بسم الله الرحمن الرحيم
من خلال العمل في محطات التحويل132/33/11 ك.,ف برغم الظروف التي يمر بها العراق فان نظام العمل بالقطع المبرمج من خلال (4ساعات انقطاع 2ساعة عمل ) في بعض الاحيان يكون( 5ساعات قطع ساعة عمل ) مما سبب الكثير من المشاكل منها عطل القاطع من حيث الية عمل القاطع والانفجارات بسبب التجاوز الذي يحصل على الشبكة الخارجية من قبل المستهلكين. وعمر القاطع نفسة, ونوعية الية اخماد الشرارة فية فان اكثر القواطع التي هي عرضة للانفجار هي القواطع الزيتية والقواطع التي تعمل( sf6) بسسب نقص الغاز في القاطع.وذالك لعدم تمكن مناولة التيار (over current) من القطع قبل انهيار المنظومة.
اما المشكلة الثانية هي محولات القدرة 132/33/11 ك.ف تكون اكثر المشاكل فيها هو وجود عطب على راس القابلو جهة 33و11كي في على المحولة وذالك لمرور التيار العالي ولعمر القابلو نفسة ولكثرة الجهد الحاصل علية وحصلة هذة المشكلة عشرات المرات في اغلب المحطات. وكذالك المشكلة الاهم هو عطل مغير الفولتية اكثر من مرة حصل انفجار على مغير الفولتية مما سبب عطل المحولة. هذة من اهم مساوءلقطع المبرمج في محطات التحويل