    ما هو نسبة التحويل لمحول القدرة 66/11 كف دلتا ستار

    بسم اله الرحمن الرحيم

    في البداية قد نعتقد انة النسبة تساوي 6/1 ولكن هذا خطأ ؟

    اذا نظرنا الي الي القانون الذي نحسب بة ratio الخاص بالمحول نجد انة


    V1/V2=I2/I1=N1/N2


    نجد انة الفولت في حالة ستار

    Vph=√3 * VL

    اما في حالة الدلتا

    Vph = VL

    اذا تكون نسبة التحويل تساوي

    N1/N2 = V1/V2 =66*√3 / 11=10.3923

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    مشاركة: ما هو نسبة التحويل لمحول القدرة 66/11 كف دلتا ستار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة engws2004
    بسم اله الرحمن الرحيم

    في البداية قد نعتقد انة النسبة تساوي 6/1 ولكن هذا خطأ ؟

    اذا نظرنا الي الي القانون الذي نحسب بة ratio الخاص بالمحول نجد انة


    V1/V2=I2/I1=N1/N2


    نجد انة الفولت في حالة ستار

    Vph=√3 * VL

    اما في حالة الدلتا

    Vph = VL

    اذا تكون نسبة التحويل تساوي

    N1/N2 = V1/V2 =66*√3 / 11=10.3923
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مرحبا بك اخي العزيز في منتدانا ومشاركتك الاولى اتمنى لك دوام الموفقية
    ارجو قبول بعض الملاحظات على المقالة اعلاه لزيادة التوضيح والفائدة وهي :

    1- ان نسبة التحويل لمحولة القدرة التي تكتب على ( name plate ) المحولة هي نسبة تحويل الفولتية ( وليس نسبة اللفات ) واتصور انك اردت القصد بمقالتك ما هو نسبة اللفات وليس نسبة التحويل

    2- ان القانون ( v1/v2=i2/i1=n1/n2 ) يطبق على فولتية كل ملف في المحولة قبل الربط النهائي للمحولة ( اي يطبق على كل ملف على حدة قبل توصيل الملفات بعد التجميع على شكل دلتا او ستار )

    3- المعادلة الثانية للفولتية في حالة ستار خطأ والصواب هو
    VL=Vp*√3

    4- المعادلة الاخيرة تطبيقها صحيح لما قصدته

    ارجوك اقبل وافر احترامي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اراء في ربط دلتا - ستار وستار - دلتا لمحولات القدرة الكهربائية
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 53
    آخر مشاركة: 21-06-14, 12:53 PM
  2. تطبيقات ستار-دلتا
    بواسطة احمد حمودة في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 26-11-12, 04:33 PM
  3. جهاز إختبار نسبة التحويل لمحولات القدرة
    بواسطة م.إبراهيم المحيسن في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 14-12-10, 01:25 PM
  4. لماذا يوصل محرك ستار و محرك آخر دلتا و البعض يوصل ستار-دلتا
    بواسطة Eng Mohamed في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 12-09-08, 06:53 AM
  5. ربط محول دلتا ستار
    بواسطة نديم الكيلاني في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-08-07, 10:50 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter