    كم قيمة الحمل الكلي عند قياس التيار الخارج من المولد

    السلام عليكم
    قست التيار الخارج من المولدة بواسطة الكلامبميتر وكانت النتيجة تترواح بين 142 امبير الى 120 للفيز الواحد كيف لي ان احسب الحمل الكلي الخارج وهل هو كافي الى مولدة حجمها 220 ك ف ا
    علما ان الاحمال اكثرها ac split

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,430

    رد: كم قيمة الحمل الكلي عند قياس التيار الخارج من المولد

    الحمل الكلي الخارج = فولتية الخط * تيار الخط * جذر العدد 3
    = 400 * 142 * 1.73
    = 98380 فولت امبير اي حوالي 100KVA

    ومولتدك 220 كي في اي اي اكثر كثيرا من احتياجك واكثر من كافية

  3. #3
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    728

    رد: كم قيمة الحمل الكلي عند قياس التيار الخارج من المولد

    اخي العزيز
    التيار للفيز الواحد = 142 هل يتم جمع التيارات الثلاثة وضربها في 400 فولت اي
    P = (I1 + I2 + I3) X V
    P = 426 X 400
    = 170 K
    النتيحة تسبب انطقاء المولدة لان حمل المولدة 160KW ممكن توضيح

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,430

    رد: كم قيمة الحمل الكلي عند قياس التيار الخارج من المولد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed rafed مشاهدة المشاركة
    اخي العزيز
    التيار للفيز الواحد = 142 هل يتم جمع التيارات الثلاثة وضربها في 400 فولت اي
    P = (I1 + I2 + I3) X V
    P = 426 X 400
    = 170 K
    النتيحة تسبب انطقاء المولدة لان حمل المولدة 160KW ممكن توضيح
    اخي الكريم
    لايتم جمع التيارات الثلاثة جبريا ولكن يجب جمعها اتجاهيا حيث انها كميات اتجاهية وهناك اختلاف بالطور بين التيارات ولهذا ترى في المعادلة قيمة المعامل جذر 3
    ثانيا : لمعرفة القدرة المستهلكة بالكيلو واط يتطلب الامر معرفة زاوية الطور او معامل القدرة اي ان القدرة بالكيلوواط لا تساوي حاصل ضرب التيار المتناوب بالفولتية ولكن يجب ادخال معامل القدرة بالمعادلة
    شكرا

  5. #5
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    728

    رد: كم قيمة الحمل الكلي عند قياس التيار الخارج من المولد

    شكرا وضحت الفكرة
    هناك سؤال هو هناك مولدات صممت على درجة حرارة 27 والرطوبة 60% كيف لنا ان نفحص المولدة على درجة حرارة 55 و الرطوبة 100%
    وما اقل قيمة يتغير فيها التردد %

  6. #6
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    728

    رد: كم قيمة الحمل الكلي عند قياس التيار الخارج من المولد



    شكرا وضحت الفكرة
    هناك سؤال هو هناك مولدات صممت على درجة حرارة 27 والرطوبة 60% كيف لنا ان نفحص المولدة على درجة حرارة 55 و الرطوبة 100%
    وما اقل قيمة يتغير فيها التردد %

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ماهى قدرة المولد المناسب لهذا الحمل
    بواسطة haydi adel في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 01-04-13, 12:26 PM
  2. ##ممكن موضوع عن طريقة قياس قيمة المقاومة باستخدام الميجر بالصور##
    بواسطة mustafaelsaid في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 04-06-11, 02:43 PM
  3. لفرق بين زيادة الحمل وزيادة التيار\منقول
    بواسطة محمد الحايك في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 20-11-10, 02:53 AM
  4. سؤال: هل من الضرورى ان يوضع المولد الاحتياطى بديلا للحمل الكلى ولا الاحمال المهمه
    بواسطة احمد الشرقاوى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 29-07-10, 08:55 PM
  5. قيمة التيار
    بواسطة ali adnan في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 11-08-07, 05:04 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter