النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: معايرة مناولات المسافة لخطوط نقل الطاقة

  1. #1
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية منتصر نوري
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    Ukraine
    المشاركات
    79

    معايرة مناولات المسافة لخطوط نقل الطاقة

    السلام عليكم

    اود اولا ان اقدم شكري و تقديري للاستاذ المهندس سيد سعد على المعلومات القيمة التي تقدمها للمهندسين العرب وهذا ان دل على شئ فهو يدل على كرمك و خلفيتك العلمية و الثقافية المرموقة وفقك الله لما هو افضل و افضل و كثر الله من امثالك

    سؤالي هو
    ماهي الحسابات الشاملة و الخطوات الواجب اتباعها و اللازمة لمعايرة مناولات المسافة لخطوط النقل 132 ك ف مثل (LZ32,LZ3,..) و مناولات المسافة المستخدمة لحماية خطوط النقل 400 ك ف مثل (LZ 92,..)

    و لكم جزيل الشكر

    المهندس ابو مروان

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,259

    مشاركة: معايرة مناولات المسافة لخطوط نقل الطاقة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة vicoo
    السلام عليكم

    اود اولا ان اقدم شكري و تقديري للاستاذ المهندس سيد سعد على المعلومات القيمة التي تقدمها للمهندسين العرب وهذا ان دل على شئ فهو يدل على كرمك و خلفيتك العلمية و الثقافية المرموقة وفقك الله لما هو افضل و افضل و كثر الله من امثالك

    سؤالي هو
    ماهي الحسابات الشاملة و الخطوات الواجب اتباعها و اللازمة لمعايرة مناولات المسافة لخطوط النقل 132 ك ف مثل (LZ32,LZ3,..) و مناولات المسافة المستخدمة لحماية خطوط النقل 400 ك ف مثل (LZ 92,..)

    و لكم جزيل الشكر

    المهندس ابو مروان
    اخى الكريم م / ابو مروان
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    مع هذة المشاركة مرفق ملف قمت بتصميمة ببرنامج أكسل لمعايرة و حسابات ريلاى الوقاية المسافية من نوع LZ32 مع ملاحظة ان الملف مكون من صفحتين الأول Calculation و فى هذة الصفحة تقوم بادخال قيم و مواصفات خط النقل المطلوب حمايتة و سوف يقوم البرنامج بعمل الحسابات و يضعها فى الصفحة الثانية و اسمها setting sheet .
    اما بخصوص الريلاى من نوع الـ LZ92 ليس لدى كتيب التشغيل الخاص بة و لم اعمل علية و لكن عملت عالريلاى نوع LZ96
    ملحوظة
    هذا الملف لا يمكن استخدامة من قبل المبتدائين فى معايرة اجهزة الوقاية.
    حيث انه توجد حسابات معينة تعتمد على مواصفات الخط و لا يعلامها إلا من له خبرة فى هذا المجال
    مع تحياتى
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  3. #3
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية منتصر نوري
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    Ukraine
    المشاركات
    79

    مشاركة: معايرة مناولات المسافة لخطوط نقل الطاقة

    الاخ المهندس سيد سعد

    السلام عليكم
    اود ان اشكرك على ملف الاكسل الخاص بمناول المسافة LZ32 فانه شئ مبسط و رائع في الوقت نفسه

    و هذا الشئ قد جذبني اكثر للخوض في الموضوع مع اني مهندس خطوط نقل و ليس مهندس اجهزة حماية و ما اريد ان اسالك عنه هو ما هي القوانين الاكثر شيوعا بين الشركات العالمية التي تستخدم في حساب مواصفات خطوط نقل الطاقة 132 ك ف و 400 ك ف مثل Z1 (r+jx1 و Z0 و غيرها
    و الشئ الاخر الذي اردت ان اسال عنه طريقة معايرة ريلاي الحماية المسافية LZ96 حيث اننا نستخدمه في خطوط ال400 ك ف
    مع جزيل شكري و امتناني

    المهندس / ابو مروان

  4. #4
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,259

    مشاركة: معايرة مناولات المسافة لخطوط نقل الطاقة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة vicoo
    الاخ المهندس سيد سعد

    السلام عليكم
    اود ان اشكرك على ملف الاكسل الخاص بمناول المسافة LZ32 فانه شئ مبسط و رائع في الوقت نفسه

    و هذا الشئ قد جذبني اكثر للخوض في الموضوع مع اني مهندس خطوط نقل و ليس مهندس اجهزة حماية و ما اريد ان اسالك عنه هو ما هي القوانين الاكثر شيوعا بين الشركات العالمية التي تستخدم في حساب مواصفات خطوط نقل الطاقة 132 ك ف و 400 ك ف مثل Z1 (r+jx1 و Z0 و غيرها
    و الشئ الاخر الذي اردت ان اسال عنه طريقة معايرة ريلاي الحماية المسافية LZ96 حيث اننا نستخدمه في خطوط ال400 ك ف
    مع جزيل شكري و امتناني

    المهندس / ابو مروان
    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    اخى الكريم م / ابو مروان
    اولا اعتز عن التآخير فى الرد لكثرة مشاغلى و اعمالى.
    ثانيا: تعتبر ثوابت خط النقل و القدرة المنقولة هى العامل المشترك فى حسابات معيرة اجهزة الوقاية ثم توجد عوامل اخرى تعتمد على نوع جهاز الوقاية فعلى سبيل المثال فى حالة استخدام ريلاى مثل 7SA522 خاص للحماية المسافية بيتم ضبط و عمل حسابات لحوالى 450 متغير للريلاى الواحد اما فى حالة استخدام ريلاى مثل LZ96 يتم ضبط حوالى من 15 إلى 20 متغير فقط و تعتبر معايرة و ضبط اجهزة الوقاية المسافية من اصعب الحسابات الخاصة فى شبكات النقل.
    و سوف ارفق لك ملف ضبط setting خاص بالريلاى LZ96 قريبا ان شاء الله
    مع تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    70

    Thumbs up مشاركة: معايرة مناولات المسافة لخطوط نقل الطاقة

    لى المهندس منتصر (ابو مروان المحترم)


    اود اعلامك بان انواع مثل هذه المناولات لم يعد يستخدم في المحطات الحديثه وان استخدم فبالتاكيد يوجد هناك كتالوكات وتعليمات لتعييره فمن الافضل الاطلاع عليها


    زميلتك المهندسه فاتن

  6. #6
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    440

    مشاركة: معايرة مناولات المسافة لخطوط نقل الطاقة

    الاستاذ العزيز منتصر نوري
    ان شاء الله سوف اساعدك في هذا الموضوع لكن احتاج الى بعض الوقت من اجل طباعة الاجابة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. جهاز معايرة عدادت الطاقة
    بواسطة م. حمدي محمد في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 06-06-16, 12:54 PM
  2. ورقة علمية في مجال رفع قدرة النقل لخطوط نقل الطاقة
    بواسطة ashrafalbawaleez في المنتدى مكتبة الأبحاث العلمية Technical paper
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 20-02-12, 11:55 AM
  3. ورقة علمية في مجال رفع قدرة النقل لخطوط نقل الطاقة
    بواسطة ashrafalbawaleez في المنتدى مكتبة الأبحاث العلمية Technical paper
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 20-02-12, 11:52 AM
  4. معايرة القواطع
    بواسطة hajalzain في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 19-04-11, 07:48 PM
  5. معايرة مناولات المسافة لخطوط نقل الطاقة
    بواسطة منتصر نوري في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 30-11-05, 03:14 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع