صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 29
  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية ahmad ali almousa
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    115

    خطوات إستخدام جهاز الميجر في المحولات


    - لقياس قيمة العزل الكهربي ما بين ملفات الجهد المنخفض وجسم المحول الخارجي نقوم بتثبيت احد طرفي الميجر بجسم المحول والطرف الاخر للجهاز بالفازه R مثلا ونسجل قراءة الجهاز ونكرر هذا الاجراء مع الفازات S وT وأيضا مع
    nateural ونسجل القراءات في كل حالة فإذا كان هذا المحول سليم تكون هذه القراءات متساويه تقريبا أما إذا قرأ الجهاز صفر أو قيمه صغيره نسبيا يكون هناك قصر في المحول.

    2- لقياس قيمة العزل الكهربي ما بين ملفات الجهد العالي وجسم المحول الخارجي نتبع نفس الاجراءات المتبعه في الخطوة (1) ولكن مع فازات الجهد العالي ونفس النتائج تكون متوقعه مع اختلاف القراءات.

    3- لقياس قيمة العزل الكهربي ما بين ملفات الجهد المنخفض وملفات الجهد العالي نقوم بتثبيت احد طرفي الميجر على الفازة R منخفض والطرف الاخر للميجر على نفس الفازة جهد عالي ونسجل القراءة ونكرر هذا الإجراء مع الفازتين T,S
    وتكون هذه القراءات غالبا متساويه تقريبا أما إذا قرأ الجهاز قيمه صغيره نسبيا تكون هناك مشكله في العزل.(منقول)


    كل التوفيق للجميع
    سبحان الله والحمدلله ولاإله إلا الله والله أكبر

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م/عمرو ابراهيم
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    المملكة السعوديه - الرياض
    المشاركات
    111

    رد: خطوات إستخدام جهاز الميجر في المحولات

    جزاكم الله خيرا مهندس احمد ....ولي سؤالين أرجوالاجابه عنهما

    1- أرجو أن تذكر لنا بعض القيم المختلفه اللتي تظهر علي جهاز الميجر-وهي طبعا قيم تعد بالميجا أوم-

    والتي تختلف بأختلاف قدرة المحول

    2-هل من الضروري عمل SHORT علي ملفات المحول الغير مختبره اثناء اختبار الملفات الموجوده في

    الجهة الاخري (مثلا :هل من الضروري عمل SHORT علي ملفات الثانوي اثنا أختبار الملف الابتدائي)

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد رمضان عبد الله
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    92

    رد: خطوات إستخدام جهاز الميجر في المحولات

    ليس من الضرورى عمل short على الملفات الغير مختبرة عند قياس قيمة مقاومة ما

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية eng ahmed sharaf
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    cairo helwan
    المشاركات
    25

    رد: خطوات إستخدام جهاز الميجر في المحولات

    اعتقد انه من الضرورى عمل short مع العلم بان الميجر المستخدم يكون dc
    لان لحظة البدايه عندما يرتفع مؤشر الميجر من الصفر للقيمه المظبوط عندها تعتبر ac
    ولذلك يجب عمل short على الطرف الاخر من المحول نظرا لوجود جهد فى الطرف الاخر عندما يستخدم الميجر على اى طرف من اطراف المحول

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية eng ahmed sharaf
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    cairo helwan
    المشاركات
    25

    رد: خطوات إستخدام جهاز الميجر في المحولات

    هذا الفيل يحتوى على قيم الجهود المستخدمه فى عمل الميجر مع المحولات مختلفة الجهود

    مع التشديد على اهمية ربط الطرف الاخر short اثناء عمل الاختبار على احد الاطراف مع ربط ال short بالارضى

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية دكتور/ علاء بيومي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    256

    رد: خطوات إستخدام جهاز الميجر في المحولات

    كلامك صح باشمهندس أحمد شرف ... بالفعل لابد أن نعمل شورت علي بوشنجات الجهد العالي وشورت علي بوشنجات الجهد المنخفض الأول وشورت علي بوشنجات الجهد المنخفض الثاني ( التيرشاري ) إذا كان المحول ذو ثلاث ملفات .
    ثم نضع طرف هوك جهاز الميجر ذو جهد الإختبار علي شورت الجهد العالي والطرف الآخر للجهاز علي شورت الجهد المنخفض ( في حالة معرفة مقاومة العزل بين ملفين الجهد العالي والجهد المنخفض ) مع تأريض باقي الملفات مع جسم المحول .
    وهكذا يتم عمل باقي الإختبار بنفس الكيفية السابق ذكرها .

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية دكتور/ علاء بيومي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    256

    رد: خطوات إستخدام جهاز الميجر في المحولات

    صباح الفل باشمهندس عمرو إبراهيم
    بصفة عامة عليك أن تعلم هذه القاعدة التي تحدد قيمة العزل بالمحول وهي علي أساس
    كل واحد كيلو فولت لابد أن يقابله قيمة مقاومة عزل لاتقل بأي حال من الأحوال عن واحد ميجا أوم وسوف تجد قيم مقاومات العزل التي تقابل كل واحد كيلو فولت جهد أعلي بكثير من واحد ميجا اوم في المحولات السليمة والجديدة وبصفة عامة إذا كنت تقوم بقياس محول قدرة مثلا من جهة الـ 220 كيلو فولت فيجب أن تكون قيمة مقاومة العزل له لاتقل مطلقا عن 220 ميجا أوم وهكذا بالنسبة لجهة 66 كيلو فولت وبالنسبة لجهد 11 كيلو فولت .
    أتمني أن أكون قد أصبت ماطلبت والله ربي وربك من وراء القصد

  8. #8
    Senior Engineer الصورة الرمزية وليد محمد عبد الحميد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    369

    رد: خطوات إستخدام جهاز الميجر في المحولات

    جزاك الله خيرا

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية سعيد راغب
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    الشرقية
    المشاركات
    5

    رد: خطوات إستخدام جهاز الميجر في المحولات

    السلام عليكم وجزاكم الله خيرا جميعا
    اروجو منكم ارفاق بعض الصور او فديو يشرح كيية التعامل مع جهاز الميجر
    وجزاكم الله خيرا
    .Eng \ s.m.s

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية أحمد حمدى سيد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    فيصل حسن محمد
    المشاركات
    38

    رد: خطوات إستخدام جهاز الميجر في المحولات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    أحب ان أضيف انة من الأفضل عدم أستخدام ال dc فى أختبار المحولات وذلك لانه يؤثر على ورق العزل ويضعفة ويكون بنسبة 3 :1 اى أنة يؤثر على العزل بمقدار 3 ويؤثر على الزيت بنسبة 1 . ولكن يستخدم الميجر ولكن يتم ضبط الميجر على 5kv ويجب ان لايزيد عن هذة القيمة . اما بانسبة لنتائج الميجر فيجب ان تكون قيمة absorbation لا تقل عن 1.3 . وهى نسبة R60 / R15 وتكون فى المحولات ال66 حوالى 1.6 ، والمحولات ال220 حوالى 1.7 ، والمحولات ال500 حوالى 2 .وهذة القيمة عندما تكون قليلة يدل ذلك على أن عزل المحول سليم ويجب عند إجراء هذا الأختبار الرجوع إلى معرفة مدة وجود المحول فى الشبكة . والرجوع إلى نتائج أختبار المحول السابقة . وشكرا

  11. #11
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    6,937

    رد: خطوات إستخدام جهاز الميجر في المحولات

    اخواني الاعزاء --- لكي نفحص مقاومة العازلية لمحولات القدرة نتبع الخطوات التالية
    1 - ربط جهات الملف العالي والوسط -- والواطي --- شورت -- اذا كانت هنالك ثلاثة ملفات ---
    بعد تحرير المحولة من كافة نقاط الربط مع الشبكة
    2- تسليط فولتية على ملف العالي لمدة 60 ثانية تؤخذ قيمة العازلية عندها وكذلك في زمن 15 ثانية
    مع ربط باقي الملفات شورت مع الارضي
    3 - تسليط فولتية على ملف الوسط وبنفس السياق اعلاه مع ربط باقي الملفات اعلاه شورت اعلاه مع الارضي
    4- تسليط فولتية على ملف الواطي وبنفس السياقات اعلاه مع ربط باقي الملفات شورت مع الارضي
    5 - رفع الارضي وفحص العازلية بين
    - ملف العالي مع الواطي
    - ملف العالي مع الوسط
    - ملف الوسط مع ملف الواطي
    --------- كيف تستطيع معرفة جودة الفحص
    ان فحص مقاومة العازلية هو الفحص الوحيد الذي لا توجد فيه تحديد للقيم المقبولة ولذلك شركات انتاج المحولات لم تعطي هكذا تحديدات ولكن البعض اعطى بعض التحديدات والتي تعطيك بعض التحديدات ولكنها ليست نهائية ومنها
    - ----- كل 1 كيلو فولت يقابل عزل 10 ميكا اوم
    -------- قسمة قراءة قيمة العازلية في 60 ثانية على قيمتها في 15 ثانية فاذا كانت النتيجة 1.4 فاكبر
    تكون العازلية مقبولة
    --------- هنالك مخطط يعتمد على درجة الحرارة بحيث يعطي قيمة 400 ميكا اوم في درجة حرارة 20 مئؤية
    للفولتية 132 كيلو فولت و250 ميكا اوم للفولتية 33 كيلو فولت و180 ميكا اوم للفولتية 11 كيلو فولت
    ------ وحسب خبرتي في مجال فحص المحولات
    فانا لم التزم بتلك المباديء ولم اعمل بموجبها
    حيث ان الموضوع يعتمد على خبرة مهندس الفحص في تقدير ذلك
    -------------------------- وللجميع تقديري واحترامي لارائهم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  12. #12
    Junior Engineer الصورة الرمزية المهندس عبدالعزيزالزهراني
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    السعودية - الشرقيه
    المشاركات
    31

    رد: خطوات إستخدام جهاز الميجر في المحولات

    الاخ رباح .. جزاك الله خير..
    في الخطوة رقم 2 هل يتم عزل الملف العالي .. بينما الملفات الاخرى على الشورت و مؤرضه؟
    بالنسبة للبولريزيشن ... انظر الصورة التالية..





    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    اخواني الاعزاء --- لكي نفحص مقاومة العازلية لمحولات القدرة نتبع الخطوات التالية
    1 - ربط جهات الملف العالي والوسط -- والواطي --- شورت -- اذا كانت هنالك ثلاثة ملفات ---
    بعد تحرير المحولة من كافة نقاط الربط مع الشبكة
    2- تسليط فولتية على ملف العالي لمدة 60 ثانية تؤخذ قيمة العازلية عندها وكذلك في زمن 15 ثانية
    مع ربط باقي الملفات شورت مع الارضي
    3 - تسليط فولتية على ملف الوسط وبنفس السياق اعلاه مع ربط باقي الملفات اعلاه شورت اعلاه مع الارضي
    4- تسليط فولتية على ملف الواطي وبنفس السياقات اعلاه مع ربط باقي الملفات شورت مع الارضي
    5 - رفع الارضي وفحص العازلية بين
    - ملف العالي مع الواطي
    - ملف العالي مع الوسط
    - ملف الوسط مع ملف الواطي
    --------- كيف تستطيع معرفة جودة الفحص
    ان فحص مقاومة العازلية هو الفحص الوحيد الذي لا توجد فيه تحديد للقيم المقبولة ولذلك شركات انتاج المحولات لم تعطي هكذا تحديدات ولكن البعض اعطى بعض التحديدات والتي تعطيك بعض التحديدات ولكنها ليست نهائية ومنها
    - ----- كل 1 كيلو فولت يقابل عزل 10 ميكا اوم
    -------- قسمة قراءة قيمة العازلية في 60 ثانية على قيمتها في 15 ثانية فاذا كانت النتيجة 1.4 فاكبر
    تكون العازلية مقبولة
    --------- هنالك مخطط يعتمد على درجة الحرارة بحيث يعطي قيمة 400 ميكا اوم في درجة حرارة 20 مئؤية
    للفولتية 132 كيلو فولت و250 ميكا اوم للفولتية 33 كيلو فولت و180 ميكا اوم للفولتية 11 كيلو فولت
    ------ وحسب خبرتي في مجال فحص المحولات
    فانا لم التزم بتلك المباديء ولم اعمل بموجبها
    حيث ان الموضوع يعتمد على خبرة مهندس الفحص في تقدير ذلك
    -------------------------- وللجميع تقديري واحترامي لارائهم
    تريـد أن تـهرب من النقـد .. لاتتكـلم ..لاتعــمل .. كـن لاشـــيء

  13. #13
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    6,937

    رد: خطوات إستخدام جهاز الميجر في المحولات

    م\ عبد العزيز
    لا افهم ماذا تقصد بعزل ملف العالي في الخطوة رقم 2 ؟
    علما ان الشرح واضح وهو تسليط الفولتية على ملف العالي ويتم ربط الملفات الاخرى شورت مع الارضي
    اما فيما يخص الجدول فانا ذكرت ان قيمة ناتج القسمة لمقاومة العازلية في 60 ثانية على قيمتها في 15 ثانية يجب ان يساوي او اكبر من الرقم 1.4 والذي يعطي مؤشر على جودة العازلية والقيمة 1.25 الى 2
    وُصفت بالمقبولة او المقنعة وانا اشرت في معرض حديثي حول الموضيع بانه لا توجد تحديد ثابت يُعتمد عليه
    في تقرير جودة العازلية
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  14. #14
    Junior Engineer الصورة الرمزية المهندس عبدالعزيزالزهراني
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    السعودية - الشرقيه
    المشاركات
    31

    رد: خطوات إستخدام جهاز الميجر في المحولات

    الاخ رباح ... الشرح واضح جزاك الله خير .. شكرا لك .. لا نستغني عن خبراتك
    تريـد أن تـهرب من النقـد .. لاتتكـلم ..لاتعــمل .. كـن لاشـــيء

  15. #15
    Junior Engineer الصورة الرمزية AHMED ELSAYED OMAR
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    233

    رد: خطوات إستخدام جهاز الميجر في المحولات






    السلام عليكم,
    اللهم إجزى كل من بالخير أفاد
    وكلنا فى خير بين أفاد وأستفاد



    هل هناك ضوابط معينه فى عملية القياس:-
    اى هل هناك international standard لعملية القياس
    ام هى نقلية بالخبرة

    ولكم الشكر
    Treat electricity with respect, it deserves!

  16. #16
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد التجاني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    السودان
    المشاركات
    56

    رد: خطوات إستخدام جهاز الميجر في المحولات

    الف شكر

    ودمتم ...

  17. #17
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م/ أحمد محمد السيد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    منيا القمح - شرقية - مصر
    المشاركات
    1,173

    رد: خطوات إستخدام جهاز الميجر في المحولات

    جزاء الله خيراً

  18. #18
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    437

    رد: خطوات إستخدام جهاز الميجر في المحولات

    هل هناك قيم مسموح بها لكي يمكن اعادة المحولة والمدئ الغير مسموح به

  19. #19
    فنى تشغيل بمحطة توليد كهرباء دمياط الصورة الرمزية وائل الشريف
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    دمياط
    المشاركات
    67

    رد: خطوات إستخدام جهاز الميجر في المحولات

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وبه نستعين
    هل جهاز الآفو يمكن به الأستغناء عن جهاز الميجر
    وجزاكم الله خيرآ

  20. #20
    فنى تشغيل بمحطة توليد كهرباء دمياط الصورة الرمزية وائل الشريف
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    دمياط
    المشاركات
    67

    رد: خطوات إستخدام جهاز الميجر في المحولات

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وبه نستعين
    ما هى أعمال الصيانة الدورية للمحولات
    وجزاكم الله خيرآ

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. خطوات اختبار جهاز الوقاية التفاضلية للخطوط من شركة سيمنس 7SD522
    بواسطة Mohamed Ibrahim Mostafa في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 43
    آخر مشاركة: 02-12-15, 09:10 PM
  2. جهاز اختبار قوة العزل (الميجر)
    بواسطة الغماري الرعيدي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 28-02-15, 08:26 AM
  3. مجموعة من فيديوهات عن جهاز الميجر Megger وجهاز Kyoritsu
    بواسطة شريف في المنتدى مكتبة الفيديو و الوسائل التعليمية Video library and teaching aids
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-05-14, 07:23 PM
  4. جهاز الميجر Megger Electrical Test
    بواسطة شريف في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 26-02-14, 06:06 PM
  5. كيفية استخدام جهاز الميجر فى القياس