الموضوع: Please help me in explaining the following earth fault

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية tamerelminshawy
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    Saudi arabia
    المشاركات
    225

    Please help me in explaining the following earth fault

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    Two generators 10.5 kV are connected to a bus bar(33 kV)
    through block delta/star transformers 10.5 / 33 kv
    with the star side earthed through 250 ohm
    A circuit breaker is installed at the 10.5 and 33 kV sides
    One generator was in operation (i.e 10.5 and 33 kV breakers closed) and producing 40MW.
    The other generator was in stand by (10.5 kV breaker opened while 33kV breaker closed)
    An earth fault occured on the busbar and the in operation Generator sensed the fault through directional earth fault relay installed at the 33 kV side and tripped the 33 and 10.5 breakers.
    The question is: Why for the stand by generator, it also sensed the fault and tripped the 33kV breaker, when it was not in operation and did not feed the fault
    please explain if this have a relation to the fact that the block transformer at the 33kV side is star and earthed.

    :01s4: :01s4: :01s4:
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    أ‡أ،أ­أ£أ¤
    المشاركات
    3

    مشاركة: Please help me in explaining the following earth fault

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    Because the directional-earth fault relay that used to protecte the busbar would detect any fault in the busbar .
    The relay could then operate a multicontact to trip all the circuit breakers connected to the faulted busbar

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. restricted earth fault
    بواسطة ahmed akasha في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 24-03-19, 12:06 AM
  2. earth fault relay
    بواسطة محمد السيد إبراهيم في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 17-03-13, 01:31 AM
  3. سؤال : لماذا يستخدم ال directinal earth fault فى حماية المحولات ضد ال earth fault؟؟
    بواسطة مصطفى السيد هلال في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 07-08-12, 10:39 PM
  4. (earth fault problem ( help
    بواسطة محمد احمد السنباطى في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-05-09, 05:39 AM
  5. Earth fault
    بواسطة tamerelminshawy في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-06-06, 09:06 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter