صفحة 2 من 29 الأولىالأولى 1234512 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 284

الموضوع: صندوق الاسئلة ( لمن لديه استفسار يريد اجابته ؟ )

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية تركى محمد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    2

    استفسارات حول المارك 6

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


    هل تفضلت يا سيد محمود عزت بتقديم بعض شروح هدا البرنامج ببعض الامثلة العملية من محطات التربينات الغازية


    شكر الله سعيكم

  2. #11
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mohamed Abd Raboh
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    Cairo, Egypt
    المشاركات
    55

    EX2100™ Excitation Control

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذا ملف كامل عن كل اجزاء منظومة الاثارة الخاصة بشركة GE
    بعنوان
    EX2100
    Excitation Control

    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  3. #12
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    85

    MK-II speedtronic

    Question: please if any one can help to know about MK-II speedtronic

  4. #13
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    jordan
    المشاركات
    1

    صندوق الاسئلة ( لمن لديه استفسار يريد اجابته ؟ )

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عندي سؤال بخصوص مولد كهربائي في مصنع للخرسانة حيث ان هذا المولد من نوع فولفو وقدرته 450KVA بحيث يغذي مجموعة من المحركات قمنا بشبك جهاز جديد عليه (جهاز لتبريد الماء)(cheler) ولكن المولد لم يستطع تشغيله رغم ان مجموع قدرات جميع الاجهزة اقل من 450 كذلك فان الجهد الخارج من المولد مضبوط علما بان المولد يشغل الاجهزة الاخرى وهي مربوطة مع الجهاز الجديد ويشغل الجهاز الجديد منفردا

  5. #14
    Junior Engineer الصورة الرمزية أحمد محمود التلوانى
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    الامارات العربية المتحدة
    المشاركات
    53

    رد: سؤال في المولد الكهربائي

    اسمح لى عزيزى بالمحاولة

    اعتقد أن المشكلة لديك هى هبوط الجهد على أطراف الجهاز الجديد عند تشغيله مع الاحمال الأخرى نتيجة لاجمالى التيار المسحوب فى هذه الحالة
    أما فى الحالة الاخرى فان حسابات هبوط الجهد تختلف لاختلاف التيار المسحوب
    ويمكن حل هذه المشكلة باعادة النظر فى طريقة الشبك ومساحة مقطع الكابلات المستخدمة

  6. #15
    V.I.P Member الصورة الرمزية mohamed fathi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المنصورة - مصر
    المشاركات
    160

    سؤااااااااااااال

    ماهى شروط توصيل محولين على التوازى؟وما الفائدة من توصيلهم على التوازى؟

  7. #16
    V.I.P Member الصورة الرمزية قصي السكاف
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    homs .syria
    المشاركات
    640

    رد: الى الاعضاء ارجو المساعدة

    أخي الكريم الرابط التالي فيه كل الأجوبة على استفساراتك تقبل تحياتي

    http://www.sayedsaad.com/montada/forumdisplay.php?f=27

  8. #17
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد جمال محمد
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    468

    رد: سؤااااااااااااال

    على حد علمى انه من شروط توصيل محولين على التوازى:
    1 SAME per unit impedance
    2 same voltage rating
    same impedance angel
    وسوف احاول ارسال ملفات تحتوى على تفاصيل اكثر فى هذا الموضوع
    تقبل تحياتى

    الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعثر بها بل اجمعها لتبنى بها سلما تصعد به الى النجاح

  9. #18
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد جمال محمد
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    468

    رد: سؤااااااااااااال

    Parallel Operation Of Transformers



    The following conditions must exist for transformers to operate satisfactorily in parallel:
    1. Connection diagrams must be identical. Paralleling transformers with different connection diagrams is similar to short circuiting their secondary windings.
    2. Voltage ratios must be the same. If voltage ratios are not the same, circulating currents will flow in the secondaries with no or little load, and the division of load will be improper.
    3. Percent impedance, including primary and secondary leads to each transformer, should be nearly equal. If the impedance's are equal and the turns ratios are identical, the paralleled transformers will divide the load currents (properly) in proportion to their kVA ratings. If the percent impedance's are different, the transformer with the lower percent impedance will take more than its proper share of the load

    الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعثر بها بل اجمعها لتبنى بها سلما تصعد به الى النجاح

  10. #19
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد جمال محمد
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    468

    رد: سؤااااااااااااال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد جمال محمد مشاهدة المشاركة
    على حد علمى انه من شروط توصيل محولين على التوازى:
    1 SAME per unit impedance
    2 same voltage rating
    same impedance angel
    وسوف احاول ارسال ملفات تحتوى على تفاصيل اكثر فى هذا الموضوع
    تقبل تحياتى
    اليك اخى الفاضل ملف يتحدث عن التوصيل على التوازى
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

    الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعثر بها بل اجمعها لتبنى بها سلما تصعد به الى النجاح

  11. #20
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,469

    رد: سؤااااااااااااال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed fathi مشاهدة المشاركة
    ماهى شروط توصيل محولين على التوازى؟وما الفائدة من توصيلهم على التوازى؟


    COLOR="Indigo"]شكراً للأخ الكريم مهندس // محمد

    وإليك أخى الكريم ملف من شركة جنرال عن شروط

    توصيل محولات القدره بالتوازى وأرجو من الأخ المشرف

    نقل المشاركه إلى القسم المختص وهو قسم المحولات

    ولكم منى جميعاً التحيه
    [/COLOR]


    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=9209

صفحة 2 من 29 الأولىالأولى 1234512 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. صندوق الاسئلة ( لمن لديه استفسار يريد اجابته)
    بواسطة رشيدي عبد العزيز في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 22-03-18, 10:42 AM
  2. استفسار من لديه خبرة في مولدات الديزل
    بواسطة ماجد وجدي في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 25-10-15, 08:43 PM
  3. استفسار لمن لديه اجابة فيما يخص خطوط الجهد العالي
    بواسطة TAHA BENNACEUR في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 26-05-13, 04:13 PM
  4. استفسار عن شركة مقاولات سعودية ممن لديه معلومات؟؟
    بواسطة جمال نبيل محمد عشماوى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 24-12-12, 11:10 AM
  5. يرجى الاجابة عن بعض الاسئلة عن إنارة الشوارع والحدائق المتبعة في الامارات؟
    بواسطة هوزان رشيد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 06-12-12, 09:19 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 