صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 17

الموضوع: كيفية اختيار القابلو

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد عباس كاظم
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    292

    كيفية اختيار القابلو

    اختيار الكابل

    يعتمد الاختيار السليم للكابل على عدة عوامل منها :
    3-1- خواص الحمل :
    وذلك من حيث جهد التشغيل وتيار الحمل المتواصل ودورة الحمل ومدي تجاوز التحميل في فترات الطوارئ والفترة الزمنية المسموح بها لتجاوز الحمل وكذلك حدود التغير في الجهد .
    3-2– مقنن الجهد :
    يجب تحديد قييمتين لجهد الكابل :
    1-جهد التشغيل U وهوالجهد المقنن بين الموصل والأرض اثناء التشغيل العادي
    2-جهد العزل UO وهو أقصي جهد خطي (line-to-line ) يمكن أن يتحمله الكابل عند استخدام الكابلات في نظام مؤرض فيمكن أن يكون (U= √3 UO) أما في حالة الشبكات غيرالمؤرضة يجب أن تزيد قيمة U إلى 133% أو 173% من القيمة √3U0وذلك نظرًا لإرتفاع جهد الكابل أثناء فترات القصر الأرضي .

    3-3– مساحة مقطع الموصل :

    يتم اختيار مساحة مقطع الموصل تبعًا لعدة عوامل على النحو التالي :
    1-قدرة حمل التيار
    2-تجاوز التحميل في فترات الطوارئ
    3-حدود هبوط الجهد المسموح بها
    4-خواص وتأثيرات تيارات القصر
    5-شروط التركيب من حيث طريقة التركيب ودرجة حرارة الموصل والكابلات المجاورة وغيرها
    6-متطلبات توصيل نهاية الكابل

    يتم أولا تحديد مساحة مقطع الموصل تبعًا لقدرة حمل التيار وذلك من خلال جداول مصنع الكابلات يجب بعد ذلك تصحيح مساحة المقطع هذه تبعًا لظروف التركيب وإختلافها عن الظروف القياسية المناظر لها الجداول , فيجب استخدام معاملات خفض التقنين Derating Factors على النحو المعروف في النشرات الفنية الخاصة بالكابلات حتى يمكن تحديد المساحة الصحيحة لمقطع الموصل .

    ويجب عند اختيار الكابل معرفة مقدار الهبوط في الجهد بين طرفين عند مرور التيار المقنن وذلك لتحديد مقدار تنظيم الجهد وقد جرت العادة على أن يعطي الهبوط الذي يسببه مرور التيار في الكابل على أساس كل موصل على حدة ويحسب عادة بالمللي فولت لكل أمبير لكل متر من طول الكابل ويمكن حسابه كما يأتي :

    لدائرة أحادية الطور : mv = 2 Z
    لدائرة ثلاثية الأطوار : mV = √3 Z
    حيث (mV ) هو هبوط الجهد بالمللي فولت كل أمبير لكل متر من طول الكابل و (Z) الممانعة لكل موصل لكل كم من طول الكابل بالأوم عند أقصي درجة حرارة تشغيل وتحسب قيمة (Z) لموصلي الدائرة فى دائرة الوجه الواحد وللطور الواحد في الدائرة ثلاثية الأطوار ولإيجاد النسبة المئوية لهبوط الجهد تقسم قيمة الهبوط في الجهد على جهد الطور في دائرة الطور الواحد وعلى جهد الخط في الدائرة ثلاثية الأطوار .
    يحدث في بعض الأحيان أن يكون العامل المحدد لاختيار مساحة مقطع الموصل هو قدرة الكابل على حمل تيارات القصر وليست قدرته على حمل التيار في ظروف التحميل العادية. ينشأ عن تيارات القصر التى يصل مقدارها إلى أكثر من عشرين مرة من تيار الحمل المقنن اجهادات ميكانيكية وحرارية يتحدد تبعًا لها أقصي مقدار للفترة الزمنية التى يمكن للكابل أن يتحملها بوجود تيار القصر ويعتبر عازل الكابل هو أكثر الأجزاء تأثرًا بهذه الاجهادات وتتغير أقصي فترة زمنية مسموح بها لتيار القصر تغيرًا عكسيًا مع مربع تيار القصر

  2. #2
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,391

    رد: كيفية اختيار القابلو

    م/أحمد
    ممتاز جدا .....ولكن
    ليتك تعكس تعريفU &U0 فقط التعريف كي تصبح القوانين المذكورة صحيحة وينصلح الحال وينضبط المقال لأنه دائما جهد الخط U بينما الجهد بين الموصل والأرضي هوU0 وجزاك الله خيرا كثيرا.

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م/عمرو ابراهيم
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    المملكة السعوديه - الرياض
    المشاركات
    111

    رد: كيفية اختيار القابلو

    ملخص رائع يا باشمهندس أحمد ولكن كما قال المهندس كمال

    Line to line voltage = √3 * phase voltage

    ويبدو ان المهندس أحمد قد أخطا سهوا في التعريف من البدايه...ولكني أريد ان أعرف هل لل

    Derating Factorتأثير ملحوظ يؤثر علي تصميمي عند مد الكابلات ....أرجو تدعيمي ببعض الجداول من

    السويدي أو أي شركه أخري

  4. #4
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,391

    رد: كيفية اختيار القابلو

    م/أحمد ياريت يكون لديك جداول تشارك بها ليتسنى للمهندس عمرو الاستفادة منها ولكما جزيل الشكر للتعاون المثمر والبناء.

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية م/حسن
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    jeddah
    المشاركات
    105

    رد: كيفية اختيار القابلو

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكراً لك اخي الكريم

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد عباس كاظم
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    292

    رد: كيفية اختيار القابلو

    اعتذر عن التاخر في الرد يااخواني ( مهندس عمرو و مهندس كامل ) الا اني اعدكم ان شاء الله بمجرد الحصول على الجداول المطلوبة سوف ارفعها باذن الله مع التقدير لشخصكم الكريم

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية احمد مزيد
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    46

    رد: كيفية اختيار القابلو

    هل فات الاخ المهندس احمد عباس تاثير درجه الحراره في عمليه اختيار القبلو

  8. #8
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,391

    رد: كيفية اختيار القابلو

    م/أحمد مزيد
    أعد قراءة مشاركة م/أحمد عباس كاظم لتجد أنه تعرض لدرجة الحرارة ولم تفت عليه , ولكم تحياتي.

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية احمد غازي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    العراق _ البصرة
    المشاركات
    96

    رد: كيفية اختيار القابلو

    شكراً لك استاذ احمد على هذه المعلومات

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية عباس جاسم
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    25

    رد: كيفية اختيار القابلو

    تسلم حبيبي الغالي على جديدك معنا


    الف الف شكر....

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيفية اختيار القاطع
    بواسطة قصي السكاف في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 02-06-14, 08:51 AM
  2. كيفية اختيار حجم المولد
    بواسطة رائد قوجا في المنتدى مكتبة الأبحاث العلمية Technical paper
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 26-05-14, 06:14 PM
  3. كيفية اختيار المكثف
    بواسطة م. أشرف عبدالله شمالة في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-04-13, 07:12 AM
  4. كيفية اختيار القواطع الكهربية
    بواسطة محمود دراز في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 17-11-11, 07:14 PM
  5. سؤال عن كيفية اختيار القابلو
    بواسطة ضياء رحيم باشط في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-07-09, 12:46 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •