صفحة 8 من 11 الأولىالأولى ... 567891011 الأخيرةالأخيرة
النتائج 71 إلى 80 من 109

الموضوع: كيفية حساب مساحة مقطع السلك

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد عباس كاظم
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    292

    كيفية حساب مساحة مقطع السلك

    يمكن حساب مساحة مقطع الأسلاك بأكثر من طريقة و ذلك حسب العوامل التالية :

    1- ( single/three phaseطبيعة الحمل )
    2- طول المسافة بين الحمل و التغذية
    3- نوع الأسلاك المستخدمة
    4- طريقة التمديد ( تمديدات ظاهرة أو تحت الأرض أو غاطسة في الحوائط ...................)

    فأبسط طريقة هي حساب التيار( current ) من القدرة الكهربائية (Power) و بعد ذلك اختيار حجم السلك المناسب حسب الجداول المرفقة لكل نوع من اسلاك ( حسب كاتلوج الأسلاك و الصادر من المصنع ) و تكون الطريقة كالتالي :

    1 - حساب التيار( current ) من العلاقات التالية :
    P = I V CosQ للوجه الواحد (Single phase
    و منه = P /( V x CosQ [/grade]

    P = 1.732 x I V CosQ للثلاث أوجه (Three phase
    و منه [grade=FF0000 FF0000 FF0000 FF0000 FF0000]( I = P /(1.732 V x CosQ [/grade]
    حيث أن Cos Q هو معامل القدرة الكهربائية والذي يحسب في أغلب الأحيان ب 0.8 ما لم يذكر غير ذلك .

    2- بعد حساب التيار نرجع لجداول الأسلاك و التي توضح شدة التيار و حجم السلك المناسب لها .

    و لكن في بعض الأحيان لا يوجد كتالوج للأسلاك فما العمل ؟؟؟؟؟؟

    من الخبرة الشخصية وجدت علاقة ( تقريبية )بين التيار و حجم السلك و هي

    1mm تغذي 4A

    أي أن كل 1mm من السلك تتحمل 4A من التيار وهذه هي حسب شخصية بالخبرة العملية و ليس لها قوانين وذلك للعلم

  2. #71
    Junior Engineer الصورة الرمزية salah hamdy mohamed ali
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    178

    رد: كيفية حساب مساحة مقطع السلك

    المجموعه الاخيره

    حيث ان الملف المكتوب عليه واحد يوجد به عده ملفات وهى

    ACS_1000_MEDIUM VOLTAGE AC DRIVES FOR SPEED AND TORQUE CONTR


    DC_Drives_Part_Cat_2004
    Installation Contactors Type ESB
    Low Voltage Products Rotary Type Installation Switches 16..
    Low Voltage Products Rotary Type Installation Switches 16
    ...LV Capacitor CLMD- Reliabillty for Power Factor Correction
    PCS 6000 - Staic Frequency Conerters Modular Power Electroni
    Power Factor Controller RVC- The user- friendly PF controlle
    Product_Overview_RevD
    SMTS-RT - Synchronous Machine Transint Simulation_ Real Time
    SYNCHROTACT 5- Synchronizing and Paralleling Equipment and
    SYNCHROTACT CSS- Synchronizing system for synchronous gener
    SYNCHROTACT HRBT- High-Speed Busbar Transfer
    UNITROL 5000- Excitation Systems for Medium and Large Synch

    UNITROL Excitation Control Terminal- Empowering Operation, C




    ولا تنسونا من الدعاء



    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  3. #72
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohmmedsophy
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    111

    رد: كيفية حساب مساحة مقطع السلك

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    بعد اذنك يا بشمهندس كامل تعطينا جداول عن قطر الكابل وقيمة التيار الذى يتحملة
    وجزاكم االه خيرا

  4. #73
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,418

    رد: كيفية حساب مساحة مقطع السلك

    اليكم جدول م/ محمد
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  5. #74
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية صبرين محمد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر.كفرالشيخ
    المشاركات
    553

    رد: كيفية حساب مساحة مقطع السلك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salah hamdy mohamed ali مشاهدة المشاركة
    المجموعه الاخيره

    حيث ان الملف المكتوب عليه واحد يوجد به عده ملفات وهى

    ACS_1000_MEDIUM VOLTAGE AC DRIVES FOR SPEED AND TORQUE CONTR


    DC_Drives_Part_Cat_2004
    Installation Contactors Type ESB
    Low Voltage Products Rotary Type Installation Switches 16..
    Low Voltage Products Rotary Type Installation Switches 16
    ...LV Capacitor CLMD- Reliabillty for Power Factor Correction
    PCS 6000 - Staic Frequency Conerters Modular Power Electroni
    Power Factor Controller RVC- The user- friendly PF controlle
    Product_Overview_RevD
    SMTS-RT - Synchronous Machine Transint Simulation_ Real Time
    SYNCHROTACT 5- Synchronizing and Paralleling Equipment and
    SYNCHROTACT CSS- Synchronizing system for synchronous gener
    SYNCHROTACT HRBT- High-Speed Busbar Transfer
    UNITROL 5000- Excitation Systems for Medium and Large Synch

    UNITROL Excitation Control Terminal- Empowering Operation, C




    ولا تنسونا من الدعاء



    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    بارك الله فيك
    ملفات قيمة
    نشكرك بشدة
    اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

  6. #75
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,418

    رد: كيفية حساب مساحة مقطع السلك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osama gad مشاهدة المشاركة
    الاخ الفاضل م/ بدرخان
    اعمل حديثا في مكتب هندسي لشركة مقاولات
    واجهتني بعض المشكلات في قراءة توصيف الكابلات في المناقصات
    ارجو منكم او من اي مهندس في المنتدي يحب ان يزيدنا من الخير الذي وهبه الله اياه
    توضيح معني هذه العبارات في التوصيف الخاص بالكابلات
    ما معني وصفة التالي للكابل
    120 +( 120+ 240*4)//3
    Supplying, installing, connecting and testing fire resistant copper cables
    (950oC for 3hours) 0.6/1 K.V XLPE/SWA multicore category C,W and Z
    according to BS 6387 and temperature rating 90oC including terminations,
    vertical risers, cable ladder, cable tray, all necessary accessories and
    ancillary works and materials required for complete installation
    .وكذلك ما معني هذه الجملة :-
    Supplying, laying, hooking up and testing of the main and sub-feeders copper
    cables multicore XLPE/SWA/LSHF insulated including excavation, back
    filling, break protective cores, warning tape, UPVC conduits when crossing
    streets or when passing under floor tiles, terminations, all necessary
    accessories and ancillary works and materials required for complete
    اقصد بمعني الجملة كل ما فيها من كلمات ما معناها فنيا
    واتمني من الله ان يهتم الموقع بعض الشيئ بموضوع المناقصات وتحليل الاسعار والبنود والكميات
    وكيفية التعامل مع المناقصات من
    تحليل الاسعار
    معرفة كيفية قراءة الرسم بالاوتوكاد
    معاني بعض الرموز الخاصة بالرسم بالاوتوكاد وخاصة الكهربية منها
    آسف لتأخر ردي م/ أسامة فلم أرى السؤال إلا الآن
    ولكن بإمكانكم زيارة زاوية اسأل ونحن نجيب المثبتة وستجد مايسرك إن شاء الله,ولكم تحياتي.

  7. #76
    Junior Engineer الصورة الرمزية م.محمد خير
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    سوريا
    المشاركات
    227

    رد: كيفية حساب مساحة مقطع السلك

    جزاكم الله خيرا جميعا على المجهود نسأل الله ان يجعله في ميزان حسناتكم

  8. #77
    Junior Engineer الصورة الرمزية حسام أحمد إسماعيل
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    الاسكندريه - مصر
    المشاركات
    10

    رد: كيفية حساب مساحة مقطع السلك

    الاوناش المستخدمه فى التمديدات الكهربايه

  9. #78
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالرحيم محمود
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الاقصر ... مصــــــــر
    المشاركات
    224

    رد: كيفية حساب مساحة مقطع السلك

    شكرا لك اخى الكريم

  10. #79
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية sameh el saied fawaz
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    264

    رد: كيفية حساب مساحة مقطع السلك

    جزاك الله خير مهندس احمد

  11. #80
    Junior Engineer الصورة الرمزية SalemAlJuhani
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    السعودية - الظهران
    المشاركات
    7

    رد: كيفية حساب مساحة مقطع السلك

    يعطيكم العافيه على معلوماتكم القيمة

صفحة 8 من 11 الأولىالأولى ... 567891011 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 4 (0 من الأعضاء و 4 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. جدول مساحة مقطع السلك بنسة لشدة التيار
    بواسطة احمد جمال محمود في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 49
    آخر مشاركة: 25-08-14, 02:21 AM
  2. كيفية حساب مساحة مقطع الكابل وما هي قيمة المقاومة النوعيه وحساب الفولتدج دروب؟
    بواسطة ahmed nabil abdeldayem في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-05-13, 09:42 PM
  3. كيفية تحديد مساحه مقطع السلك
    بواسطة محمود ابوعميرة في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 16-03-13, 03:29 AM
  4. كيفية حساب مساحة مقطع الاسلاك وقيم ال circuit breakers