70 x 465
    Vd = = 5.7288 volt
    1000

    Vd = (5.7288 volt ) it is 1.50% from total supply , and it is compliance with regulation 525 of the 16th edition of the IEE wiring regulation and with local Authority’ rules
    الأخ م.فؤاد
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله في حسناتك ،وجزاك الله عنا خير الجزاء
    ذكرت أن الحمل سيغذي بواسطة كابلين ،على التوازي ،فهل الاستنتاج لحجم الكابل"4X185"،يعني حجم أحد الكابلين المتصلين على التوازي ؟،أي ان الحمل سيغذى بكابلين كل منهما حجمه 185 4X ؟
    أذا كان ذلك ماتعنيه ،فاسمح لي أن أنبهك لإعادة حساباتك .
    وفقك الله لكل خير
    ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا
    وانصرنا على القوم الكافرين
    آمين

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالله جمال الدين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    AL KHOBAR
    المشاركات
    50

    رد: EXAMPLE OF VOLTAGE DROP CALCULATION AND CABLE SELECTION

    السلام عليكم

    اولا
    اريد معرفة العلاقه بين حساب هبوط الجهد وتيار القصر
    ثانيا
    اريد طريقة سهله ومبسطه لحساب تيار القصر لشبكه التوزيع
    ولكم جزيل الشكر

  5. #5
    مشرف قسم تصميم التيار الخفيف الصورة الرمزية على حسن على العشماوى
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    909

    رد: EXAMPLE OF VOLTAGE DROP CALCULATION AND CABLE SELECTION

    الاخوة الزملاء:

    الحسابات المدرجة عن طريق الزميل م /فؤاد سليمان بها اخطاء كثيرة ولا انصح احدا بالاخذ بها ولمعرفة الحسابات الصحيحة تابعوا معى موضوع (اسئل ..لا تتردد..) بقسم التصميم على الرابط

    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=24488

    الزميل المهندس/ عبد الله
    تم الاجابة على اسئلتك بموضوع (اسئل ..لا تتردد..) بقسم التصميم برجاء زيارة الموضوع والاطلاع على الاجاباتعلى الرابط
    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=24488

    تحياتى
    افضل موقع متخصص لتعليم التصميم الكهربى مجانا وباحترافية
    http://www.electrical-knwohow.com

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالله جمال الدين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    AL KHOBAR
    المشاركات
    50

    رد: EXAMPLE OF VOLTAGE DROP CALCULATION AND CABLE SELECTION

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Fouad Sleiman مشاهدة المشاركة
    Note that these calculation represent under the following considerations .
    1. Maximum voltage drop 2.5% from Authority’s Supply
    2. Working Voltage 380 volt / 3 PH / 50 Hz.
    3. Ambient Air Temperature 50 º C
    4. Cable to be installed fully in Air
    5. Cable type DUCAB / XLPE / SWA / PVC
    6. Route length 70 Mtr.
    7. Two cables will connected parallel in order to carry out one chiller load .
    8. Cable Should Cary out Maximum 370.5 Amp. / phase / at 380 volt as per electrical data sheet for our chiller attached.

    A - Cable selection for above condition.

    - From table 13 . Rating factor for XLPE at 50 º C = 0.82, which mean that we have to consider that our current capacity should be 370.5 / 0.82 = 452Amp. at 30º C .
    - Appropriate volt drop ( mV ) equation as follows

    Vd x 1000
    mV = in mV / Amp. / Meter
    I x L

    - Where Vd : Maximum acceptable volt drop ( in Volt )
    - I : Current per phase ( in Amp. )
    - L : Route Length ( in Meter )


    2.5% x 380 x 1000
    mV = = 0.3002 mV / Amp. / Meter
    452 x 70

    - From table 30. for voltage drop less than 0.3002 and in same time representing the 452Amp. Load required, it will be seen that at voltage drop of 0.255 mV/amp./meter and current of 463Amp., Cable selection could be 4c x 185mm2 .

    B – voltage drop calculation in case of using cable size 4c x 300mm2.

    - In case of using cable with size 4c x 300mm2 and if we consider a current capacity in range of 452Amp. From table 30. , mV value will be 0.176 mv / amp./ meter ,
    - Using same equation above


    mV x L x I
    Vd = =
    1000

    0.176 x 70 x 465
    Vd = = 5.7288 volt
    1000

    Vd = (5.7288 volt ) it is 1.50% from total supply , and it is compliance with regulation 525 of the 16th edition of the IEE wiring regulation and with local Authority’ rules
    ممكن كتابة معادلة هبوط الجهد بصوره اوضح
    ولك جزيل الشكر

  7. #7
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمود صلاح الدين فرج
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    السعودية - الرياض
    المشاركات
    273

    رد: EXAMPLE OF VOLTAGE DROP CALCULATION AND CABLE SELECTION

    اليكم برنامج لحساب ال voltage drop باللغة الفرنسية أرجو أن يستفاد منه


    وأرجو تفعيل عضويتى حتى أتمكن من المشاركة فى المنتدى
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية laith fahim
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    baghdad-haifa street
    المشاركات
    34

    Re: EXAMPLE OF VOLTAGE DROP CALCULATION AND CABLE SELECTION

    شكرا جزيلا لكم جميعا مشروعي هو يختص بالdrop voltage in transmission lines
    الحمد لله
    Thank God Хвала Богу
    Dieu merci Gott sei Dank ,
    Graças a Deus Grazie a Dio

  9. #9
    Consultant Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    1,901

    رد: EXAMPLE OF VOLTAGE DROP CALCULATION AND CABLE SELECTION

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    مرفق ملف لحساب هبوط الجهد أرجو أن يكون نافعا
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  10. #10
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية HazemSaad
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    الدولة
    Saudi Arabia
    المشاركات
    2

    رد: EXAMPLE OF VOLTAGE DROP CALCULATION AND CABLE SELECTION

    جزاكم الله خيرا يا مهندس محمود بس ياريت لو نفس البرنامج باللغة الإنجليزية


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. VOLTAGE DROP & SC Calculation
    بواسطة eng_hamouda في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 08-02-14, 10:23 AM
  2. cable selection &VOLTAGE DROP
    بواسطة عبده محمد الجوهرى في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 31-05-11, 10:29 PM
  3. cable selection &VOLTAGE DROP
    بواسطة عبده محمد الجوهرى في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-01-08, 09:09 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •