صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 43

الموضوع: بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية

  1. #1
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية

    السلام عيكم

    هذا بحث تفصيلي عن كيفية أجراء الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة يستفيد منه مهندس الفحص وهذا البحث هو عن خبرة دامت لأكثر من 10 سنوات في أنتاج وفحص المحولات الكهربائية أرجوا ان تعم الفائدة ويستفاد منه الجميع

  2. #21
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية

    م/ رولا
    عزل زيت المحول 66 ك ف وعمره 20 سنة 40 ك ف تكفي (يسمى جهد الكسر)
    المحول 220 ك ف جهد كسر الزيت 50 ك ف إن كان العمر 20 سنة مع الشكر والتحية.

  3. #22
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية محمد الحمدلله
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    dubai
    المشاركات
    196

    رد: بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية

    السلام عليكم
    شكرا اخي الفاضل وتمنياتي بالتوفيق

  4. #23
    V.I.P Member الصورة الرمزية AHMAD KHAMAIESEH
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    JORDAN
    المشاركات
    78

    رد: بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية

    كل الاحترام والتقدير واتمنى لك كل التقدم
    eng. Ahmad Khamaieseh
    engpro.ahmad@yahoo.com

  5. #24
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Bashar مشاهدة المشاركة
    اشكرك جدا على هذا الملف المفيد وعلى التعب في اعداده ونشره
    اتمنى ان تسعدني الظروف بالالتقاء بك وتبادل الخبرات
    مع كل التقدير
    الشكر لله اخي العزيز استاذ بشار

  6. #25
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    م/ رولا
    عزل زيت المحول 66 ك ف وعمره 20 سنة 40 ك ف تكفي (يسمى جهد الكسر)
    المحول 220 ك ف جهد كسر الزيت 50 ك ف إن كان العمر 20 سنة مع الشكر والتحية.
    ج: ان القيمة النموذجية ل(break down voltage ( هي اكبر من 60 كيلو فولت لكن هذه النتيجة ليست الحاسمة حيث ان فحص water ******* هي العامل الحاسم في الاستخدام وان الزيت اذا اجريت عليه الفلتره يرجع الى المواصفات المقبوله وشكرا

  7. #26
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رولاحمدان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم اجد رد على كيفية قراءة فحص tan delta الرجاء الرد على السؤال كما او ان اشكر الاستاذ كمال بدرخان على المعلومة القيمة التي قدمها لي واود ان اتابع في سؤاله في عزل المحولات مثال اذا كان يوجد محول 66/15 ك.ف عمره 20 سنة ما هي قيمة العزول التي يجب ان تكون عنده حتى نقول انه جيد واذا كان يوجد محول 220/66ك.ف ما هي قيمة العزل التي يجب ان تتوفر عنده حتى نقول جيد كما اود ان اسال الاستاذ الكريم انه في حالة عمل فلترة لزيت المحول كيف نعرف المدة المثالية التي يجب ان يبقى المحول تحت الفلترة وما هي اقل مدة فلترة للمحول وكيف نستطيع ان نحدد المدة هل يوجد جداول لهذا ارجو الرد بشكل سريع حدا
    حضرة المهندسة رولا حمدان المحترمة
    اذا كان المحول اقل من 69 كيلوفولت فان نسبة الماء المسموحة والتي تعتبر فيها نسبته صالحة هي =
    30 جزء بالمليون
    ويجب ان يكون جهد العزل اكبر من 30 كيلوفولت مقاسا حسب المواصفة ASTM D877

    ولدي ملاحظة وهي حبذا لو كانت مشاركتك كموضوع مستقل لكي يتم ابراز الموضوع بشكل احسن ولتعم الفائدة باطلاع الجميع عليه ولياخذ نصيبه من الاهتمام
    مع كل التقدير والاحترام

  8. #27
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    م/ رولا
    بالنسبة لموضوع tan delta هناك مشاركات تخص هذا الموضوع في هذا المنتدى وباختصار الحكم على النتائج بأن القيمة أقل من 0.5 في المائة للمحولات الجديدة فهذا مقبول .
    اهلا بك يااستاذ كامل وشكرا لوفائك
    وبالنسبة لموضوعtan dlta فان القيمةاقل من 0.5 في المائة هي بالنسبة الى زيت المحولات وبالنسبة الى المحولات الجديدة 115 كيلو فولت فما فوق تكون القيمة 0.25-1.0 بالمائة في درجة حرارة 20 مئوية والمحولات التي عمرها 15 سنة تكون القيمة 0.75-1.5 والمحولات قليلة الجهد كمحولات التوزيع تكون القيمة 1.5 -5.0 مع فائق احترامي وتقديري

  9. #28
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Bashar مشاهدة المشاركة
    حضرة المهندسة رولا حمدان المحترمة
    اذا كان المحول اقل من 69 كيلوفولت فان نسبة الماء المسموحة والتي تعتبر فيها نسبته صالحة هي =
    30 جزء بالمليون
    ويجب ان يكون جهد العزل اكبر من 30 كيلوفولت مقاسا حسب المواصفة ASTM D877

    ولدي ملاحظة وهي حبذا لو كانت مشاركتك كموضوع مستقل لكي يتم ابراز الموضوع بشكل احسن ولتعم الفائدة باطلاع الجميع عليه ولياخذ نصيبه من الاهتمام
    مع كل التقدير والاحترام
    اهلا بك يااستاذ بشار والمهندسة رولا حمدان
    بالنسبة الى كيفية اجراء القراءات لجهاز tan delta فهناك عدة انواع منها خاص بالزيت ومنها خاص بالمحولات ومنها خاص بالقابلوات وكل منها يختلف في تركيبه عن الاخر وبالنسبة الى المحولات يمكن اتباع التعليمات المرفقة بالجهاز يمكن اجراء الفحص واخذ القراءات اما بالنسبة الى قيم tan delta بالنسبة للزيت 0.5 بالمائة في درجة حرارة 20 مئوبة وبالنسبة للمحولات فتكون لمحولات عالية الفولتية الجديدة 115 كيلو فولت فاكثر 0.25-1.0 والتي عمرها 15 سنة تكون 0.75-1.5 ومحولات الفولتية القليلة كمحولات التوزيع تكون 1.5-5.0 بالمائة وفي درجة 20 مئوية اما جهد العزل فيفضل ان يكون اكبر 50 كيلو فولت
    مع احترامي وتقديري

  10. #29
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رولاحمدان مشاهدة المشاركة
    ان او ان اسال ان جهاز tan delta كيف تقراء النتائج وكيف يعمل هذا الجهاز وما هي المواصفات العلمية حتى نقول ان هذا الزيت جيد ام لا
    ج: بتطبيق تعليمات استخدام الجهاز يمكن معرفة قراءة النتائج وكيفية عمله علما انه لايقيس الرطوبة في الزيت وانما يقيس الرطوبة في عوازل المحولة ففي المحولة الجديدة تكون 0,25-1 بالمائة والتي عمرها 15 سنة 0,75-1,5 بالمائة اما المحولات نات الجهد الواطي كمحولات التوزيع فتكون 1,5-5 بالمائة وفي درجة حرارة 20 مئوية اما الزيت 0,005 بالمائة وفي درجة حرارة 90 وتقاس في مختبرات خاصة وجزاك الله خيرا

  11. #30
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    ج: بتطبيق تعليمات استخدام الجهاز يمكن معرفة قراءة النتائج وكيفية عمله علما انه لايقيس الرطوبة في الزيت وانما يقيس الرطوبة في عوازل المحولة ففي المحولة الجديدة تكون 0,25-1 بالمائة والتي عمرها 15 سنة 0,75-1,5 بالمائة اما المحولات نات الجهد الواطي كمحولات التوزيع فتكون 1,5-5 بالمائة وفي درجة حرارة 20 مئوية اما الزيت 0,005 بالمائة وفي درجة حرارة 90 وتقاس في مختبرات خاصة وجزاك الله خيرا م| رباح فارس
    اسف اود تصحيح اما الزيت 0.5% وليس كما مذكور اعلاه

صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 601
    آخر مشاركة: 19-08-19, 10:05 PM
  2. الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية -- ملف مهم
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 02-10-18, 05:57 AM
  3. كل الفحوصات الضرورية لمحولات القدرة الكهربائية
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 173
    آخر مشاركة: 07-09-16, 07:14 PM
  4. بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية
    بواسطة رباح فارس في المنتدى مكتبة الأبحاث العلمية Technical paper
    مشاركات: 98
    آخر مشاركة: 23-06-15, 08:51 AM
  5. من الفحوصات النوعية المتطورة لمحولات القدرة الكهربائية
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 01-07-14, 02:00 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter