النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: سسسسسسسسسسسسسؤال عن مشكلة

  1. #1
    yummy
    Guest

    Question سسسسسسسسسسسسسؤال عن مشكلة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    إخواني الكرام إني أحبكم في لله

    لدي محول في فصل الصيف ينقص الفولت الخارج منه مع ان الحمل عليه اقل بكثير
    مع ان المحول لم يتغير له الزيت من 20سنة
    أخوكم

    yummy:038:

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,259

    رد: سسسسسسسسسسسسسؤال عن مشكلة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yummy
    بسم الله الرحمن الرحيم

    إخواني الكرام إني أحبكم في لله

    لدي محول في فصل الصيف ينقص الفولت الخارج منه مع ان الحمل عليه اقل بكثير
    مع ان المحول لم يتغير له الزيت من 20سنة
    أخوكم

    yummy:038:
    أخى الكريم yummy
    أحبابك الله الذى احببتنا فيه

    يجب عمل الأختبارات الازمة لهذا المحول مثل تحليل الزيت و التأكد من خواصه
    عمل الأختبارات الخاصة العزل و التأكد من سلامة الملف الثانوى لان هناك أحتمال وجود قصر جزىء بين لفات الملف الثانوى فى هذا المحول
    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  3. #3
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية شامية الزونه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    394

    رد: سسسسسسسسسسسسسؤال عن مشكلة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yummy
    بسم الله الرحمن الرحيم

    إخواني الكرام إني أحبكم في لله

    لدي محول في فصل الصيف ينقص الفولت الخارج منه مع ان الحمل عليه اقل بكثير
    مع ان المحول لم يتغير له الزيت من 20سنة
    أخوكم

    yummy:038:
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الاخ الفاضل / yummy
    اولا احبك الله الذى احببتنا فيه واحبب فيك خلقه
    ثانيا
    إضافه لرأى المهندس / سيد سعد
    أود أن أاضيف إضافه بسيطه
    ترك المحول دون تغيير الزيت هذه الفتره الطويله يمكن ان يكون قد تسبب فى تحلل الزيت وتشبعه بالرطوبه والشوائب مما يفقد الزيت عازليته وخصائصه وعدم ادائه لوظائفه الهامه فى المحول لذلك ننصح اولا بعمل الاختبارات الخاصه للزيت وكذلك الاختبارات الكهربيه للمحول للتاكد من مدى وجود اى مشاكل داخليه فى المحول او وجود قصر فى الملفات
    والله الموفق ان شاء الله
    للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
    يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
    بالضغط هـــنا


  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: سسسسسسسسسسسسسؤال عن مشكلة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخي العزيز صاحب المشكلة: ارجو ان توضح اكثر جوانب المشكلة لنقع جميعا على سبب العلة الرئيسي مثلا:
    1- هل تحدث المشكلة لديك في فصل الصيف فقط وتختفي في فصل الشتاء
    2- ما هي قدرة المحولة التي هي سبب المشكلة
    3- مانوع الحمل الذي تغذيه واي معلومة اخرى مفيدة

    واحب هنا ان اشير الى بعض النقاط التي خطرت على بالي لاضيفها على مساهمات الاخوة المهندسين قبلي

    1- قد لا يكون السبب من المحولة بل من الخط المغذي للمحولة
    2- قد يكون السبب سوء توصيل ( bad contact ) في فيوزات المحولة او لوز في توصيلات ماخذ ومخارج المحولة والذي يظهر تأثيره بوضوح بارتفاع الحرارة . وحل هذا الموضوع يكون بالتاكد من احكام التوصيلات وماسكات الفيوزات
    3-قد تكون المحولة فعلا ترتفع حرارتها كثيرا في الصيف بسبب انها من النوع ( outdoor )ومعرضة للشمس .مما يسبب ارتفاع حرارة الزيت وبالنتيجة حرارة ملفات المحولة وستنخفض فولتيتها بسبب ارتفاع مقاومة الملف بالحرارة.علما بانه لتصاميم المحولات فانها تصمم على معدل حرارة جو 40 مئوي في مناطقنا واجوائنا في الجزيرة العربية وما يحيطها وهناك منحيات للعلاقة بين الحمل المسموح للمحولة والحرارة ويلاحظ فيها ولا تتعجب انه في الدول الباردة تزداد قدرة المحولة عن القيمة المصممة عليها لانها ستعمل باجواء تسمح للمحولة بالعمل بهذه الاحمال دون الخوف على الملف من الوصول للحرارة القصوى التي تسبب تلف الاسلاك للملف.

    هذا بعض ما خطر ببالي وقد نتوصل للمزيد اذا ما زادت المعلومات حول المحولة وظروف تشغيلها

    مع الشكر

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشكلة فصل المكثفات
    بواسطة م\ علي السيف في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 26-04-09, 11:42 AM
  2. مشكلة بحاجة الى حل
    بواسطة husam taha في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 25-02-09, 09:47 AM
  3. مشكلة
    بواسطة أحمد عبد المنعم عليوه في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 16-06-08, 08:41 AM
  4. مشكلة
    بواسطة م. أشرف عبدالله شمالة في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 08-05-07, 11:25 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter