نرجو من جميع المهندسين رواد المنتدي المساعدة بقدر الأمكان
نرجو من جميع المهندسين رواد المنتدي المساعدة بقدر الأمكان
اخى الكريمالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة العكشة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تنتج ظاهرة التفريغ الهالى الـ Corona فى حالة وجود مجال كهربى غير منتظم و يمكن ملاحظة هذة الظاهرة على خطوط النقل كوميض لامع مائل للزرقة و تكون هذة الظاهرة مصاحبة بصوت ازيز و تحدث تداخل مع موجات الراديو
و تتاثر ظاهرة الكورونا او التفريغ الهالى بالعوامل التالية:
1 – حالة سطح الموصل (كلما ازدات خشونة السطح ازاد المجال الكهربى الغير منتظم و تزدات ظهور الكورونا)
2 – حالة الغاز المحيط (نسبة الرطوبة – درجة الحرارة – نوع الغاز – الضغط الجوى)
3 – شكل الموصلات الكهربية و المسافة بينها
مع تحياتى
مهندس / سيد سعد
رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل
الأخ الكريمالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة sayed saad
يمكن ان توجد ظاهرة الكورونا داخل المواد العازله مثل الزيت والكابلات الكهربيه وتكون خطيرة حيث انها تسبب انهيار المتانه الكهربيه (قوه العزل الكهربى) وتكون هى المسببه لحدوث حوادث كهربيه للمعدات الكهربيه فى بعض الحالات.
للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
بالضغط هـــنا
شكراً لللاخوان المهندسين على معلوماتهم
بالإضافة إلى ما ذكرة م/ سيد سعد
هو أن الكرونا تنقسم إلى نوعين:-
1- كورونا صوتية
2- كورونا ضوئية
وهى ظاهرة تحدث نتيجة القدرة المنقولة مع قلة وجود الأحمال المستهلكة فإن القدرة الزائدة تتحول إلى مفاقيد losses على شكل ضوء أو صوت
والضوء على شكل هالة من الضوء تأخد شكل الكابل أو خط النقل يشبه اللمبة الفلوروسنت
والصوت يكون على شكل أزيز
وتتأثر الكورونا ببعض العوامل مثل نسبة الرطوبة – درجة الحرارة – نوع الغاز – الضغط الجوى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال فى هذا الموضوع
استاذنا الباشمهندس سيد بالاضافة لتقليل العازلية هل لها مضار اخرى , وإذا كان لها ما هى طرق تفاديها؟
مع كل إحترامى.
إبراهيم احمد
يمكن تقليل الcorona عن طريق عمل ميسمى بالbundle conductors و ذلك عن طريق تزويد مساحة مقطع الموصل وذلك بجعل الموصل الواحد عبارة عن أكثر من موصل ثم يتم عمل short circuitعلى هذه الموصلات![]()
الاخ الكريم حسب معلوماتى الcorona لاتحدث الا فى الغازعندما يكون المجال المطبق غير منتظم ولكن الذى يحد ث فى السوائل و المواد الصلبة لايسمى corona والله أعلمالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Shamia
وكمان هناك negative corona و positive corona الاولى عندما يكون الجهد المطبق سالب و الثانية لما الجهد المطبق يكون موجب وكمان نعرف نفرق بينهم عن طريق لون التفريغات ففى الحالة الاولى اللون بيكون سماوى وفى الحالة الثانية يكون اللون تقريبا أحمر
اذا كنت تريد بحت كاملا ابعت اميلك على tawil2005@yahoo.com
بالاضافه لكل ماذكره المهندسين فهي تسبب تشويش على عمليه الاتصالات
corona ظاهرة تبدا بالازيز مرورا بالتوهج الازرق اللون وتنتهي بال flashover
وعند التصميم خطوط النقل يجب ان يكون قطر الموصل الى البعد بين الموصلات ذات مسافات محدده لتجنب هذه الضاهره.
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
| ||
|