النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: إستخدام كابلات Single Core فى الجهد المتوسط

  1. #1
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    إستخدام كابلات Single Core فى الجهد المتوسط

    الأخوه الأعزاء
    ماهو الإختلاف بين إستخدام الكابلات Multicore والكابلات Single core فى التوزيع بشبكات الجهد المتوسط ، وفى حالة ضرورة إستخدام القطاعات الكبيره من Single Core نظرا لعدم توفرها بالكابلات Multicore هل هناك حسابات مختلفه من ناحية الــ Inductance , Capacitance , .... etc

    أرجو الإفاده للأهميه

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: إستخدام كابلات Single Core فى الجهد المتوسط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamdy66kv
    الأخوه الأعزاء
    ماهو الإختلاف بين إستخدام الكابلات Multicore والكابلات Single core فى التوزيع بشبكات الجهد المتوسط ، وفى حالة ضرورة إستخدام القطاعات الكبيره من Single Core نظرا لعدم توفرها بالكابلات Multicore هل هناك حسابات مختلفه من ناحية الــ Inductance , Capacitance , .... etc

    أرجو الإفاده للأهميه
    اخى الكريم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لا توجد اى حسابات خاصة بخصوص هذا الموضوع و يجب ان يراعى ان تكون مساحة المقطع الكلية تتحمل اقصى تبار متوقع و يتم تمديدها طبقا للمواصفات المعتمدة
    مع تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية مهندالشيخلي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    بغداد - العراق
    المشاركات
    144

    مشاركة: إستخدام كابلات Single Core فى الجهد المتوسط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sayed saad
    اخى الكريم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لا توجد اى حسابات خاصة بخصوص هذا الموضوع و يجب ان يراعى ان تكون مساحة المقطع الكلية تتحمل اقصى تبار متوقع و يتم تمديدها طبقا للمواصفات المعتمدة
    مع تحياتى
    أضافة إلى ما في أعلاه

    * يراعي في حجم الكابل المستخدم موضوع الـ Short Circuit Level .
    * الطول المتساوي للكابلات الثلاث المستخدمة وأن تكون من نفس النوع والقياس والحجم.
    * ترتيب الكابلات في خندق المسار على شكل (دلتا), أثنان بالأسفل والأخر فوقها.
    * أن كان في المسار أنابيب عبور أو حماية (في تقاطعات الشوارع مثلا) فيفضل تمرير الكابلات الثلاث في نفس الأنبوب.
    * ملاحظة موضوع معامل الحرارة في الأنبوب ومن الأفضل ملئ الأنبوب بمادة البنتونايت للتأكد من انتظام التوصيل الجيد في التربة لفقدان الحرارة.
    * تغطية الكابلات بالرمل الناعم ثم حمايتها بالبلاطات الأسمنتية أو القطع البلاستيكية السميكة.

  4. #4
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: إستخدام كابلات Single Core فى الجهد المتوسط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندالشيخلي
    أضافة إلى ما في أعلاه

    * يراعي في حجم الكابل المستخدم موضوع الـ Short Circuit Level .
    * الطول المتساوي للكابلات الثلاث المستخدمة وأن تكون من نفس النوع والقياس والحجم.
    * ترتيب الكابلات في خندق المسار على شكل (دلتا), أثنان بالأسفل والأخر فوقها.
    * أن كان في المسار أنابيب عبور أو حماية (في تقاطعات الشوارع مثلا) فيفضل تمرير الكابلات الثلاث في نفس الأنبوب.
    * ملاحظة موضوع معامل الحرارة في الأنبوب ومن الأفضل ملئ الأنبوب بمادة البنتونايت للتأكد من انتظام التوصيل الجيد في التربة لفقدان الحرارة.
    * تغطية الكابلات بالرمل الناعم ثم حمايتها بالبلاطات الأسمنتية أو القطع البلاستيكية السميكة.
    الف شكر أخى الفاضل
    على هذه الإضافات الممتازة
    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  5. #5
    V.I.P Member الصورة الرمزية م. علي عبدالرزاق
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    72

    مشاركة: إستخدام كابلات Single Core فى الجهد المتوسط

    سلام عليكم

    خلال الفترة الماضية قضيت فترةة التدريب في قطاع التوزيع .. ولاحظت ان التعليمات تقول باضافة الاسمنت كبودرة والرمل الابيض في دفن الكيبلات .. وعذرا على سؤالي.. ماهي مادةالبنتونايت؟؟

    شكرا جزيلا للجميع

  6. #6
    V.I.P Member الصورة الرمزية مهندالشيخلي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    بغداد - العراق
    المشاركات
    144

    مشاركة: إستخدام كابلات Single Core فى الجهد المتوسط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة PP9
    سلام عليكم

    خلال الفترة الماضية قضيت فترةة التدريب في قطاع التوزيع .. ولاحظت ان التعليمات تقول باضافة الاسمنت كبودرة والرمل الابيض في دفن الكيبلات .. وعذرا على سؤالي.. ماهي مادةالبنتونايت؟؟

    شكرا جزيلا للجميع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    معلومتك أخي صحيحة.
    وجوابا على أستفسارك عن البنتونايت فـ
    البنتونايت هو نوع من الأطيان يوجد في الطبيعة ويستخرج بعد رفع وكشط المواد الشائبة من سطح التربة, يتكون البنتونايت من عدة مركبات تحوي على السيليكا والالمونيا و cao والموجودة في الطبيعة عادة منه غالبا ما هو بنتونايت ذو الأساس الكالسيوم وينشط قبل استخدامه عن طريق تفاعل الكتلة بينه وبين رماد الصودا (كاربونات الصوديوم ) لتحويله إلى بنتونايت الصوديوم المنشط يستخدم كمادة أساسية في أطيان الحفر في الآبار النفطية ويدخل في كثير من الصناعات كمادة مالئة وله أسماء محليه عديدة في الوطن العربي ويباع غالبا لدى العطارين لاستخدامه من الكثير وصفات الأدوية الشعبية كانت تستخدمه جداتنا لغسل شعر رؤسهن به, ليس له تركيب كيميائي ثابت لاحتوائه على عدة مركبات مختلفة فهو مزيج من مواد مختلفة تساهم أحيانا في تغير لونه من الأبيض إلى البنفسجي أو الأصفر المخضر.

    يوجد البنتونايت في العراق بكميات انتاجية لا بأس بها وليستفاد منه يحتاج إلى تنشيط .

    موهند

  7. #7
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: إستخدام كابلات Single Core فى الجهد المتوسط

    الف شكر أخى الفاضل م / مهند
    على هذة المعلومات القيمة فعلا
    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية haider
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    10

    مشاركة: إستخدام كابلات Single Core فى الجهد المتوسط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندالشيخلي
    أضافة إلى ما في أعلاه

    * يراعي في حجم الكابل المستخدم موضوع الـ Short Circuit Level .
    * الطول المتساوي للكابلات الثلاث المستخدمة وأن تكون من نفس النوع والقياس والحجم.
    * ترتيب الكابلات في خندق المسار على شكل (دلتا), أثنان بالأسفل والأخر فوقها.
    * أن كان في المسار أنابيب عبور أو حماية (في تقاطعات الشوارع مثلا) فيفضل تمرير الكابلات الثلاث في نفس الأنبوب.
    * ملاحظة موضوع معامل الحرارة في الأنبوب ومن الأفضل ملئ الأنبوب بمادة البنتونايت للتأكد من انتظام التوصيل الجيد في التربة لفقدان الحرارة.
    * تغطية الكابلات بالرمل الناعم ثم حمايتها بالبلاطات الأسمنتية أو القطع البلاستيكية السميكة.
    بسم الله الرحمن الرحيم
    أحب أن أضيف الى المعلومات القيمة أعلاة في حالة مد الكبلات لمسافات طويلة يجب أن تكون على شكل (دلتا) وأن يراعى تغيرمواقع الكبلات الثلاثة كل مسافة .

  9. #9
    V.I.P Member الصورة الرمزية م. علي عبدالرزاق
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    72

    مشاركة: إستخدام كابلات Single Core فى الجهد المتوسط

    سؤالي للاخ حيدر .. لماذا يتم تبديل الكابلات كل مسافة .. هل هو نفس السبب في تبديل الفازات في ابراج الضغط العالي .. للحصول على قيم مهملة للـ mutual inductance بين الفازات وبالتالي الحصول على نظام ثلاثي الاطوار متوازن balanced three phase ... ارجو منكم توضيح النقطه هذه .. شاكر ومقدر للجميع
    م.علي
    Electrical Power Engineering
    Eng./Ali

  10. #10
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية شامية الزونه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    394

    رد: مشاركة: إستخدام كابلات Single Core فى الجهد المتوسط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندالشيخلي
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    معلومتك أخي صحيحة.
    وجوابا على أستفسارك عن البنتونايت فـ
    البنتونايت هو نوع من الأطيان يوجد في الطبيعة ويستخرج بعد رفع وكشط المواد الشائبة من سطح التربة, يتكون البنتونايت من عدة مركبات تحوي على السيليكا والالمونيا و cao والموجودة في الطبيعة عادة منه غالبا ما هو بنتونايت ذو الأساس الكالسيوم وينشط قبل استخدامه عن طريق تفاعل الكتلة بينه وبين رماد الصودا (كاربونات الصوديوم ) لتحويله إلى بنتونايت الصوديوم المنشط يستخدم كمادة أساسية في أطيان الحفر في الآبار النفطية ويدخل في كثير من الصناعات كمادة مالئة وله أسماء محليه عديدة في الوطن العربي ويباع غالبا لدى العطارين لاستخدامه من الكثير وصفات الأدوية الشعبية كانت تستخدمه جداتنا لغسل شعر رؤسهن به, ليس له تركيب كيميائي ثابت لاحتوائه على عدة مركبات مختلفة فهو مزيج من مواد مختلفة تساهم أحيانا في تغير لونه من الأبيض إلى البنفسجي أو الأصفر المخضر.

    يوجد البنتونايت في العراق بكميات انتاجية لا بأس بها وليستفاد منه يحتاج إلى تنشيط .

    موهند
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الاخ الفاضل/ موهند
    جزاك الله خيرا معلومات قيمه زادك الله علما ودينا ونفعنا بعلمك وارائك

    للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
    يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
    بالضغط هـــنا


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. انهيار أظراف كابلات الجهد المتوسط
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 05-07-18, 12:40 PM
  2. تأريض كابلات single core
    بواسطة مازن عباس محمد رضوان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 25-05-16, 01:06 AM
  3. مراحل تصنيع كابلات الجهد المتوسط و العالى
    بواسطة AHMED YOUSEF في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 23-05-14, 11:08 PM
  4. سؤال هام جدا فى تصميم كابلات الجهد المتوسط
    بواسطة Engineer Ayman في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 15-02-10, 01:06 AM
  5. وظيفة مكونات كابلات الجهد المتوسط
    بواسطة عادل عبده في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-09-07, 04:07 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter