الأخوه الأعزاء
بعد التحيه
معلوماتى السابقه من عدة مراجع ، وطبقاً لما أعمل به منذ سنوات ، تقول أن تأريض شيلد الكابلات فى شبكة الضغط المتوسط يكون من الجهتين ( بداية الكابل ونهايته) ... وقد قمنا مؤخراً بإنشاء محطة كهرباء جديده ملحق بها غرفة مفاتيح Switchgear Room وتم تمديد كابلات الخروج إلى الموزعات الفرعيه طرف الأحمال وبناءاً على التركيبات السابقه فقد قام الفنيين بتأريض شيلد الكابل من الطرفين لكل موزع ، وفوجئنا بالفنى الألمانى المسئول عن تركيبات المحطه من الطرف الأجنبى يرفض بشده تأريض شيلد الكابل من الطرفين ويصر على فصل الأرضى من أحدهما وأنه لن يقوم بإجراء الإختبارات الأوليه إلا بعد فصل الأرضى معللا ذلك بأن جداول الكابلات تعطى أقصى قيمة تيار مار بالكابل بناءاً على التأريض من طرف واحد ، وفى حالة التأريض من الطرفين فلا بد من إعادة جميع الحسابات للتيارات الماره فى الكابلات.
هل هناك رأى فصل فيما سبق ، أرجو الإفاده
مع تحياتى للجميع