النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: كيف يتم اختبار وفحص المولد

  1. #1
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    728

    كيف يتم اختبار وفحص المولد

    السلام عليكم
    اشترينا مولدة بسعة 220kva والحمل عندنا 145 كيلو وات : المولدة جديدة بعد فترة من الزمن ترتفع درجة الحراة في المولدة وتنطفيء
    كيف لي ان اختبر المولد في المصنع ممكن الخطوات لو تكرمتم وما هو سبب العطل

  2. #2
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    728

    رد: كيف يتم اختبار وفحص المولد

    اضافة الى ذلك ما هو over load 10% هل هو على stand by or prime بالنسبة الى هذا المولد علا انه نوع cat

  3. #3
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    728

    رد: كيف يتم اختبار وفحص المولد

    ما في رد رجاءا

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد عبد الرحيم
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    eygpt- luxor
    المشاركات
    62

    رد: كيف يتم اختبار وفحص المولد

    سلامى الك اخى لعل هذه المشاركه تكون عون لك
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    الخطوات التى يجب اتباعها فى تحديد عطل بالمحول
    1- فصل المحول والتاكد من عدم وجود جهد بالمحول قبل اجراء عمليه اختباره بالميجر يتم قياس المحول باستخدام جهاز الميجر وذلك بقياس الاتى
    1-قياس طرف من الجهد المتوسط مع جسم المحولوالتى يجب ان تكون قيمه المقاومه كبيره
    2- قياس طرف من الجهد المنخفض مع المحول والتى يجب ان تكون كبيره ايضا
    3- قياس طرف من الجهد المتوسط مع طرف من اطراف الجهد المنخفض والتى يجب ان تكون قيمه المقاومه كبيره ايضا
    اما فى حاله وجود قيم من المقاومات الثلاثه السابقه صغيره بوضوح فذلك يدل على وجود عطل بالمحول ويكون هذا الاختبار كافى لتغير المحول اما اذا كانت قيم المقاومات كبيره جدا اذا المحول سليم مبدئيا ونجرى عمليه الاختبار الثانى


    2- يتم تركيب تشعيره مقننه للجهد المتوسط وفصل المفتاح العمومى للجهد المنخفض ثم تغذيه المحول فاما يكون احد الاحتمالين
    - ضرب الشعيره او انصهارها فيكون هذا دليل على عطل المحول ويكون هذا الاختبار كافى لتغيير المحول
    -اذا قبل المحول التوصيل دون انصهار التشعيره فيدل ذلك على ان المحول سليم مبدئيا ونجرى الاختبار الاتى


    3نقوم بقياس خرج المحول باستخدام جهاز الفولتميتر وذلك بقياس الفازات الثلاثه مع نقطه التعادل والتى يجب ان تكون القيم الثلاثه متساوية وتساوى 220 فولت او 230 فولت مثلا الفروق الصغيره المسموح بها 10فولت
    زكذلك يتم قياس الجهد للفازات الثلثه معا اى بين R,S S,T T,S)والتى يجب ان تكون متساوية تقريبا ةتساوى 401 او 400 400 فولت ويكون المحول فى هذه الحاله سليم اما اذا كان هناك فرق واضح بين جهود الفازات وليكن مثلا 220 180 160 فولت يدل ذلك ان المحول معطل

  5. #5
    مشرف قسم الخطوط الهوائيه الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,216

    رد: كيف يتم اختبار وفحص المولد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed rafed مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اشترينا مولدة بسعة 220kva والحمل عندنا 145 كيلو وات : المولدة جديدة بعد فترة من الزمن ترتفع درجة الحراة في المولدة وتنطفيء
    كيف لي ان اختبر المولد في المصنع ممكن الخطوات لو تكرمتم وما هو سبب العطل

    أخى الكريم مهندس // أحمــــــــــــــد

    من البيانات السابقه يتضح أن قدرة المولده مناسب للأحمال المركبه
    وذلك للأسباب الآتيه :-
    من المعروف أن قدرة المولد تقاس با KVA أى القدره الكليه -أو الظاهريه
    وقدرة الأحمال تقاس با KW ويتساوى الإثنين عندما يكون معامل قدرة الحمل
    = الواحد الصحيح .
    فلو فرضنا أن معا مل قدرة الأحمال على سبيل المثال = 0.7 يتحمل المول قدره
    = 0.7×220=154ك وات .
    لذا يكون السبب فى إرتفاع حرارة المحرك الخاص بالمولد ناشىء عن عدم التهويه
    الجيده أو بسبب نقص المياه بداخل الردياتير الخاص بتبريد المحرك .
    أما باختبار المحرك عند إستلامه من المصنع فيكون طبقاً للمواصفات الخاصه
    بالمحركات أو المولدات ( الإختبارات الروتينيه طبقاً IEC)

    أما بخصوص زيادة الأحمال 10% فهذا يكون على المولد
    بمعنى أن المولد يتحمل زيادة فى التيار عن التيار المقنن
    تعادل 10% ولفترات قصيره .
    أى أن الكلام على المولد
    وليس محرك الديزل

  6. #6
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    728

    رد: كيف يتم اختبار وفحص المولد

    جزاك الله خيرا
    في نفس المكان تم استبدال المولد ب 400 ك ف ا وهي الان تعمل بدون مشاكل
    لكن عند وضع 220 ك ف ا تحدث ارتفاع الحرارة واهتزاز المولدة علما انها جديدة وضمن الضمان الشركة الان تقول انها جاهزة للفحص علما انها ضمن المواصفات التالية
    stand by 220 kva 176 kw
    prime 200 kva 160 kw
    efficinecy 92.1%
    over load 10% from prime load for 1 hr
    كيف لي ان استنتج نتائج الفحص المطلوبة من المعلوامات اعلاه لان سوف افحص المولدة لوحدي

  7. #7
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,431

    رد: كيف يتم اختبار وفحص المولد

    هل من الممكن ان نعرف طبيعة الاحمال التي تشتغل على المولدة وهل هي من النوع المسبب للهارمونيات؟
    طبعا قد لايكون للحمل دخل كبير بارتفاع الحرارة فمن واقع تجربة مر بي ان المولدة ترتفع حرارتها بسبب خلل في توقيتات الاحتراق للوقود مما يسبب ارتفاع الحرارة وانطفاءها بعد ذلك
    وكذلك في مناسبة اخرى مر بي نفس مشكلتك وقد ظهر السبب ان نوع الزيت المستخدم لتبريد ماكنة المولدة كان رديئا
    عموما انصح كذلك باتباع ملاحظة المهندس موسى سعيد بوضع المولد في مكان مظلل وجيد التهوية حيث انه ومن بيلناتك المعطاة ان المولدة تعمل بالقرب من الطاقة القصوى لها
    هذا ما لدي مع فائق احترامي وتقديري

  8. #8
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    728

    رد: كيف يتم اختبار وفحص المولد

    اخي العزيز
    الاحمال هي 36 سبلت والبقية انارة وسوكتات علما ان المولدة يوميا تعمل 10 ساعات ولايوجد مصدر كهرباء ريئسي اضافة الى انه تم وضع مولدة اخرى في نفس المكان وهي تعمل بشكل طبيعي

  9. #9
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    728

    رد: كيف يتم اختبار وفحص المولد

    جزاك الله خيرا
    في نفس المكان تم استبدال المولد ب 400 ك ف ا وهي الان تعمل بدون مشاكل
    لكن عند وضع 220 ك ف ا تحدث ارتفاع الحرارة واهتزاز المولدة علما انها جديدة وضمن الضمان الشركة الان تقول انها جاهزة للفحص علما انها ضمن المواصفات التالية
    stand by 220 kva 176 kw
    prime 200 kva 160 kw
    efficinecy 92.1%
    over load 10% from prime load for 1 hr
    كيف لي ان استنتج نتائج الفحص المطلوبة من المعلوامات اعلاه لان سوف افحص المولدة لوحدي


  10. #10
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    728

    رد: كيف يتم اختبار وفحص المولد

    السلام عليكم
    قست التيار الخارج من المولدة بواسطة الكلامبميتر وكانت النتيجة تترواح بين 142 امبير الى 120 للفيز الواحد كيف لي ان احسب الحمل الكلي الخارج وهل هو كافي الى مولدة حجمها 220 ك ف ا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ماهو شروط التزامن المولد او التوافق المولد مع الشبكة Synchronization
    بواسطة تركي الفدعاني في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 02-01-14, 03:21 PM
  2. اختبار وفحص التركيبات الكهربائية للمنازل
    بواسطة محمد ابراهيم محمد بستان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 31-10-08, 03:40 PM