    السلام عيكم

    هذا بحث تفصيلي عن كيفية أجراء الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة يستفيد منه مهندس الفحص وهذا البحث هو عن خبرة دامت لأكثر من 10 سنوات في أنتاج وفحص المحولات الكهربائية أرجوا ان تعم الفائدة ويستفاد منه الجميع

  2. #11
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية

    م/رولا
    الشئ المهم هو ماهو الجهد الذي يعمل عليه المحول هل 11 ك ف هل 33 ك ف هل 66 ك ف هل 132 ك ف هل هل ؟ وباختصارأيضا كلما زاد الجهد لزم أن يزيد عزل الزيت وكذلك ماعمر المحول لديكي أيضا له اعتبار فافيدينا بالذي ذكرناه نفيدك بإذن الله.

  3. #12
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية

    اشكرك جدا على هذا الملف المفيد وعلى التعب في اعداده ونشره
    اتمنى ان تسعدني الظروف بالالتقاء بك وتبادل الخبرات
    مع كل التقدير

  4. #13
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    madinah
    المشاركات
    3

    رد: بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية

    مشكورررررررررررررررررررررررررر

  5. #14
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية علي سعيد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    187

    رد: بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية

    اواجه صعوبة كبيرة في الملفات حيث بعد التنزيل الملف المضغوط لا يفتح معي وتظهر رسالة بوجود خطا ؟؟؟؟ هل من مساعدة رجاءا ؟؟ شكرا لك استاذي على هذا الموضوع المفيد

  6. #15
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,604

    رد: بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي سعيد مشاهدة المشاركة
    اواجه صعوبة كبيرة في الملفات حيث بعد التنزيل الملف المضغوط لا يفتح معي وتظهر رسالة بوجود خطا ؟؟؟؟ هل من مساعدة رجاءا ؟؟ شكرا لك استاذي على هذا الموضوع المفيد
    أخي الفاضل نزل الملفات وجمعها في فايل واحد وأفتح الضغط وأحياناً التحديث الخاص ب winrar منتهي فضغط على close وأفتح عادي

  7. #16
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    iran
    المشاركات
    32

    رد: بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية

    نشكر المهندس رباح على هذه الملفات القيمة
    مع فائق الاحترام

  8. #17
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية علي سعيد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    187

    رد: بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية

    شكرا استاذ رباح على المساعدة لقد تمت العملية بنجاح والان الملفات عندي ولكن هناك ملف رقم 18 غير موجود ارجو ارفاقه واعتقد نه مكمل للشرح .. بلمناسبة انا مهندس جديد في شبكات الوسط اعمل في صيانة المحطات الثانوية ارجو من سيادتك ان تفيدني بما تملك وجزاك الله كل خير

  9. #18
    Junior Engineer الصورة الرمزية علي عبدالله الشيباني
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    39

    رد: بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية

    شكرا لك استاذ على هذه المعلومات القيمة ان شاء الله سيستفيد منها اكبر عدد منا

    اتمنى لك التوفيق الدائم
    م. علي الشيباني
    العراق

  10. #19
    Junior Engineer الصورة الرمزية رولاحمدان
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    بيروت لبنان
    المشاركات
    129

    رد: بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم اجد رد على كيفية قراءة فحص tan delta الرجاء الرد على السؤال كما او ان اشكر الاستاذ كمال بدرخان على المعلومة القيمة التي قدمها لي واود ان اتابع في سؤاله في عزل المحولات مثال اذا كان يوجد محول 66/15 ك.ف عمره 20 سنة ما هي قيمة العزول التي يجب ان تكون عنده حتى نقول انه جيد واذا كان يوجد محول 220/66ك.ف ما هي قيمة العزل التي يجب ان تتوفر عنده حتى نقول جيد كما اود ان اسال الاستاذ الكريم انه في حالة عمل فلترة لزيت المحول كيف نعرف المدة المثالية التي يجب ان يبقى المحول تحت الفلترة وما هي اقل مدة فلترة للمحول وكيف نستطيع ان نحدد المدة هل يوجد جداول لهذا ارجو الرد بشكل سريع حدا

  11. #20
    Junior Engineer الصورة الرمزية ahmed siam
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    kuwait
    المشاركات
    5

    رد: بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية

    جزاكم الله خير بس الملفات مش راضيه تنزل

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 615
    آخر مشاركة: 12-11-19, 04:31 PM
  2. الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية -- ملف مهم
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 02-10-18, 06:57 AM
  3. كل الفحوصات الضرورية لمحولات القدرة الكهربائية
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 173
    آخر مشاركة: 07-09-16, 08:14 PM
  4. بحث في الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية
    بواسطة رباح فارس في المنتدى مكتبة الأبحاث العلمية Technical paper
    مشاركات: 98
    آخر مشاركة: 23-06-15, 09:51 AM
  5. من الفحوصات النوعية المتطورة لمحولات القدرة الكهربائية
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 01-07-14, 03:00 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter