    نظام مكافحة الحريق بالمياة

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ....

    الى الاخوة الاعزاء ...
    أعمل بمحطه توليد كهرباء ذات الدورة المركبة ... و اود ان اخبركم بنظام اطفاء الحريق بالمياة
    و هى نبذة مختصرة لمكونات النظام

    اولا توجد ثلاث طلمبات لتعويض الفقد فى الضغط الناتج من عمل نظام الحريق بالمياة و لتعلم ايضا ان المناطق المحمية بهذا النظام مثل منطقة المحولات سواء محولات رفع او خفض او ربط او بدء تشغيل

    هذة الطلمابات هى كالتالى :

    1- طلمبة جوكى ... Jockey pump
    و هذة الطلمبة تدخل عند ضغط 7.5 بار .... مع العلم ان ضغط المياة فى الماسورة يكون 10 بار باستمرار
    هذة الطلمبة سعتها 6.9 متر مكعب على الساعة
    تقوم الطلمبة بتعويض النظام و لكن عندما ينخفض الضغط فجأة نتيجة فتح احد بلوف الحريق يكون ذلك فوق قدرة طلمبة الجوكى فتدخل نوع اخر من الطلمبات الا و هى :

    2- الطلمبة الكهربية Electrically driven pump
    هذة الطلمبة تدخل عند انخفاض ضغط المياة فى الماسورة عن 6 بار
    و سعتها 822 متر مكعب على الساعة
    و تغذيتها هى 6.3 كيلو فولت و هذا بعكس طلمبة جوكى التى تكون تغذيتها هى 400 فولت فقط

    ولأى سبب عندما لا تقوم الطلمبة الكهربية بتعويض الفقد فى الضغط سواء عدم دخولها او عملها و عدم مقدرتها على تعويض الفقد فى الضغط تقوم النوع الثالث من الطلمبات و هى :

    3- الطلمبة المدارة بالديزل Deisel engine driven pump
    و تدخل عند 4 بار
    و سعتها هى 828 متر مكعب على المتر

    و سوف اتحدث فى مرة اخرى عن نظام مكافحة الحريق بواسطه النظام الرغوى
    و أرحب بأى تسأل من اى اخ عزيز و سوف احاول ان اجد اجابة لاستفسارة
    و السلام ختام
    "اللهم ما رزقتني مَما أحب فأجعله قوة لي فيما تحب"
    مهندس / معتز يحي طه السيد
    هيئة كهرباء و مياة دبى

  2. #21
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمود احمد عبد الحافظ
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    جمهورية مصر العربيه محافظة اسوان
    المشاركات
    64

    رد: نظام مكافحة الحريق بالمياة

    شكرا لك اخى الكريم وبارك الله فيك

  3. #22
    Junior Engineer الصورة الرمزية HOSNY IMAM
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    38

    رد: نظام مكافحة الحريق بالمياة

    جزاك الله خيرا

  4. #23
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد عبدالرازق ابوالسعود
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    5

    رد: نظام مكافحة الحريق بالمياة

    جزاكم الله خيراً
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  5. #24
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2014
    الدولة
    SUDAN
    المشاركات
    2

    رد: نظام مكافحة الحريق بالمياة

    مشكورين علي المعلومات القيمه
    اود ان اسال عن النظام مكافحة الحريق في المحولات الكهربائيه هل مكافحة الحريق فيها باستخدام المياه بما يعرف بال water mist استاندر عالمي ام هناك طريقه اخرى للمكافحة
    وشكرا

  6. #25
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    10

    رد: نظام مكافحة الحريق بالمياة

    جزاك الله خيرا

  7. #26
    Junior Engineer الصورة الرمزية ابراهيم سعودي
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    78

    رد: نظام مكافحة الحريق بالمياة

    شكرا لك اخى الكريم وبارك الله فيك

  8. #27
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    56

    رد: نظام مكافحة الحريق بالمياة

    جزاك الله خيرا

  9. #28
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    51

    رد: نظام مكافحة الحريق بالمياة

    جزاكم الله خيرا

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. التشابك بين نظام التكييف المركزي و نظام انذار الحريق hvac_interlock_with_f.a control
    بواسطة Sulaiman Amin في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 43
    آخر مشاركة: 13-02-17, 10:41 AM
  2. نظام انذار الحريق
    بواسطة محمد على عبدالوهاب في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 47
    آخر مشاركة: 20-12-15, 11:32 AM
  3. معلومات عن نظام انذار الحريق!
    بواسطة علاء الغنام في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 29-10-12, 02:07 AM
  4. كورس في نظام الانذار من الحريق
    بواسطة مهندس جورج داود قسطندي في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 18-05-12, 10:42 PM
  5. (طلب هام وعاجل) عن مكونات نظام مكافحة الحرائق بالماء؟؟؟
    بواسطة نسرين الدكرورى في المنتدى قسم المعدات المساعدة فى محطات التحويل Auxiliary Equipment
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-05-10, 11:26 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter