    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    يوجد حمل كهربى 7 ميجاوات (محطة تكييف مركزى) ، وأقرب مصدر تغذيه من موقع هذه المحطه على بعد 4 كم (11 ك ف ، 50 ذ) والمطلوب تمديد كابلات أرضيه من موقع مصدر التغذيه إلى موقع محطة التبريد مباشرة ، والمسار المقترح للكابل يبعد 60 سم عن كابل آخر موازى له ( 3×300 مم2 ، 11 ك ف ) ، أرجو توضيح مساحة مقطع الكابل المناسب ( نحاس & ألومونيوم ) بحيث لا يزيد معدل الفقد فى الجهد عن 3% ، وما هى الأسس التى يتم عليها الإختيار وماهى المعاملات التى يجب مراعاتها عند الإختيار.
    ولكم جزيل الشكر

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    Kuwait
    المشاركات
    5

    مشاركة: سؤال فى الكابلات

    الاخ الكريم

    سوف نفترض ان ال 7 ميغا واط هي الطاقة المربوطة القصوى

    لم يكن واضحا ما اذا كان الكابلات سوف يتم تمريرها في الارض او في الهواء؟

    سنفترض انها في الهواء : فإن العوامل التي تاخذ بالحسبان بالأضافة الى تيار الحمل هي : حرارة الجو، شكل تجميع الدائرة(مثلث او مسطح)، الحرارة الناتجة عن الدوائر القربية (وهذه عوامل يمكن الحصول عليها من كتالوجات المصنعين)... حيث يتم ضرب هذه العوامل مع بعضها ثم تقسيم تيار الحمل على ناتج الضرب للعوامل... ناتج التيار من هذه العملية هو سعة الكابل المطلوب كمرحلة اولى.. نتختار كابل مليمتر مربع بسعة بحسب هذه العملية...نقوم بعدها بألتاكد من هبوط الجهد وسعة تحمل الكيبل لمستوى تيار قصر الدائرة من المنبع... اذا لم يتحقق شرط ال 3% او ان تيار قصر الدائرة المتوفر على المنبع اكثر من سعة الكابل لتحمل هذا التيار(نادراما يحدث هذا) ... عندئد يبقى الخيار للمصمم اما اختيار كيبل ذو مساحة اعلى او استخدام كيبل بنفس المساحة لكن يتم استخدام اكثر من كيبل على التوازي (parellel) لكل فاز ..ثم يقوم مرة اخرى بألتاكد مرة اخرى من مسألة هبوط الجهد وسعة تحمل الكيبل لتيار قصر الدائرة المتوفر عند المصدر او المنبع .

    بالنسبة لبقية العوامل (عامل الطلب وعمل التشتت) هذا يرجع الى معرفة المصصم بالحمل ومدى احتمالية عدم بلوغ الحمل على الكيبل هذا الحمل المربوط 7 ميغا واط..شخصيا وفي المجال الصناعي اتجنب استخدام هذه العوامل لتحديد حجم المغذي.

    تحياتي

  3. #3
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    مشاركة: سؤال فى الكابلات

    أخى الكريم م. حسين
    بعد التحيه
    أشكرك على مساهمتك ، وإن كنت أوضحت فى مشاركتى الأولى أن مسارات الكابلات أرضيه ، وسأقوم بمحاولة لإنهاء الحسابات حيث أننى قد حصلت على أمثله للجداول ، وسأحاول طرح هذه الحسابات على المنتدى ليراجعها المهتمون بالأمر ولتصحيحها فى حالة وجود أخطاء.
    مع تحياتى
    م. حمدى ربيع

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال فى الكابلات
    بواسطة hazem mansour في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 05-01-12, 09:47 PM
  2. سؤال عن الكابلات
    بواسطة Eslam Attya في المنتدى التعليم الهندسي وسوق العمل
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-02-11, 01:48 PM
  3. سؤال هام جدا عن الكابلات
    بواسطة bakr في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 24-01-09, 01:32 PM
  4. سؤال عن فحص الكابلات
    بواسطة احمد يوسف مزيد في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 24-03-08, 07:40 AM
  5. سؤال في الكابلات
    بواسطة talib a amir في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 17-01-06, 06:05 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter