صفحة 8 من 8 الأولىالأولى ... 5678
النتائج 71 إلى 72 من 72
  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohamed helmi
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    12

    شرح لدائره عمليه لل ATS باستخدام ال PLC

    برنامج و دوائر النقل الآلي بين مصدرين باستخدام PLC

    النقل الآلي للحمل بين مصدرين باستخدام (circuit 3) :
    مصدر عمومي ، مصدر احتياطي ( ديزل - مولد ) .
    المكونات المطلوبة :-
    1 - عدد اثنين كونتاكتور قوى 3 اوجه مقياس( ac3 ) بتيار اكبر من تيار المولد أو المصدر مرة و نصف و كل كونتاكتور مدعم بنقطة مساعدة مفتوحة ( no )
    2 - قاطع كهربي مدعم بحماية ضد ارتفاع التيار و قصر الدائرة بتيار اكبر من تيار اكبر مصدر بمقدار مرة و نصف .
    3 - عدد اثنين جهاز حماية ضد العطل في الجهود و يمكن أن نختار من الحمايات الاتيه واحد أو اكثر حسب احتياج الأحمال :-
    1) غياب وجه أو اكثر .
    2) هبوط الجهد .
    3) ارتفاع الجهد .
    4) اختلاف قيم الجهود .
    5) عدم اتزان الجهود .
    6) عدم ترتيب الاوجة .

    ( أ ) دائرة القوى .
    يتم رسمها كالآتي :



    ( ب ) دائرة التحكم .





    (1) يتم توصيل النقاط المساعدة لكل من
    ( vpr1 , vpr2 , contactor aux contact "aux1 , aux2" )

    (2) و يستخدم مفتاح اختياري بعدد من الأوضاع لتحقيق اختيارات التشغيل المناسبة و يمكن زيادتها عند الحاجة إليها .
    و تستخدم في هذه الدائرة مفتاح اختياري 3 أوضاع :-

    - وضع المفتاح الاختياري على الوضع 0 :
    لا يتم توصيل أي من المصادر على الحمل .

    - وضع المفتاح الاختياري على الوضع 1 :
    لا تشغيل للنقل الآلي و يتم توصيل الحمل على المصدر العمومي رقم 1 و في حاله حدوث عطل في الجهود يفصل الحمل عن المصدر و لكن لا يتم النقل للمصدر الأخر ولا يتم تشغيل المولد و عند عوده جهود المصدر سليمة للقيم المضبوط عليها جهاز ( vpr1 ) يتم إعادة توصيل الحمل على المصدر حسب الزمن المحدد على جهاز أل ( vpr1 ) أو من خلال برنامج أل plc

    (3) في حاله وضع المفتاح الاختياري على الوضع 2 :
    يتم تشغيل نظام النقل الآلي على اعتبار أن المصدر العمومي هو المصدر الرئيسي المغذى للحمل و في حاله حدوث عطل في الجهود الخاصة بالمصدر الرئيسي يتم فصل الحمل من المصدر المغذى له و ذلك بفتح الكونتاكتور ( c1 ) ثم نرسل اشاره الي المولد لتشغيله و انتظار وصول جهد المولد الذي يقاس بواسطة ( vpr2 ) و إذا كان جهد المولد في الحدود المسموح بها سيقوم أل ( plc ) بتوصيل الكونتاكتور ( c2 ) ليتم تغذيه الحمل من المولد .
    و في حاله عوده جهد المنبع بقيم مسموح بها يتم فصل الحمل من على المولد و ذلك بفتح الكونتاكتور ( c2 ) ثم الانتظار فترة زمنية تحدد حسب طبيعة الحمل .
    ثم يوصل كونتاكتور ( c1 ) ليتم تغذيه الحمل بواسطة المصدر العمومي .

    و تحدد فترة زمنية أخرى لفتح دائرة المولد ليتم إيقافه .

    برنامج تشغيل أل ( plc ) برنامج اللغة التصاعدية ( ladder prog. ) و يمكن تطبيقه على أي plc





    و: يمكن عمل دائرة تحكم تقوم بالعمليه السابقه و هى كالتالى





  2. #71
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    alexanderia
    المشاركات
    46

    رد: شرح لدائره عمليه لل ATS باستخدام ال PLC

    شرح جميل جزاك الله خيرا

  3. #72
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2013
    الدولة
    IRAQ
    المشاركات
    4
    السلام عليكم ... احسنت وبارك الله فيكم ...... ولدي سؤال هل يوجد تايمير تاخير بالتحويل بين المصدرين؟
    (( العلم نور والجهل ظلم ))

صفحة 8 من 8 الأولىالأولى ... 5678

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ماهي عمليه ال paralleling؟؟
    بواسطة engahmed في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 07-09-13, 10:46 PM
  2. ابحث عن كتاب ميكرونترول يحتوي علي امثله عمليه باستخدام pic16f877 and 16f84
    بواسطة عبدالسلام محمد امبارك في المنتدى مكتبة قسم الألكترونيات و الأتصالات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 27-05-12, 12:59 PM
  3. ابحاث علميه من I EEE
    بواسطة م. احمد عطية ابراهيم في المنتدى مكتبة الأبحاث العلمية Technical paper
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-11-10, 05:24 PM
  4. اسئله عمليه
    بواسطة يوسف الصواف في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-10-10, 10:21 AM
  5. ندوات علميه
    بواسطة أسامه دقاق في المنتدى مكتبة الأبحاث العلمية Technical paper
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-04-06, 12:11 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter