صفحة 15 من 27 الأولىالأولى ... 51213141516171825 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 141 إلى 150 من 261

الموضوع: صندوق الاسئلة ( لمن لديه استفسار يريد اجابته ؟ )

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية تركى محمد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    2

    استفسارات حول المارك 6

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


    هل تفضلت يا سيد محمود عزت بتقديم بعض شروح هدا البرنامج ببعض الامثلة العملية من محطات التربينات الغازية


    شكر الله سعيكم

  2. #141
    Junior Engineer الصورة الرمزية Tareq Harb
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    فلسطين - السعودية
    المشاركات
    57

    رد: صندوق الاسئلة ( لمن لديه استفسار يريد اجابته ؟ )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايهاب الشيمى مشاهدة المشاركة
    ياريت حد يكون بجد لية خبرة فى الموالدات وبذات الديزيل عشان انا متلغبط جامد فى الموضوع دة هو هل بادى الحركة طبعا المغذى يكون بطارية تدخل على جهاز الavrوبعد كدة يتحول الى تيار متردد يدخل على محرك صغير يتولد على اطراف الrotor تيار متردد يكون معاةةة coupling حاجة اسمهاrotating diode يتحول الى تيار مستمر لعمل exitation للعضو الداور للمولد الديزل هل هو دة فعلاااا بدى حركة المولد ولو كلامى غلط اية صح ياريت حد فعلا يوصلنى المعلومة صح عشان انا متغلبط جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا وشكرا وارج الرد سريع ويكون بتقنى


    اخي الكريم متاسف على التاخير الكبير لكني عضو جديد بالمنتدى هل المولدات التي تعمل عليها
    PMG EXCITED OR SELF EXCITED
    ولك جزيل الشكر

  3. #142
    Junior Engineer الصورة الرمزية Tareq Harb
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    فلسطين - السعودية
    المشاركات
    57

    رد: صندوق الاسئلة ( لمن لديه استفسار يريد اجابته ؟ )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud hanafe مشاهدة المشاركة
    ما هى الخطورة على مولد تزامنى S.G عند العمل فى منطقة ال lead power factor
    الوضع الطبيعي المصمم عليه المولد الكهربائي هي انتاح محدود لل Reactive power ولكن اذا ما وصلنا الى حاله leading power factor فهذا يعني ان الملود بدأ بامتصاص ال reactive power بدلا من انتاجها مما يتسبب بارتفاع كبير لدرجة الحرارة مما يؤدي انصهار العوازل داخل ال alternator ويؤدي الى شورت داخله مما يتلفه كليا.

    مع العلم ان معظم المولدات الكهربائيه مزوده باجهزه تحكم تراقب سيلان ال reactive power واذا ما حمل المولد بحمل زائد منها سوف يتوقف ب lOSS OF EXCITATION ALARM

    ارجو ان اكون قد اجبت

  4. #143
    Junior Engineer الصورة الرمزية Tareq Harb
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    فلسطين - السعودية
    المشاركات
    57

    رد: صندوق الاسئلة ( لمن لديه استفسار يريد اجابته ؟ )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضا شعبان مشاهدة المشاركة
    ارجو الافادة عن تأثير معامل القدرة فى توصيل مولدين كهرباء معا
    لم افهم سؤالك بالتحديد ولكني ساجيب بشكل عام وارجو ان اوفق

    عند توصيل مولدين معا و تبعا لشراكتهما بالاحمال بالتساوي اذا كان لهما نفس KVA rating او تقاسم الاحمال بالنسبه اذا لم يكون لهما نفس السعه فكما يتقاسما الكيلو وات يجب ان تقاسما ال KVARs لكن اذا لم يتساوا معامل القدره بعد التوازي عليهما فهاذا يعني ان ال reactive power لم يتم تشاركها بالتساوي وانصحك بفحص الجهد الخارج من كلاهما والحرص على ضرورة تساويه.

  5. #144
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد علي الخطيب
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    84

    رد: صندوق الاسئلة ( لمن لديه استفسار يريد اجابته ؟ )

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السادة المهندسين الكرام
    ارجو من حضراتكم ان تساعدوني في فهم كيفية تنصيب برنامج التشغيل لكمبيوتر mk5 من حيث تنصيب الدوس وتنصيب برنامج تشغيل التوربينة وكم حجم هذا البرنامج وكم حجم نسخته الاحتياطية
    ولكم جزيل الشكر

  6. #145
    Junior Engineer الصورة الرمزية ahmad anabtawi
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    jordan
    المشاركات
    36

    رد: صندوق الاسئلة ( لمن لديه استفسار يريد اجابته ؟ )

    عندي سؤال ارجو التكرم والاجابة عليه
    ماهي الاسباب التي تمد في عمر الpoles داخل التوربينه؟
    ولماذا يتم وضع الملح والفحم ع الاسلاك النحاس الارضيه هل لانها موصل جيد؟

  7. #146
    Junior Engineer الصورة الرمزية Tareq Harb
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    فلسطين - السعودية
    المشاركات
    57

    رد: صندوق الاسئلة ( لمن لديه استفسار يريد اجابته ؟ )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmad anabtawi مشاهدة المشاركة
    عندي سؤال ارجو التكرم والاجابة عليه
    ماهي الاسباب التي تمد في عمر الpoles داخل التوربينه؟
    ولماذا يتم وضع الملح والفحم ع الاسلاك النحاس الارضيه هل لانها موصل جيد؟
    بالنسبة لسؤالك عن الفحم والملح اقرا هذه المشاركة

    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=41273

  8. #147
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    الأسكندرية - سموحة
    المشاركات
    21

    رد: صندوق الاسئلة ( لمن لديه استفسار يريد اجابته ؟ )

    أرجو الأفادة من مهندسين التصميم فى مشروع ميناء بحرى ( كيفيية توزيع الأضاءة - و باقى المتطلبات الكهربية ) ان أمكن ؟ كما ارجو الرد سريعا ...
    مهندسة / جينا على

  9. #148
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    الأسكندرية - سموحة
    المشاركات
    21

    رد: صندوق الاسئلة ( لمن لديه استفسار يريد اجابته ؟ )

    أرجو الأفادة من مهندسين التصميم فى مشروع ميناء بحرى ( كيفيية توزيع الأضاءة - و باقى المتطلبات الكهربية ) ان أمكن ؟ كما ارجو الرد سريعا ...
    مهندسة / جينا على

  10. #149
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد طة ابوالليل
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    40

    رد: صندوق الاسئلة ( لمن لديه استفسار يريد اجابته ؟ )

    ارجو من لدية مواصفات محطات المحولات package substation 4.16 /0.4 kv ان يزودنا بها ولكم خالص تحياتي

  11. #150
    Junior Engineer الصورة الرمزية ستار جابر العيساوي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    91

    رد: صندوق الاسئلة ( لمن لديه استفسار يريد اجابته ؟ )

    الاخ الامير السلام عليكم بارك الله فيك على الملفات
    واسئلك عن الاسباب الرئيسية لاستخدام الجهد 110 فولت مع تردد 60هيرتز بدل 220 فولت مع تردد 50 هيرتز
    وهل كل تردد ملازم لهذه الجهود ام لا؟
    sattar

صفحة 15 من 27 الأولىالأولى ... 51213141516171825 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار من لديه خبرة في مولدات الديزل
    بواسطة ماجد وجدي في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 01-09-14, 01:57 PM
  2. صندوق الاسئلة ( لمن لديه استفسار يريد اجابته)
    بواسطة رشيدي عبد العزيز في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 13-04-14, 08:47 AM
  3. استفسار لمن لديه اجابة فيما يخص خطوط الجهد العالي
    بواسطة TAHA BENNACEUR في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 26-05-13, 05:13 PM
  4. استفسار عن شركة مقاولات سعودية ممن لديه معلومات؟؟
    بواسطة جمال نبيل محمد عشماوى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 24-12-12, 12:10 PM
  5. يرجى الاجابة عن بعض الاسئلة عن إنارة الشوارع والحدائق المتبعة في الامارات؟
    بواسطة هوزان رشيد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 06-12-12, 10:19 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •