    مطلوب منك طرح سؤال فى مجال
    صيانة معدات محطات التحويل switchgear اذا كان لديك خبرة فى هذا المجال
    و تجاوب على هذا السؤال فقط لاغير بدون عمل اى أقتباس للمشاركة السابقة لك
    و يجعل الله عملك فى ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال و لابنون
    تقبلوا تحياتى
    للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
    يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
    بالضغط هـــنا


  2. #2
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    مشاركة: مشروع الألف سؤال و جواب

    س: ماهى المكونات الرئيسيه لمحطات التحويل؟
    ج: تتكون محطات التحويل من الأجزاء الرئيسيه التاليه :
    Busbars
    Power transformers
    Circuit breakers
    Disconnectors
    Surge arresters
    Current transformers
    Potential transformers
    Standby generator
    control system
    م. حمدى ربيع

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية fadhil.s.abid
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    iraq_baghdad
    المشاركات
    54

    مشاركة: مشروع الألف سؤال و جواب

    تحية طيبة الى كل من يساهم في هذا العمل وبارك الله فية ونسال الله سبحلنة وتعالى ان يجعله في ميزان حسناته انه سميع مجيب.
    السوال
    في محطة تحويل ثانوية (132/33/11 ك.ف ).
    قاطع دورة (132 ك.ف) لاحد الخطوط (132ك.ف) علما ان المحطة شبكة خارجية. بغض النظر عن نوعية القاطع وجد ان القاطع التابع لاحد الخطوط الية العمل فية لا يستجيب للامر لا ميكانيكيا ولا كهربائيا. ويعتبر هذا الخط مهم جدا لسير عمل المنظومة. ما هو الاجراء المتخذ من قبل فريق الصاينة لاجراء الصيانة على القاطع وكيف سيتم اخراج القاطع عن العمل عن اي طريق. ليتسنى للفريق اعادة الخط للعمل.

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eng. Samer Ramahi
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    28

    مشاركة: مشروع الألف سؤال و جواب

    بالنسبة لسؤالك الجواب كالتالي :

    يجب إجراء عملية تشغيلية تتناسب مع ترتيبات قضبان التجميع (Busbars) في المحطة فمثلاً في محطات single bus يجب فصل جميع الدوائر الموجوده مع الخط على نفس طرف البسبار ( نفس section) ثم يتم فص الخط من الطرفين عن طريق القاطع الخاص به من الطرف البعيد وعن طريق مجزئ القضبات (Bus Section) من طرف العطل أما في محطات double bus يتم نقل الأحمال إلى إحدى القضبان العمومية وإبقاء الدائرة المتعطلة على القضبان الآخرى ثم يتم فص الخط من الطرفين عن طريق القاطع الخاص به من الطرف البعيد وعن طريق دامج القضبات (Bus coupler) من طرف العطل.
    ويتم ترتيب العملية التشغيلية المناسبة في حال إستخدام ترتيبات أخرى لقضبان التجميع.

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية omar khlafia
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    tripoli - libya
    المشاركات
    25

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    السلام عليكم
    1-مخطط single line
    2-ماذا تعنى GIS
    3-ماذا تعنى SF6

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية omar khlafia
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    tripoli - libya
    المشاركات
    25

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سوال
    ما الفرق بين ملف الاعاقه ومحولات القدره

  7. #7
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Arrow رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    GIS- meaning
    Gas Isolating Switchgear
    SF6-meaning
    the kind of insulated gas as sulpher hexa floried
    Single line
    the drawing for the switch gear, all the equipment are three phase but when we drawing it - we draw it one element to be easy for semulation to the exist equipments.

    Mohamed Gamal

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالله النعيرات
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    36

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    السلام عليكم
    ما هي اهم الحمايات الموجودة في SWITCHGEARS ؟

    جواب

    جماية التيار الزائد : OVER CURRENT PROTECTION
    حماية العطل الارضي EARTH FAULT
    حماية التوافق الطوري SYNCHRONIZATION


    لماذا انا ؟؟ بالذات

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالله النعيرات
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    36

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    محطة نحويل فرعية 33/11 مزودة بكابل 33 ل ف من مصدر ما
    و لدينا قاطع 33 للمحول و قاطع 11 للطرف الاخر

    هل هناك اتصال بين دائرة التحكم بين قاطع 11 كف الخاص بالمحول مع نظيره 33 ك ف ؟

    الجواب : نعم

    حيث لن يستجيب قاطع 11 للغلق الا اذا كان قاطع 33 مغلقا مثلا

    و ايضا لن يستجيب لنا اذا كان هناك علامة تحذير aLARM SIGNAL على قاطع 33

    فاذا فصل المغذي الرئيسي " كابل 33" بسبب عطل ما سيستشعر قاطع 11 هذا الامر و سيفصل بسبب فصل قاطع 33

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية omar khlafia
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    tripoli - libya
    المشاركات
    25

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
    اما بعد
    السوال ما الفرق بين محطات Gis and Ais
    واقصد هنا من ناحية العزل والاخماد فى عملية الفصل والتوصيل
    وجزاكم الله عنا كل الخير
    الدال على الخير كفعله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

صفحة 1 من 5 1234 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشروع الألف سؤال و جواب
    بواسطة شامية الزونه في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 390
    آخر مشاركة: 23-07-19, 04:15 AM
  2. مشروع الألف سؤال و جواب
    بواسطة شامية الزونه في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 872
    آخر مشاركة: 07-05-19, 12:50 AM
  3. مشروع الألف سؤال و جواب
    بواسطة شامية الزونه في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 374
    آخر مشاركة: 13-12-18, 09:43 AM
  4. مشروع الألف سؤال و جواب
    بواسطة شامية الزونه في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 965
    آخر مشاركة: 04-08-18, 06:22 PM
  5. مشروع الألف سؤال و جواب
    بواسطة شامية الزونه في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 105
    آخر مشاركة: 23-11-17, 09:17 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter