النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: سؤال هام اريد من حضرتكم الاجابه عليه

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية eng. amiralbert
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    127

    سؤال هام اريد من حضرتكم الاجابه عليه

    لو سمحت عندى سوال ضرورى جدا اريد اجابه عليه
    عندى فى الشركه محول كهربى 4 ميجا فولت امبير
    اولا
    مكتوب على النيم بليت بتاع المحول دلتا ستار 11
    كيف نتأكد انه بالفعل دلتا ستار 11 هل يمكن معرفة ذلك ؟
    ثانيا
    لوحظ عند فكه ان ورق العزل بين الملفات انه غير سليم مقطع
    كيف نتأكد من قوه العزل بين الملفات
    ثالثا
    هل فعلا انه عندما يتم اعادة اللف يوثر على المحول و كفائته
    رابعا
    انه عندما يتم لف المحول كيف يحافظ على دلتا ستار 11
    ولكم جزيل الشكر على جهدكم الرائع فى المنتدى

  2. #2
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية Shaltoot
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    223

    مشاركة: سؤال هام اريد من حضرتكم الاجابه عليه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng_amiralbert
    لو سمحت عندى سوال ضرورى جدا اريد اجابه عليه
    عندى فى الشركه محول كهربى 4 ميجا فولت امبير
    اولا
    مكتوب على النيم بليت بتاع المحول دلتا ستار 11
    كيف نتأكد انه بالفعل دلتا ستار 11 هل يمكن معرفة ذلك ؟
    ثانيا
    لوحظ عند فكه ان ورق العزل بين الملفات انه غير سليم مقطع
    كيف نتأكد من قوه العزل بين الملفات
    ثالثا
    هل فعلا انه عندما يتم اعادة اللف يوثر على المحول و كفائته
    رابعا
    انه عندما يتم لف المحول كيف يحافظ على دلتا ستار 11
    ولكم جزيل الشكر على جهدكم الرائع فى المنتدى

    اخى يمكن معرفة المحول دلتا ستار بواسطة قياس vector group حسب الدليل المرفق وبه طريقتان لعمل ذلك

    اما بالنسبة لقياس العزل بين اللفات فلا يمكن ذلك باستخدام الاجهزة العادية ويوجد اختبار مخصوص يسمي induced voltage test ومرفق وصف لهذا الاختبار ويجب عمل هذا الاختبار فى شركة صانعه للمحولات مثل الماكو في مصر

    يمكن المحفظة على vector group YD11 بعمل الاصلاح في ورشة متخصصة
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية eng. amiralbert
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    127

    مشاركة: سؤال هام اريد من حضرتكم الاجابه عليه

    شكراً لك اخي الكريم
    على هذة المساعده

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    مشاركة: سؤال هام اريد من حضرتكم الاجابه عليه

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    1- للتأكد من الريط ( دلتا-ستار ) هناك ماخذ لملفات المحولة عند فتحها . يمكن مطابقة ربط الدلتا والستار على الملفات من رسم ربط بداية ونهاية كل ملف مع الملفين الاخرين للمحولة بالنسبة لدائرة الابتدائي والثانوي.

    2-لمعرفة DY-11 هناك عدة طرق منها استخدام الاجهزة المخصصة لقياس التتابع الطوري او يمكن الرجوع للطريقة القديمة بتغذية المحولة بفولتية قليلة ( للمحافظة على السلامة ) ثم قياس زاوية الفرق الطوري بين الملفين الخاصين ياحد الاطوار . يتم قسمة الزاوية بين فولتية الابتدائي والثانوي على 30 والناتج هو رقم الفرق الطوري الذي هو من مضاعفات ال 30 . اي ان فرق الطور 11 يعني ان الزاوية بين الابتدائي والثانوي 330 درجة

    3- يمكن التاكد من العازلية في الملفات باتباع اجراءات قياس العازلية في احد المواصفات القياسية مثل IEC 76 الاوربية

    4- نعم قد توثر عملية اعادة اللف اذا لم تجرى بالصورة الصحيحة لمحولة عاطلة على مواصفات المحولة . ومن ابسط الاشياء الواجب اتباعها بعد اعادة اللف تجفيف الزيت من الرطوبة , تجفيف الملفات وقد يتطلب الامر ازالة الاجهادات من الحديد الكهربائي

    هذا ما اعرفه عن الموضوع ارجو قبول الرد مع التقدير وعذرا عن اي تقصير

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال وارجو الاجابه عليه
    بواسطة سامح ابراهيم زكى في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-03-12, 07:31 PM
  2. سؤال وارجو الاجابه عليه
    بواسطة سامح ابراهيم زكى في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 27-02-12, 09:31 PM
  3. سوال ارجو الاجابه عليه
    بواسطة محمد عبود أحمد في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 30-03-08, 02:05 PM
  4. سؤال هام اريد من حضرتكم الاجابه عليه
    بواسطة eng. amiralbert في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection