    سؤال عن أختبار Partial Discharge

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد تعريفا لاختبار Partial Disharge الذي نقوم به بعد أختبار الجهد العالي على غرفة المفاتيح switchgear . علما بأن الناتج يكون بوحدة بيكو كولوم

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    مشاركة: سؤال عن أختبار Partial Discharge

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اختبار الpartial discharge يتم بزيادة الفولتية تدريجيا على منطقة الفحص الى حين بداية ظهور شرارة التفريغ( بداية الكورونا ) ويتم تسجيل مقدار شحنة التفريغ والفولتية ومن ثم مطابقة النتائج مع القيم القياسية لتحملية الجهاز. وهذا الاختبار مفيد لتحديد العمر للقطعة المطلوب فحصها

  3. #3
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,259

    مشاركة: سؤال عن أختبار Partial Discharge

    أخى الكريم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أحب اضيف جزئية بسيطة الى شرح الأخ الفاضل / bjeservice
    ان اختبار التفريغ الجزئى او ما يسمى بـ Partial Discharge يتم عملة للتأكد ان المادة العازلة لا تحتوى على فقاعات هوائية (مواد عازلة صلبة او غازية) او وجود مواد غريبة داخل المادة العازلة
    فمن المعروف عند و جود مادتين لهما معامل نفاذية مختلف و تسليط فرق جهد عالى عليهما فيتكون مجال كهربى غير منتظم يؤدى إلى حدوث تفريغ كهربى (شرارة كهربية) داخل المادة العزلة مما يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارتها مما يؤدى إلى تقليل عمرها الأفتراضى و لذلك يجب اختبار Partial Discharge بصفة دورية للتأكد من صلاحية المادة العازلة

    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    225

    مشاركة: سؤال عن أختبار Partial Discharge

    اعتقد ان المهندس بشار له مشاركه فى المنتدى قد تخدم هذا الموضوع
    و ان كانت خاصه بالمحولات ادخل وشوف

    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=2711

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان العوفي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    jeddah
    المشاركات
    36

    رد: سؤال عن أختبار Partial Discharge

    اريد مقالات في PARTIAL DISCHARGE IN GAS AND LIQUID AND SOLID) ولكم جزيل الشكر , لأنه بحث مطلوب مني .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. PARTIAL DISCHARGE
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 09-03-17, 10:33 AM
  2. partial discharge
    بواسطة hazem feshara في المنتدى مكتبة الأبحاث العلمية Technical paper
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 13-12-13, 09:13 PM
  3. An Introduction to Partial Discharge
    بواسطة AHMED YOUSEF في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 07-09-13, 02:06 PM
  4. partial discharge
    بواسطة مفتاح حسن في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 27-08-09, 03:56 PM
  5. partial discharge
    بواسطة مفتاح حسن في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 25-08-09, 10:31 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter