الاخ الكريم
سوف نفترض ان ال 7 ميغا واط هي الطاقة المربوطة القصوى
لم يكن واضحا ما اذا كان الكابلات سوف يتم تمريرها في الارض او في الهواء؟
سنفترض انها في الهواء : فإن العوامل التي تاخذ بالحسبان بالأضافة الى تيار الحمل هي : حرارة الجو، شكل تجميع الدائرة(مثلث او مسطح)، الحرارة الناتجة عن الدوائر القربية (وهذه عوامل يمكن الحصول عليها من كتالوجات المصنعين)... حيث يتم ضرب هذه العوامل مع بعضها ثم تقسيم تيار الحمل على ناتج الضرب للعوامل... ناتج التيار من هذه العملية هو سعة الكابل المطلوب كمرحلة اولى.. نتختار كابل مليمتر مربع بسعة بحسب هذه العملية...نقوم بعدها بألتاكد من هبوط الجهد وسعة تحمل الكيبل لمستوى تيار قصر الدائرة من المنبع... اذا لم يتحقق شرط ال 3% او ان تيار قصر الدائرة المتوفر على المنبع اكثر من سعة الكابل لتحمل هذا التيار(نادراما يحدث هذا) ... عندئد يبقى الخيار للمصمم اما اختيار كيبل ذو مساحة اعلى او استخدام كيبل بنفس المساحة لكن يتم استخدام اكثر من كيبل على التوازي (parellel) لكل فاز ..ثم يقوم مرة اخرى بألتاكد مرة اخرى من مسألة هبوط الجهد وسعة تحمل الكيبل لتيار قصر الدائرة المتوفر عند المصدر او المنبع .
بالنسبة لبقية العوامل (عامل الطلب وعمل التشتت) هذا يرجع الى معرفة المصصم بالحمل ومدى احتمالية عدم بلوغ الحمل على الكيبل هذا الحمل المربوط 7 ميغا واط..شخصيا وفي المجال الصناعي اتجنب استخدام هذه العوامل لتحديد حجم المغذي.
تحياتي
المفضلات