صفحة 4 من 88 الأولىالأولى 12345671454 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 873

الموضوع: مشروع الألف سؤال و جواب

  1. #1
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية شامية الزونه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    394

    مشروع الألف سؤال و جواب

    الأخوة الكرام أعضاء المنتدى جميعا
    و خاصة انت يا رباح فارس
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هنا سوف نبدء مشروع الألف سؤال و جواب
    مطلوب منك طرح سؤال فى مجال
    محولات القوى الكهربية اذا كان لديك خبرة فى هذا المجال
    و تجاوب على هذا السؤال فقط لاغير بدون عمل اى أقتباس للمشاركة السابقة لك
    و يجعل الله عملك فى ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال و لابنون
    تقبلوا تحياتى
    للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
    يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
    بالضغط هـــنا


  2. #31
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م/اسامه صالح محجوب
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    501

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب



    EXPLAIN THE PRINCIPLE OF ON LOAD TAP ‎CHANGER.DRAW SKETCH ?‎
    THE ON LOAD TAP CHANGER IS FITTED WITH ‎POWER TRANSFORMER. THE HV OR LV ‎WINDING IS TAPED. THE TAPER IS ‎CONNECTED TO THE DIVERTER SWITCH. ‎PUSH BUTTON OR VOLTAGE CONTROL ‎RELAY INITIATES TAP CHANGER MOTOR ‎DRIVE UNIT.‎






  3. #32
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م/اسامه صالح محجوب
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    501

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب


    EXPLAIN THE PRINCIPLE OF BUCHOLZ ‎RELAY ? ‎

    THE BUCHOLZ RELAY COLLECTS THE GAS ‎COMING FROM INCIPIENT FAULT IN THE ‎TRANSFORMER TANK BELOW OIL LEVEL. ‎THEASE ARE DUE TO FAULTY, DE ‎COMPOSITION OF OIL TRANSFORMER INTO ‎‎70 % HYDROGEN GAS. THE GAS WHICH IS ‎COLLECTED AT UPPER PORTION OF THE ‎RELAY CAUSE THE OIL TO DROP DOWN AND ‎AS A RESULT THE MERCURY SWITCH ‎OPERATES AND GIVES JOINT ALARM AND ‎TRIP THE HT CB (FOR SERIOUS SHORT ‎CIRCUIT OCCUR IN THE TRANSFORMER).‎


  4. #33
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م/اسامه صالح محجوب
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    501

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    ::D
    WHAT IS THE CONDITION TO PARALLEL ‎TWO TRANSFORMERS


    ‎1.THE POLARITY SHOULD BE THE SAME
    ‎2.THE VOLTAGE RATIO SHOULD BE THE ‎SAME
    ‎3.THE % IMPEDANCE SHOULD BE THE SAME
    ‎4.THE PHASE ROTATION SHOULD BE THE ‎SAME
    ‎5.THE VECTOR DIAGRAM & PHASE ‎DISPLACEMENT SHOULD BE THE SAME
    ‎6.THE KVA SHOULD BE THE SAME.‎

    :::06qw5: :06qw5: :06qw5: :06qw5:

  5. #34
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م/اسامه صالح محجوب
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    501

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب



    STATE THE IMPORTANCE STEPS TO ‎MAINTAIN THE POWER TRANSFORMER ?‎ DAILY, WEEKLY, MONTHLY, QUARTERLY, ‎ANNUAL AND UNSCHEDULED ‎MAINTENANCE.‎

    DAILY CHECKS: OIL LEVEL IN THE MAIN ‎TANK BUSHINGS, RELIEF VENTS WHETHER ‎NORMAL OR OPEN,COOLING SYSTEM ‎‎(WATER FAN), CHECK WINDING AND OIL ‎TEMPARATURE.‎
    MONTHLY CHECKS: OIL TEMPARATURE ‎BUSHING SURFACE.‎
    ANNUAL INSPECTION: CHECK FOUNDATION ‎FOR CRACKING AND SETTING. ‎
    A) CLEAN DIRT AND OIL FROM RADIATING ‎SURFACE, INSPECT OIL AND WATER ‎PIPING, VALVES, RELIEF VALVES ‎DIAPHRAM.‎
    B) CHECK AND CALIBRATE TEMPARAURE ‎INDICATOR AND RELAYS.‎
    C) CLEAN PORCELAIN WITH WATER ‎CLOROTEN.‎
    D) CHECK OIL DI ELECTRIC STRENGTH AND ‎PRESSURE OF WATER.‎
    E) CHECK TAP CHANGER OPERATION.‎
    F) CHECK INSULATION RESISTANCE ‎BETWEEN WINDING AND EARTH. ‎


  6. #35
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mr.Adem
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    LIBIA
    المشاركات
    69

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م/اسامه صالح محجوب مشاهدة المشاركة

    WHAT IS THE CONDITION TO PARALLEL ‎TWO TRANSFORMERS


    ‎1.THE POLARITY SHOULD BE THE SAME
    ‎2.THE VOLTAGE RATIO SHOULD BE THE ‎SAME
    ‎3.THE % IMPEDANCE SHOULD BE THE SAME
    ‎4.THE PHASE ROTATION SHOULD BE THE ‎SAME
    ‎5.THE VECTOR DIAGRAM & PHASE ‎DISPLACEMENT SHOULD BE THE SAME
    ‎6.THE KVA SHOULD BE THE SAME.‎

    :
    THE KVA DOES NOT HAVE TO BE THE SAME

  7. #36
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م/اسامه صالح محجوب
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    501

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب


    ON THE NAME OF A TRANSFORMER % ‎IMPEDANCE IS ALWAYS GIVEN.WHAT DOES ‎IT MEAN.‎

    THIS IS THE PERCENTAGE OF THE VOLTAGE ‎WHEN APPLIED TO THE TRANSFORMER ‎PRIMARY WITH ITS SECONDARY SHORT-‎CIRCUITED ALLOWS THE FLOW OF THE ‎RATED CURRENT.‎



  8. #37
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م/اسامه صالح محجوب
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    501

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    D
    WHAT ARE THE TESTS TO BE CARRIED OUT ‎ON THE TRANSFORMER OIL? WHAT IS THE ‎FREQUENCY OF TEST?‎

    NORMALLY THE TRANSFORMER OIL IS ‎TESTED EVERY 2 YEARS OF ITS ‎OPERATION.FOLLOWING ARE THE TESTS TO ‎BE CARRIED OUT.‎
    ‎1.BREAKDOWN VOLTAGE TEST. IT SHOULD ‎COME OUT TO BE 50 K.V./2.5 MM.‎
    ‎2.NEUTRALIZATION VALUE 0.5 MILLIGRAM ‎KOH/G OIL.‎
    ‎3.SAPONIFICATION VALUE.‎
    ‎4.WATER *******.‎
    ‎5.SLUDGE *******.‎
    ‎6.DI ELECTRIC DISSIPATION FACTOR.‎
    7.IF TEST
    8.DGA
    9.FURAN TEST



  9. #38
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م/اسامه صالح محجوب
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    501

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب


    WHAT IS THE FUNCTION OF ON LOAD TAP ‎CHANGER AND WHY IT IS REQUIRED? ‎WHERE IS IT INSTALLED?‎

    THE OLTC PERFORMS THE DUTY OF ‎VOLTAGE REGULATION WHEN THE ‎TRANSFORMER IS ON LOAD.IT IS REQUIRED ‎TO MAINTAIN THE SYSTEM VOLTAGE AS ‎PER THE REQUIRMENT.NORMALLY IT IS ‎ALWAYS INSTALLED ON THE HIGH ‎VOLTAGE WINDING OF THE TRANSFORMER ‎BECAUSE THE CURRENT HANDLED IS LESS.‎


  10. #39
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م/اسامه صالح محجوب
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    501

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    سعاده المهندس بشار(مشرف قسم المحولات)
    السلام عليكم ورحمة الله
    الرجاء الافاده عن طريقه إضافه ملف (ATTACHEMENT) عند إرسال اى مشاركه حيث أننى لم أتمكن من إضافه هذا الملف.كما اود توضيح كيفيه إضافه صوره المشارك بجوار الاسم
    تحياتى؛؛؛؛
    شكراُ لك

  11. #40
    طالب بكلية هندسة الزقازيق قسم القوي الكهربية الصورة الرمزية raef siam
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    الزقازيق
    المشاركات
    148

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    السلام عليكم
    انا اعرف ان المحولات تقوم بنقل القدرة بحيت تقوم برفع او اخفض الجد الذي يدخل عليها وزلك عند ثبات القدرة تقريباااا وبالتاي يتغير قيمة التيار الدخل مع تغير الفولت
    هل هناك محولات تيار ومحولات قدره وما الفرق بينها وبين بعض وبين محولات الفولت ؟

    (تانيه كهرباء كليه الهندسة جامع الزقازيق)

صفحة 4 من 88 الأولىالأولى 12345671454 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 4 (0 من الأعضاء و 4 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشروع الألف سؤال و جواب
    بواسطة شامية الزونه في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 390
    آخر مشاركة: 23-07-19, 04:15 AM
  2. مشروع الألف سؤال و جواب
    بواسطة شامية الزونه في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 374
    آخر مشاركة: 13-12-18, 09:43 AM
  3. مشروع الألف سؤال و جواب
    بواسطة شامية الزونه في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 965
    آخر مشاركة: 04-08-18, 06:22 PM
  4. مشروع الألف سؤال و جواب
    بواسطة شامية الزونه في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 105
    آخر مشاركة: 23-11-17, 09:17 PM
  5. مشروع الألف سؤال و جواب
    بواسطة شامية الزونه في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 46
    آخر مشاركة: 26-12-07, 12:56 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter