    هل يمكن تحويل مولد 60 هيرتز الى 50 هيرتز ؟؟

    بسم الله الرحمن الرحيم


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اعزائي في هذا المنتدى الرائع في البداية اود ان اتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا الموقع وبارك الله فيهم وجزاهم عنا خير الجزاء

    ثانيا عندي استفسار وياليت الاقي له حل :
    عند مولد سعته 100 كيلو وات نوع كتر بلر , تردد 60 هيرتز ,
    السؤال هو هل استطيع عمليا اغير تردده الى 50 هيرتز , وكيف ؟؟

    تمنياتي للجميع بالتوفيق

  2. #2
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية Shaltoot
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    223

    مشاركة: هل يمكن تحويل مولد 60 هيرتز الى 50 هيرتز ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng-badr
    بسم الله الرحمن الرحيم


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اعزائي في هذا المنتدى الرائع في البداية اود ان اتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا الموقع وبارك الله فيهم وجزاهم عنا خير الجزاء

    ثانيا عندي استفسار وياليت الاقي له حل :
    عند مولد سعته 100 كيلو وات نوع كتر بلر , تردد 60 هيرتز ,
    السؤال هو هل استطيع عمليا اغير تردده الى 50 هيرتز , وكيف ؟؟

    تمنياتي للجميع بالتوفيق
    Yes you can

    f = speed x 2p / 120 (f is frequency 2p=number of poles
    assuming you have a shaft speed 1800rpm (4 pole alternator) then you need to reduce the speed to 1500A
    accordingly the diesel engine will not be changed but the set-point of the speed governor will have to be adjusted
    The engine will have to be re-rated for 1500rpm operation

    the exciter and AVR will have to be either adjusted or replaced depending on the type installed PMG or self excited

    as for the alternator it has to be re-rated or replaced depending on frame

    In general yes you can but you must contact CAT service

  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية احمد المصرى
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    224

    Post مشاركة: هل يمكن تحويل مولد 60 هيرتز الى 50 هيرتز ؟؟

    اولاً اويد ما قالة الاخ العضو عن ان بجعل العضو الوار يدور ب1500لفة بدلاً من 1800لفة يعطى تردد 50 هرتز ولكن الجهد الخارجزسيقل بمقدار5/6 حتى بزيادة جهد excitation لن يرفع الجهد الا بمقدار قليل.
    وهذا هو الفارق
    وبالله التوفيق
    واعز الله بكم دينه

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    6

    مشاركة: هل يمكن تحويل مولد 60 هيرتز الى 50 هيرتز ؟؟

    اؤيد ما قاله الاخوان ولكن مع الانتباه ايضا الى ان قيمة القدرة الظاهرية S ستقل ايضا بمقدار 5/6
    خمسة اسداس

  5. #5
    alyroxy
    Guest

    مشاركة: هل يمكن تحويل مولد 60 هيرتز الى 50 هيرتز ؟؟

    معلومة قيمة جدا وموضع سؤال

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. هل يمكن استخدام الاجهزة المقننة 60هيرتز في شبكة ترددها 50 هيرتز؟؟
    بواسطة حمود المطيري في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 11-01-19, 10:36 PM
  2. كيف يمكن تحويل الطاقه الحراريه الى طاقه كهربيه
    بواسطة محمد السويسـى في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 27-07-13, 08:49 AM
  3. لماذا تم تصميم التردد Frequency اما 50 او 60 هيرتز ???
    بواسطة تركي الفدعاني في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 23-05-13, 11:37 AM
  4. لماذا تم تصميم التردد اما 50 او 60 هيرتز Frequency
    بواسطة تركي الفدعاني في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 22-09-09, 04:36 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter