صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 47

الموضوع: مشروع الألف سؤال و جواب

  1. #1
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية شامية الزونه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    394

    مشروع الألف سؤال و جواب

    الأخوة الكرام أعضاء المنتدى جميعا
    و خاصة انت يا الزائر الكريم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هنا سوف نبدأ مشروع الألف سؤال و جواب
    مطلوب منك طرح سؤال فى مجال
    صيانة معدات محطات التحويل switchgear اذا كان لديك خبرة فى هذا المجال
    و تجاوب على هذا السؤال فقط لاغير بدون عمل اى أقتباس للمشاركة السابقة لك
    و يجعل الله عملك فى ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال و لابنون
    تقبلوا تحياتى
    للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
    يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
    بالضغط هـــنا


  2. #11
    Junior Engineer الصورة الرمزية eng. Abdallah watheq
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    الخبر-السعودية
    المشاركات
    27

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    سؤالي هو :- من الموكونات الرئيسية لمحطات النقل محولات التأريض المساعدة ..المطلوب طرق توصيلها و الغايه منها؟؟؟ الاجابة سوف تكون لاحقا و يعطيكم العافية الجميع

  3. #12
    V.I.P Member الصورة الرمزية dyiaeldeen
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,795

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    ما هو الفرق بين ال .C.B& ال RECLOSER من حيث الوظيفه والآداء والكفاءة والمهام لكل منهما؟

  4. #13
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالله النعيرات
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    36

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    في البداية السلام عليكم و اعتذر عن الغياب الطويل بسبب السفر


    القاطع الكهربائي هو جهاز او اداة لوصل او فصل الدارة الكهربائية لمرة واحدة يعني تحويل الوضع من فتح الى غلق او العكس و قد يصح تسمية هذا الجهاز ب ONE SHOT Device
    اما معيدات الغلق فهي عبارة عن ادوات لاعادة وصل الدارة بعد الانقطاع عن طرق عدة اغلاقات و يكون عملها مقترنا مع المجزءات و لتفسير الموضوع لناخذ هذا المثال

    معيد الغلق أ موجود في المحطة الرئيسية 33 ك .ف و يغذي شبكة هوائية OWK لمدينة ما و على مسافة 20 كم يوجد المجزأ ب و تستمر الشبكة حتى نقطة النهاية ج حصل عطل في المنطقة بين ب و ج يستشعر القاطع العطل يقوم قاطع اعادة الاغلاق أ بفصل الدارة للمرة الاولى في هذه الفترة الوجيزة يستشعر المجزأ فصل الدارة بعد ان تحسس العطل و يفصل الجزأ ب ج الان يغلق القاطع مرة اخرى و يكون مهيأ لاعادة الفصل في حالة استشعار العطل ((طبعا القاطع لا يحدد مسافة او مكان العطل و انما يكرر عملية الفتح و الغلق عدة مرات ليتسنا للمجزءات فصل الاجزاء التي بعدها , و اذا كان العطل قبل المجزءات يقوم القاطع بالفصل الكامل بعد 4 او 5 محاولات "حسب النوع و التصميم " ))

    و نرى ان المجزءات غير قادرة عى فصل تيار العطل فهي فقط تستشعره و تتهيأ لفصل الشبكة بعد فصل الدارة من القاطع


    لماذا هذا و لماذا نضع اطعا اخر بدل المجزأ ؟؟؟

    ان وضع قاطع اخر له سلبيات منها
    1- اضافة تدريج زمني للقواطع : اي اننا اذا استبدلنا المجزءات بقواطع ستكون مدرجة زمنيا مما يزيد زمن تاخير القاطع الاول مما يسبب خطرا في حالة العطل و يزيد فترة سريان العطل

    2- الكلفة : المجزأ ارخص من القاطع

    ارجو انني قد كفيت
    من لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر

  5. #14
    Junior Engineer الصورة الرمزية ابو قديح
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    القا هرة
    المشاركات
    3

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    t]بسم الله الرحمن الرحيم] الف شكر علة هزه المعلمات ونتمنة المزيد

  6. #15
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    2

    مشروع الألف سؤال و جواب

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ســؤال : في محولات القدرة لماذا يتم الفصل اولا من ناحية الجهد المنخفض ثم نفصل ناحية الجهد العالي
    وعند التشغيل يتم اولا تشغيل ناحية الجهد العالي ثم نشغل ناحية الجهد المنخفض ؟


  7. #16
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالله النعيرات
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    36

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    بسمك اللهم

    بالنسبة للتشغبل
    فيتم البدء بتشغيل القواطع الفرعية بعد القواطع الرئيسي للحد من حدة تيار البدء rush current الذي قد يسبب فصل القواطع تارة اخرى ناهيك عن المشاكل التي يمكن ان يحدثها

    اما بالنسبة للفصل لان قدرة القاطع على اخماد القوس الكهربائي تكون اكبر بالنسبة لقواطع الجهد المتوسط او العالي
    من لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر

  8. #17
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية feras mazloum
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    uae
    المشاركات
    15

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    من المتطلبات الاساسية لمهندس الصيانة التقيد بالمهام الرئيسية والجداول الزمنيةالمطلوبة للصيانة , وايضا التأكد من اجهزة الحماية.
    كيف يقوم بالتأكد من ان اجهزة الحماية تعمل بشكل طبيعي .
    : الجواب
    عليه باجراء اختبارات معينةبواسطة اجهزة خاصة يجب ان تتواجدفي موقع العمل او تطلب من شركة خاصة باجراء هذه الاختبارات واي تغير في الاعدادات الخاصة باجهزة الحمايةيجب اجراء المعايرة الازمةلتصحيح هذه الاعدادات وذلك حسب جهاز الحماية وهو ما يسمى ب

    [relay testing and calibration]
    .ان شاء الله ساتوسع في المشاركات القادمة في هذا الامر وارفق صور بعض الاجهزة المستخدمة

  9. #18
    حسين محمد العاص
    Guest

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    عندي سؤال عن Diversity factor and Coincidence Factorوكيف يمكن تحديدها لتصميم شبكه كهربائيه لمنطقه ما لاني انا في مشروع التخرج تحدثت الي كثير من المهندسين ووجدت اراء كثيره فمنهم من قال انه نستحدم 0.9 عند تحميل اكثر من مبنى على المحول وعند تحميل المحولات على feeder نضربها ب 0.83 ومنهم من قال عند تحميل المباني على المحول نستخدم 1 وعند تحميل المحولات على الفيدر نضربها ب 0.75....... ارجو الاجابه على السؤال

  10. #19
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد عبد البصير
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    13

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    اللهم صلي وسلم علي سيدنا محمد

  11. #20
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد عبد البصير
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    13

    رد: مشروع الألف سؤال و جواب

    لماذا يتم وضع ال tap changer علي high voltage ولا يتم وضع في جانب low voltage؟

    الاجابه: لان في جانب high voltage يكون الجهد عالي والتيار منخفض وبالتالي عند تغير ال tap في حاله on load لايحدث شراره كبيره نتيجه لقله التيار عن low voltage
    كما ان ملفات low voltage تكون قريبه من القلب الحديدي وبالتالي يصعب الوصول الي الtap بينما high voltage تكون قريبه ويسهل الوصول اليها

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشروع الألف سؤال و جواب
    بواسطة شامية الزونه في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 390
    آخر مشاركة: 23-07-19, 04:15 AM
  2. مشروع الألف سؤال و جواب
    بواسطة شامية الزونه في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 872
    آخر مشاركة: 07-05-19, 12:50 AM
  3. مشروع الألف سؤال و جواب
    بواسطة شامية الزونه في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 374
    آخر مشاركة: 13-12-18, 09:43 AM
  4. مشروع الألف سؤال و جواب
    بواسطة شامية الزونه في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 965
    آخر مشاركة: 04-08-18, 06:22 PM
  5. مشروع الألف سؤال و جواب
    بواسطة شامية الزونه في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 105
    آخر مشاركة: 23-11-17, 09:17 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter