صفحة 3 من 88 الأولىالأولى 1234561353 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 873

الموضوع: مشروع الألف سؤال و جواب

  1. #1
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية شامية الزونه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    394

    مشروع الألف سؤال و جواب

    الأخوة الكرام أعضاء المنتدى جميعا
    و خاصة انت يا رباح فارس
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هنا سوف نبدء مشروع الألف سؤال و جواب
    مطلوب منك طرح سؤال فى مجال
    محولات القوى الكهربية اذا كان لديك خبرة فى هذا المجال
    و تجاوب على هذا السؤال فقط لاغير بدون عمل اى أقتباس للمشاركة السابقة لك
    و يجعل الله عملك فى ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال و لابنون
    تقبلوا تحياتى
    للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
    يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
    بالضغط هـــنا


  2. #21
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    10

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    الرد علي السؤال
    انة لا يمكن نترك اطرف الملف الثانوي مفتوح او وضع مصهر علي الاطرف حتي لا تودي زيادة كبيرة في التيار مما يودي الي انفجار المحول

  3. #22
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امير مشاهدة المشاركة
    الرد علي السؤال
    انة لا يمكن نترك اطرف الملف الثانوي مفتوح او وضع مصهر علي الاطرف حتي لا تودي زيادة كبيرة في التيار مما يودي الي انفجار المحول
    ان ترك اطراف محولة التيار مفتوحة بؤدي الى ارتفاع الجهد ( وليس التيار ) على طرفي المحولة مما قد يؤدي الى عطبها وشكرا

  4. #23
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ibri
    المشاركات
    3

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    ما الفرق بين VTوCT المستخدم في المحولات ؟

  5. #24
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد السعيدي مشاهدة المشاركة
    ما الفرق بين VTوCT المستخدم في المحولات ؟
    اخي العزيز
    ان ال CT و ال VT هي محولات تستخدم الاولى لغرض تحسس التيار والثانية للفولتية والتسمية اتية من ان ال CT هي Current Transformer والـ VT هي Voltage Transformer
    ويستخدم النوعان لغرض تخفيض قيمة التيار المراد قياسه او الفولتية المراد قياسها من قيم عالية جدا الى قيم ملائمه لتشغيل اجهزة القياس والحماية المربطة عليها وكذلك لحماية الناس والمعدات من اثر القيم العالية للفولتية والتيار
    وشكرا

  6. #25
    Junior Engineer الصورة الرمزية omar khlafia
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    tripoli - libya
    المشاركات
    25

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    بسم الله
    اولا بارك الله فيكم
    السوال كيف تتم عملية اختبار المحول
    ونريد شرح كيفية اختبار open circuit and short circuit

  7. #26
    مشرف سابق قسم نادى المهنسين الصورة الرمزية محمد عبدالرحيم الغانم
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    1,195

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    س - لا نستطيع ان نستخدم قانون امبير لحساب شدة المجال المغناطيسي قي مركز ملف دائري يسرى فيه تيار كهربائي 0
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    ج- لانه لايوجد انتظام في شدة المجال ولا في اتجاهه
    ---------------------------------------------------------------------------------------------

  8. #27
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م/اسامه صالح محجوب
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    501

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب


    WHAT IS THE FUNCTION OF BREATHER OF ‎TRANSFORMER? WHAT IS THE USE OF ‎SILICA GEL AND OIL IN THE BREATHER?‎

    BREATHER IS THE ONLY PLACE THE ‎TRANSFORMER RELEASES THE AIR. THE AIR ‎WILL GO OUT WHEN THE TRANSFORMER IS ‎LOADED. WHEN CORE AND COIL EXPANDED, ‎OIL LEVEL GOES UP AND AIR ESCAPES FROM ‎THE TRANSFORMER THROUGH THE ‎BREATHER AND WHEN THE TRANSFORMER ‎IS OFF LOAD, CORE AND COILS COOLED ‎DOWN AND OIL LEVEL GOES DOWN AND ‎TRANSFORMER SUCK AIR THROUGH ‎BREATHER. AIR WILL PASS FIRST THROUGH ‎THE OIL TO GET RID OF DUST AND ‎PARTICLES AND THEN PASS THROUGH ‎SILICA GEL TO GET RID OF MOISTURE


  9. #28
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م/اسامه صالح محجوب
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    501

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب



    WHY THE TRANSFORMERS EFFICIENCY ‎GENERALLY HIGH?



    ‎ BECAUSE IT IS STATIC EQUIPMENT. NO ‎MECHANICAL LOSS

  10. #29
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م/اسامه صالح محجوب
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    501

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب



    WHY DO WE USE LAMINATED CORE ?‎



    TO REDUCE IRON LOSS AND HEAT OF CORE


  11. #30
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م/اسامه صالح محجوب
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    501

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    WHAT IS THE FUNCTION OF TAP CHANGER ?‎
    WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN ON ‎LOAD TAP CHANGER AND OFF LOAD TAP ‎CHANGER ?‎

    TO CONTROL THE TRANSFORMER ‎SECONDARY VOLTAGE. ON LOAD TAP ‎CHANGER CAN BE OPERATED WITHOUT ‎INTERRUPTION OF LOAD CURRENT. OFF ‎LOAD TAP CHANGER CAN NOT BE DONE ‎WITH CB OFF.‎

صفحة 3 من 88 الأولىالأولى 1234561353 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشروع الألف سؤال و جواب
    بواسطة شامية الزونه في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 390
    آخر مشاركة: 23-07-19, 04:15 AM
  2. مشروع الألف سؤال و جواب
    بواسطة شامية الزونه في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 374
    آخر مشاركة: 13-12-18, 09:43 AM
  3. مشروع الألف سؤال و جواب
    بواسطة شامية الزونه في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 965
    آخر مشاركة: 04-08-18, 06:22 PM
  4. مشروع الألف سؤال و جواب
    بواسطة شامية الزونه في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 105
    آخر مشاركة: 23-11-17, 09:17 PM
  5. مشروع الألف سؤال و جواب
    بواسطة شامية الزونه في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 46
    آخر مشاركة: 26-12-07, 12:56 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter