النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: ارجو المساعده في حل هذه المشكله

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eng. Adnan
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    151

    Exclamation ارجو المساعده في حل هذه المشكله

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم
    لقد قمت بتبديل محوله 132/11 ك ف 10 أم في أي بنفس المواصفات للمحوله التالفه تماما وبعد اجراء الفحوصات اللازمه وضعتها تحت الفولتيه لمدة 24 ساعه وكان كل شيء طبيعي. وعند التحميل وارتفاع الحمل الى 2 ميكا وات تنفصل المحوله بمناولة التفاضل فقط علما اني قمت بفحص مناولة التفاضل وكانت تعمل بصوره صحيحه. فأين الخلل؟ رجاءا بسرعه

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    أ‡أ،أ‘أ­أ‡أ–
    المشاركات
    2

    مشاركة: ارجو المساعده في حل هذه المشكله

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    عزيزي لم توضح ماذا عملت من الإختارات بالضبط ولكن قبل التشغيل يجب عليك اختبار المحول من جديد على الأقل التالي

    transformer dissolved gas analysis
    Transformer winding resistance
    Transformer turns ratio
    Transformer voltage ratio
    Magnetization current at LT, HT sides and by Tan Delta test
    Transformer power factor test
    .ومن ثم يمكنك تحديد العطل والخطاء الذي حدث

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    مشاركة: ارجو المساعده في حل هذه المشكله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    واضيف الى الفحوصات اعلاه فحص ( short circuit test )

    واذا اجتازت المحولة الفحوص اعلاه فقد يكون الخلل بسبب الاحمال المربوطة على المحولة

  4. #4
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: ارجو المساعده في حل هذه المشكله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Adnan
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم
    لقد قمت بتبديل محوله 132/11 ك ف 10 أم في أي بنفس المواصفات للمحوله التالفه تماما وبعد اجراء الفحوصات اللازمه وضعتها تحت الفولتيه لمدة 24 ساعه وكان كل شيء طبيعي. وعند التحميل وارتفاع الحمل الى 2 ميكا وات تنفصل المحوله بمناولة التفاضل فقط علما اني قمت بفحص مناولة التفاضل وكانت تعمل بصوره صحيحه. فأين الخلل؟ رجاءا بسرعه
    الأخ الكريم مهندس / عدنان
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    واضح من السؤال اخى الفاضل
    ان الوقاية التفاضلية للمحول غير متزنة Unstable و هذا يتبين من تشغيل جهاز الوقاية التفاضلية عند وصول حمل المحول إلى قيمة معينة و هذا يرجع لسبب عدم تساوى التيار الداخل إلى المحول و الخارج منه و يمكن ان تحدث هذة المشكله للاسباب التالية:
    1 – و جود قصر داخل المحول ( و لكن يستبعد هذا الأحتمال حيث ان المحول سليم و لا توجد مشكله فى حالة الآحمل)
    2 - فتكون الأسباب التالية هى الأكثر أحتمالا:
    - بما أنه تم تركيب محول جديد بدلا من المحول المعطوب فهناك احتمال فى اختلاف اطراف التوصيل لمحولات التيار الخاصة بجهاز الوقاية التفاضلية.
    - حدوث تشبع فى قلب احد محولات التيار نتيجة للاعطال اثناء حدوث قصر على المحول القديم.
    - وجود خطأ فى توصيلة محول التيار دلتا / ستار بدلا من أستار / دلتا
    - و اذا كانت هناك محولات تيار مساعدة AUX. CT فهناك احتمال توصيلها بطريقة غير مناسبة

    و يجب عمل الأختبارات التالية
    1 – اختبار منحنى المغناطيسية لكل محولات التيار
    2 – أختبار تحديد القطبية.
    3 – اختبار نوع التوصيل لمحولات التيار الرئيسية و المساعدة اذا كانت مستخدمة
    3 – اختبار الأستقرار للتأكد من صلاحية التوصيل السليم Stability test و هذا اهم اختبار
    و ان شاء الله لا يخرج العطل عن ماسبق و لا تحتاج اى اختبارات عن ماسبق
    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    مشاركة: ارجو المساعده في حل هذه المشكله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    حضرة المهندس Eng. Adnan المحترم
    هل المقصود بمناورة التفاضل هو ال ( diffrential protection ) ارجو التوضيح ان امكن مع وافر التقدير

  6. #6
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: ارجو المساعده في حل هذه المشكله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bjeservice
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    حضرة المهندس Eng. Adnan المحترم
    هل المقصود بمناورة التفاضل هو ال ( diffrential protection ) ارجو التوضيح ان امكن مع وافر التقدير
    نعم اخى الفاضل bjeservice
    المقصود بمناولة التفاضل هو ال ( diffrential protection )
    تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eng. Adnan
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    151

    Smile مشاركة: ارجو المساعده في حل هذه المشكله

    السلام عليكم
    شكرا لكل الذين ساهموا في حل هذه المشكله وأسف للرد المتأخر لسببين الاول العوده من الموقع متأخر ومرهق والثاني عندي مشكله في خدمة الانترنت فهو في الغالب بطئ جدا مما يتلف اعصابي.
    احب اسأل عن
    1- كيفية فحص التشبع لمحولات التيار
    2- وما هو فحص Tan delta
    مع التقدير

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    مشاركة: ارجو المساعده في حل هذه المشكله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هل من الممكن ان تخبرنا كيف تمت معالجة مشكلة المحولة الجديدة موضوع السوال وماذا كان السبب

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ارجو المساعده
    بواسطة مهندس عبدالحكيم في المنتدى قسم طاقة الرياح و الطاقة الشمسية Solar and wind Energy
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 09-05-11, 05:18 PM
  2. ارجو المساعده
    بواسطة بـــــدر في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 31-10-10, 06:57 AM
  3. ارجو المساعده
    بواسطة رانيا سمير في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 17-07-10, 10:46 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter