صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234
النتائج 31 إلى 33 من 33
  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالهادي الشهري
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    riyadh
    المشاركات
    114

    قاطع sf6شوف وش حصل

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخواني الاحبة اقدم لكم ملف صور انفجار قاطع SF6بجهد 34500فولت out doorعندنا بمحطة تحويل بالعمل عمرها 28سنه تقريبا,وعلى ماأظن ان السبب بذلك هو عندما حصل تيار عالي وقامت اجهزة الحماية باعطى امر الفصل لم يقم المكنيزيوم بعمله المعتاد وهو سرعة فصل القاطع وفتح الدائرة فورا مما ادى الى استمرار ارتفاع حرارة حجرة التوصيل ومن ثم ارتفاع ضغط الغاز المحيط الى حد الانهيار والانفجار ,ولقد تمكنا ولله الحمد من فكه واستبداله باخر وتزويده بضغط الغاز المناسب واجراء التجارب عليه قبل التحميل ومن ثم تحميله بالتدريج ومتابعته

    اترككم مع الصور بالملف,,,وهنا نود من حضراتكم مشاركتنا بارائكم وتحليلكم الدقيق لسبب المشكلة بالضبط حتى لا تتكرر لاقدر الله وجزاكم الله كل خير

  2. #31
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2017
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    12

    رد: قاطع sf6شوف وش حصل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sayed saad مشاهدة المشاركة
    الأخ الفاضل م / عبد الهادى
    اخى الحبيب م / موسى
    بعد اذنك اسمح لى بتعليق بسيط من المفروض انه فى حالة وجود تسرب للغاز يتم ارسال اشارة انذار كا مرحلة اولى و اذا استمر ضغط الغاز فى الهبوط فى هذه الحالة يحدث منع Block للقاطع ضد اى عملية تشغيل ( اذا كان القاطع مفتوح لا يمكن غلقة و لو كان مغلق لا يمكن فتحة حتى لو كان امر الفصل من أجهزة الوقاية)
    و لكن واضح من الصور ان القصر الحادث هو قصر بين الوجه Y ( الأوسط) و الأرض
    و من الصورة رقم 151 يتضح انه لا يوجد عمليات صيانة تمت على لوحة تشغيل القاطع منذ مدة زمنية كبيرة كما ان باب لوحة التحكم لا يتم اغلاقة بأحكام ( لا يوجد إطار مطاط حوله من اجل إحكام الغلق و عدم تسرب الأتربة الى الداخل), و كذلك وجود كميات كبيرة من الأتربة على الأسطح الخارجية للبرسلين
    اما اسباب الأنفجار فيرجع إلى عدة احتمالات:
    1 – عدم اشتغال الميكانزم فىالتوقيت الصحيح.
    2 – قيمة تيار القصر اكبر من قيمة تيار القطع المصمم عليها القاطع.
    3 – حدوث انقطاع فى التيار المستمر الخاص بدوائر الفصل Trip circuit او دوائر التحكم Control circuit مما أدى الى عدم تشغيل الميكانزم.
    اتمنى من الأخ عبد الهادى ان يذكر لنا ما هى الأنذارات التى ظهرت فى غرفة التحكم و نوع اجهزة الوقاية التى أصدرت أمر الفصل اثناء حدوث هذه الخط , و هلى هذا القصر حدث على خلية محول او على خلية مغذىأ
    مع وافر التحية و الأحترام,,,
    الصورة رقم 151


    الصورة رقم 116

    الصورة 117
    الاخ العزيز اعتقد ان المشكلة لها علاقة short circut وتحمل القاطع لها لكون القاطع قديم مند 28 سنة وعطل الارضي يكون اعظم تيار وادا شاهدت data القاطع سوف تجد قيمة short circuit القديمة والتي لاتتناسب حاليا

  3. #32
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohab
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    74

    رد: قاطع sf6شوف وش حصل

    جزاكم الله خيرا كثيرا.

  4. #33
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    15

    رد: قاطع sf6شوف وش حصل

    اللهم صل على محمد وآل محمد

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. غلق قاطع دورة
    بواسطة engmaitham في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 23-04-14, 11:27 AM
  2. الية عمل قاطع من نوع SF6
    بواسطة نايف الرسيلي في المنتدى مكتبة الفيديو و الوسائل التعليمية Video library and teaching aids
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 27-04-12, 05:51 PM
  3. قاطع 11kvنوع HD4
    بواسطة اسماعيل الطائي في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 08-08-10, 05:23 PM
  4. قاطع الدائره
    بواسطة عبدالله محمد الأهدل في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 22-03-07, 06:03 AM
  5. كيف اختار قاطع تيار فرعى يفصل قبل قاطع التيار الرئيسى
    بواسطة ddsf في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 08-07-06, 11:46 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter