صفحة 5 من 29 الأولىالأولى ... 234567815 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 284

الموضوع: صندوق الاسئلة ( لمن لديه استفسار يريد اجابته ؟ )

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية تركى محمد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    2

    استفسارات حول المارك 6

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


    هل تفضلت يا سيد محمود عزت بتقديم بعض شروح هدا البرنامج ببعض الامثلة العملية من محطات التربينات الغازية


    شكر الله سعيكم

  2. #41
    Junior Engineer الصورة الرمزية احمد عبد اللطيف
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    tanta
    المشاركات
    8

    رد: صندوق الاسئلة ( لمن لديه استفسار يريد اجابته ؟ )

    اريد ان اعرف ما تاثير تغير القدره الخارجه من مقطع التيار المستمر (ايه اللى هيتغير Vs,Vr,Is.Ir)

    وشكراااااااااااااااااااااااااااااا

  3. #42
    V.I.P Member الصورة الرمزية mohamed fathi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المنصورة - مصر
    المشاركات
    160

    رد: سؤال عن ال synchronization

    يتوقف جهد الخرج على جهد التغذيه لاقطاب المولد

  4. #43
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    85

    ارجو المساعده

    احتاج الى مساعده في معرفة أساسيات MK-II ارجو ان احصل على المساعده المطلوبه

  5. #44
    مشرف قسم محطات التوليد الصورة الرمزية محمود عزت
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    Riyadh
    المشاركات
    238

    رد: ارجو المساعده

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ارجو تحدبد ماتريد بالضبط ولما حتى يمكن للاعضاء مساعدتك بسرعة

  6. #45
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    85

    رد: ارجو المساعده

    أنا مهندسه جديده في المجال أريد معرفة شرح تفصيلي MK-II حتى اتمكن من فهم نظام التشغيل والصيانه فيه.. ليس لي الي خبره أو معرفه مسبقه في دوائر max , min واستخدام Amplifier في الدوائر ومعرفة العطل وكيفية معالجته

  7. #46
    مشرف قسم محطات التوليد الصورة الرمزية محمود عزت
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    Riyadh
    المشاركات
    238

    رد: ارجو المساعده

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    فهمت انك تريدين كنترول مارك 2 وكيفية قراءة الرسومات الكهربية للتوصل للعطل .فان كان هذا صحيح فاني ارفقت ملفات عن Mark II حيث تعاملت مع هذا النظام عندم كنا نرقية لمارك 6 Mark VI وشرح كيفية التعامل مع العطل كما يأتي :-
    كما هو الحال فى اي رسم كهربي كما تعرفين تجدي اسم الجزء فى الجدول اسفل الصفحة ومن خلال الرسم تجدي الفولت المتحكم فى الغلق والفتح (غالبا 125 فولتDC) الموجب والسالب (خط اعلى الصفحة وخط اسفلها) وبينهما العناصر Elements ولكل عنصر رمز تجدي تعريفه فى اول صفحات ال Manual فاذا صار معك عطل ما وعلي سبيل المثال توقفت التوربينة عند البدء لعدم وجود اشتعال ,المسؤل عن حث وجود الاشتعال هو Flame Detector ورمزه 28FD ويوجد فى مارك 2 اثنان فهناك 28FD-7 وFD-8 تذهبين لجدول العناصر Elements Schedule فى اول الصفحات كما ذكرنا وشوفي مكانه بالمنوال Sheet No#39A واختبري الاشارة القادمة من Field مع وجود لهب يمكن اي فني يذهب الي التوربينة ويسلط لهب ولعة السجاير على Detector وان لم يعطي اشارة فيحتمل تلفه او تلف السلك الحامل للاشارة لوجود أرضي أو قطع فى السلك ولاختبار ذلك استبدلي القديم بجديد واعيدي الاختبار وهكذا مع كل الاعطال.(ملاحظة ان الفولت المشغل لكاشف اللهب Flame Detector عالي يجب الحذر عند التعامل معه)

    الملخص لتحديد واصلاح اى عطل
    1-تحديد مكان العطل من نوع التحذير الظاهر
    2-اختبار كل دخل العنصر المسؤل عن العطل بالاستعانة بالرسم الكهربي
    3-اختبار العنصر نفسه هل يعمل بكفائة أم لا.
    4-اختبار خرج العنصر (الاشارة الكهربية)

    اتمني ان اكون افدت وللمزيد مرفق الرسم الكهربي لوحدة Mark II
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  8. #47
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    85

    رد: ارجو المساعده

    مشكور على المساعده يا بشمهندس جعله الله في ميزان حسناتك

  9. #48
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohammed hassan hassan
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    35

    الساده المهندسين: ارجو المساعده

    بسم الله الرحمن الرحيم
    ارجو المساعده فى استلام مولدات قدره 4 ميجاوات +switchgear الخاص بها.
    السؤال هو ماهى الخطوات التى اتبعها لاختبار المولدات؟ والقواطع مع العلم ان الفولت 4.16 كيلو فولت ويوجد load sharing بين المولدات الثلاثه
    وشكرا للمساعده

  10. #49
    Junior Engineer الصورة الرمزية احمد الحديثي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    1

    سؤال عن (ups generator)

    السلام عليكم اخواني اعضاء المنتدى
    اني مهندس اعمل في مصنع خاص بانتاج الاوكسجين الطبي الخاص بالمستشفيات
    ولكثرة انطفاء الكهرباء في العراق فاننا لا نستطيع الاستمرار في الانتاج وسؤالي هل يوجد
    ups generator بهذه المواصفات
    11kva
    1mw
    واذا كان الجواب نعم فارجو ان تدلوني على مكان الانتاج او الجهه المجهزة ولكم مني جزيل الشكر والتقدير

  11. #50
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    85

    مساعده

    ارجو ممن لديه معرفة عن fire fighting system في التوربينات ارفاقها لنا

صفحة 5 من 29 الأولىالأولى ... 234567815 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. صندوق الاسئلة ( لمن لديه استفسار يريد اجابته)
    بواسطة رشيدي عبد العزيز في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 22-03-18, 10:42 AM
  2. استفسار من لديه خبرة في مولدات الديزل
    بواسطة ماجد وجدي في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 25-10-15, 08:43 PM
  3. استفسار لمن لديه اجابة فيما يخص خطوط الجهد العالي
    بواسطة TAHA BENNACEUR في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 26-05-13, 04:13 PM
  4. استفسار عن شركة مقاولات سعودية ممن لديه معلومات؟؟
    بواسطة جمال نبيل محمد عشماوى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 24-12-12, 11:10 AM
  5. يرجى الاجابة عن بعض الاسئلة عن إنارة الشوارع والحدائق المتبعة في الامارات؟
    بواسطة هوزان رشيد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 06-12-12, 09:19 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter