    الاجابة هي:

    لايمكن والسبب ان ممانعة اي ملف WL = XL

    وWتساوي 2*3.14*f

    وf هو التردد اذا اي ملف ستكون مقاومته عند 50 هيرتز اقل بنسبة 20%
    من مقاومتة عند 60 هيرتز وبنزول المقاومة مع نفس الجهد سيمر به تيار 20% اعلى من تياره المقنن فيحترق الملف ولكن اذا حدث العكس ووضع الجهاز المصمم على 50هيرتز في شبكة 60 هيرتز سترتفع مقاومته ويقل تياره ويكون امنا من الاحتراق ولكن سيدور بسرعة مختلفة



    معلومة مهمة:
    حجم المعدات في شبكة 50هيرتز اكبر من حجم المعدات في شبكة 60هيرتز

  2. #11
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية muhammed montaser
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    المنوفية - مصر
    المشاركات
    541

    رد: هل يمكن استخدام الاجهزة المقننة 60هيرتز في شبكة ترددها 50 هيرتز؟؟

    أما بخصوص القطعة التي يقول عنها المهندس أحمد فربما ( والله أعلم) انها dc link inverter
    الdc link inverter تستخدم اساسا لتحويل التردد من جهد( dc (f=0 الى تردد أعلى أما في هذه الحالة فان الجهاز المستخدم يسمى frequncy converter
    MuHaMmEd MoNtAsEr
    ContaCt Me

  3. #12
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية muhammed montaser
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    المنوفية - مصر
    المشاركات
    541

    رد: هل يمكن استخدام الاجهزة المقننة 60هيرتز في شبكة ترددها 50 هيرتز؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة muhammed montaser مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم


    x=2*pi*f
    حيث : I:current
    v:applied voltage
    :x:reactance
    f:frequncy
    اقصد
    x=2*pi*f*l
    حيث : I:current
    v:applied voltage
    :x:reactance
    f:frequncy
    l:inductance
    MuHaMmEd MoNtAsEr
    ContaCt Me

  4. #13
    مدرس في الكلية التقنية- بابل- العراق الصورة الرمزية علي البكري
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    1,243

    رد: هل يمكن استخدام الاجهزة المقننة 60هيرتز في شبكة ترددها 50 هيرتز؟؟

    معلومة مفيدة قد تخفى على البعض ...تحياتي لكم

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيفية استخدام الاجهزة المختلفة فى القياس
    بواسطة eng_mohamed_aly في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 43
    آخر مشاركة: 03-02-13, 03:30 PM
  2. الى الاخوه خبراء الوقايه (هل يمكن استخدام CT Core Class P لتغذيه اجهزه قياس ؟ )
    بواسطة tarek sayed في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 24-04-10, 10:00 PM
  3. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-12-08, 08:14 PM
  4. هل يمكن تحويل مولد 60 هيرتز الى 50 هيرتز ؟؟
    بواسطة eng-badr في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 28-05-06, 02:47 AM
  5. هل يمكن استخدام زيت المحولات في القواطع الزيتية
    بواسطة عصفور الوادي في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 02-03-06, 07:54 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter