    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
    ارجو الرد على اسئلتى
    لدى مولد عندما ذهبت لعمل الstart up له وجدت انة يشتغل اربع دقائق فقط ثم يبطل من نفسة فما السبب علما بان هذا المولد كان شغال لمدة 13 ساعة متقطعة اى ساعة وساعتين وهكذا ارجو الرد وشكرا





    سؤال اخر عن نفس الموضوع start up generator ايضا وجدت ان المولد شغال ولكن لم يعطى hertez ,b volt صحيحة حيث يعطى 47hz , 360 volt ما السبب ؟
    ارجو الرد
    وشكرا

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    2

    مشاركة: start up diesel

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
    شكراً لك اخي الكريم
    اولا على قدر معلوماتى احول الاجابة على اسئلتك
    بالنسبة للمولد الذى يشتغل لمدة اربع دقائق ثم يبطل من نفسة بالتاكيد ان هذا العيب يكون عيب هواء داخل للمولد اى انه هواء متسرب داخل فلتر الجاز fuel filter لذلك يجب التاكد من عدم وجود هواء داخل الفلاتر حيث انه اذا وجد هواء داخل الفلتر فان المولد عندما ياخذ كمية الجاز الموجودة داخل الفلتر التى كانت محضرة من قبل فيشتغل حتى تنفذ هذه الكمية وعندما يتم ضخ الجاز اوتوماتيكى من الكاركة للفلتر يتسرب هواء فيفصل المولد وهذه هى المشكلة .............والله اعلم


    بالنسبة للجزء الثانى وهو عن عدم وصول الجهد والتردد للقيمة الفعلية فهذا مرتبط بال speed governer فعليك ضبط ال speed governer حتى يتم ضبط الجهد والتردد
    والله اعلم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ملف عن black start diesel genrator
    بواسطة خالد مجاهد في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 26-06-18, 06:24 AM
  2. DIESEL
    بواسطة ahmed eltokhy في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14-12-09, 12:50 PM
  3. diesel generator
    بواسطة ايهاب الشيمى في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-08-09, 10:48 AM
  4. PDM getting start
    بواسطة Lutfi Daw في المنتدى SIMATIC Automation systems (Siemens)
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-04-09, 02:26 PM
  5. Diesel Cycle
    بواسطة mohamed askar في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-02-09, 05:01 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter