النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: شروط توصيل محولين على التوازي

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية م / عمرو جعفر
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    46

    شروط توصيل محولين على التوازي

    ماهى الشروط المطلوبة لتوصيل محولين على التوازى لرفع القدرة الكهربية الكلية وهل هناك لوحات خاصة تستخدم فى عملية الربط ؟

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,261

    مشاركة: شروط توصيل محولين على التوازي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م / عمرو جعفر
    ماهى الشروط المطلوبة لتوصيل محولين على التوازى لرفع القدرة الكهربية الكلية وهل هناك لوحات خاصة تستخدم فى عملية الربط ؟
    اخى الكريم
    قم بزيارة هذا الرابط

    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=597

    و اى استفسار انا حاضر
    تخياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    مشاركة: شروط توصيل محولين على التوازي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لزيادة الفائدة وبالاضافة لما اشار له المهندس سيد سعد ادرج ما يلي :

    اولا : في حالة كون المحولتين ذات طور واحد ( single phase ) فالشروط لربطها على التوازي هي :

    1- المحولتان تعمل على نفس التردد ولهما نفس فولتيات الاشتغال للملف الابتدائي والثانوي
    2- يجب الانتباه الى قطبية ( polarity ) الملفين وربط القطبية المتشابهة معا
    3- النسبة المئوية للممانعة متساوية ولها نفس نسبة ( X/R )
    ارجو ملاحظة انه في حالة كون الفولتيات غير متساوية تماما للمحولتين سيكون هناك تيار دوار بين المحولتين حتى في حالة اللاحمل وعندما يتم تحميل المحولتين سوف يصبح من المحال الحصول على مجموع طاقة المحولتين بدون زيادة حرارة احدهما .
    وفي حالة عدم تحقق الشرط 3 تماما ستكون النتيجة ان المحولتان سوف لن تتقاسما الحمل بالتساوي

    ثانيا في حالة كون المحولتين ثلاثية الاطوار فبالاضافة لشروط المحولات احادية الطور فيجب اضافة الشروط التالية:

    1- الازاحة الطورية ( phase shist ) بين فولتيات الملفين الابتدائي والثانوي متساوية للمحولتين
    2- التتابع الطوري( phase sequence ) يكون نفسه للمحولتين

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية حسين الكرغلي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    Libya
    المشاركات
    67

    مشاركة: شروط توصيل محولين على التوازي

    Transformers are in parallel operation if they are connected in parallel on at least two sides. A distinction is made between busbar interconnection and network interconnection. The following conditions must be satisfidied in order to avoid dangerous transient currents:

    vector group should have the same phase angle number; terminals of the same designation must be connected together on HV and LV sides; Exception: Phase angle numbers 5 and 11

    the ratios should be as similar as possible

    approximately the same impedance voltages uk. Maximium permissible discrepancies +-10%. In event of larger differences, an inductance (reactor) can be connected ahead of the transformer with lower impedance voltage.

    rated output ratio smaller than 3:1.

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية حسين الكرغلي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    Libya
    المشاركات
    67

    مشاركة: شروط توصيل محولين على التوازي

    ارجو من الاستاذ سيد سعد التعليق على ما نقلته خاصة الفقرة الخاصة بانواع التوصيل ( vector group )

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تشغيل محولين على التوازي؟
    بواسطة عمر الزهراني في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 18-06-14, 07:58 AM
  2. محولين علي التوازي
    بواسطة السيد الامين في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 24-02-11, 09:59 AM
  3. نعم يمكن ربط محولين على التوازي باختلاف التوصيل
    بواسطة حسين الكرغلي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 19-01-07, 03:49 PM
  4. الشروط الواجب توافرها لتوصيل محولين علي التوازي
    بواسطة رضوي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 08-01-07, 08:33 AM
  5. توصيل محولين على التوازى
    بواسطة محمد سعد حجازى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 07-01-07, 10:16 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter