    اختبار محولات القدرة

    ارجو توضيح طريقة اختبار محولة قدرة موقعيا علما انها توقفت بعد مرور 35 دقيقة من اشتغالها وبدون ظهور اي علامة عليها وما هو اهم اختبار يتم عليها في هذه الحالة وفقكم الله .

  2. #2
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,426

    رد: اختبار محولات القدرة

    م/رعد
    الاختبارات:
    - عازلية بميجر 5 ك ف للملفات بينها وبين الأرضي وبينها وبين بعضها.
    - نسبة التحويل عند كل نقطة لمغير الجهد
    - مقاومة الملفات عند كل نقطة لمغير الجهد
    - tan delta
    - قياس تيار اللاحمل
    وممكن موافاتنا بالنتائج لتحليلها والوصول للسبب وياريت توافينا بأجهزة الحماية التي فصل بها المحول والله معك.

  3. #3
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,426

    رد: اختبار محولات القدرة

    م/رعد
    الاختبارات:
    - عازلية بميجر 5 ك ف للملفات بينها وبين الأرضي وبينها وبين بعضها.
    - نسبة التحويل عند كل نقطة لمغير الجهد
    - مقاومة الملفات عند كل نقطة لمغير الجهد
    - tan delta
    - قياس تيار اللاحمل
    وممكن موافاتنا بالنتائج لتحليلها والوصول للسبب وياريت توافينا بأجهزة الحماية التي فصل بها المحول والله معك.

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية tamermosle
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    31

    رد: اختبار محولات القدرة

    عند اختبار محول قدرة كهربية فى الموقع لكى تعرف نوع العطل وسببة اليك النقاط الاتية:
    اولا ابدأ بالافوميتر لاختبار توصيلية الملفات فمثلا لو عندك محول 300 كف أ
    - مقاومة بين R S اوم 6
    - مقاومة بين S T لازم تكون ايضا 6 اوم
    - وكذلك بين T R لازم تكون 6 اوم
    لو حدث اختلاف فى القياس على احد الملفات 12 اوم مثلا يكون هناك قطع فى هذا الملف
    ونفس القياس بالنسبة للملف الثانوى ولكن يكون ملف النيوترال داخل معى فى الحسبان

    ثانيا معرفة درجة العزل وذلك باستخدام الميجر 5 أو 10 كف واختبار العزل بين
    = ملفات الجهد العالى وجسم المحول
    = ملفات الجهد المنخفض وجسم المحول
    = ملفات الجهد العالى والمنخفض

    ولازم ان لا تقل مقاومة العزل عن 300 ميجا اوم

  5. #5
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,426

    رد: اختبار محولات القدرة

    مشكور م/تامر ولكن لماذا تقيد الرجل بنتائج لانعلمها وليس بالضرورة تكون 6 أوم كذلك قياس مقاومة الملفات الآن بأجهزة أدق TRO

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. دورة اختبار وصيانة محولات القدرة
    بواسطة المنذر عبد الله في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 20-10-14, 10:57 AM
  2. مشكلة في اختبار محولات تيار باستخدام CPC100
    بواسطة محمد سيد شعبان عطوه في المنتدى Primary Testing with CPC 100, CP TD1, CP CU1, CPM 500
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 12-03-13, 04:12 PM
  3. اختبار المحولات القدرة
    بواسطة اردلان عمر رسول في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 13-11-12, 12:17 AM
  4. اختبار تسرب الزيت فى محولات القدرة
    بواسطة م. حمدي محمد في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 26-12-07, 08:53 AM
  5. اختبار محولات القدرة
    بواسطة أحمد أحمد محمد في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 16-12-07, 12:43 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter