    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    قبل مدة خرجت احدى المولدات بإشارة DC overcurrent في نظام الاثارة EX2100 وبعد عمل الــTroubleshooting لمدة ليست بالقصيرة لم نجد أي مشكلة في جزء الــ Power في نظام الاثارة. فقمنا بإخراج الكروت وتنظيفها بالفرش وإرجاعها الى مكانها... وبعد ذلك تم التشغيل بنجاح وحتى الان لم تحدث أي مشكلة.....

    كثير من المهندسين قاموا بتحليل المشكلة على أنها في الــExciter نفسه ولكن ما توقعته هو تراكم الغبار على الكروت كان سببا في عمل الــ DC ground

    سؤالي: هل من الممكن أن يكون وجود الغبار على الكروت سببا في حدوث مثل هذه الظاهرة؟
    أرجو المشاركة ولكم مني جزيل الشكر................

  2. #2
    مشرف قسم الخطوط الهوائيه الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,200

    رد: سؤال حول نظام الاثارة EX2100

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م/ موسى عسيري مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    قبل مدة خرجت احدى المولدات بإشارة DC overcurrent في نظام الاثارة EX2100 وبعد عمل الــTroubleshooting لمدة ليست بالقصيرة لم نجد أي مشكلة في جزء الــ Power في نظام الاثارة. فقمنا بإخراج الكروت وتنظيفها بالفرش وإرجاعها الى مكانها... وبعد ذلك تم التشغيل بنجاح وحتى الان لم تحدث أي مشكلة.....

    كثير من المهندسين قاموا بتحليل المشكلة على أنها في الــExciter نفسه ولكن ما توقعته هو تراكم الغبار على الكروت كان سببا في عمل الــ DC ground

    سؤالي: هل من الممكن أن يكون وجود الغبار على الكروت سببا في حدوث مثل هذه الظاهرة؟
    أرجو المشاركة ولكم مني جزيل الشكر................



    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتـــــــــــــــــــه

    الجواب /// نعم أخى الكريم مهندس / موســــــــــــى

    تراكم الأتربه على بعض الكروت الإلكترونيه يعمل على
    إمتصاص الرطوبه من الجو ويتسبب فى تقليل قيم بعض
    المقاومات خصوصا المقاومات التى تقدر قيمها بالميجا أوم
    وينتج عن ذلك تغيير فى قيم الضبط (يعمل على تقليل القيم)
    أو فى بعض الأحيان يتسبب فى حدوث قصر نظراً لأن قيم
    مقاومات الدخل تكون عاليه جداً .

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية م/ موسى عسيري
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    8

    رد: سؤال حول نظام الاثارة EX2100

    جزاك الله خيرا.....

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال عن نظام ATS
    بواسطة مهندس هيثم عثمان ابراهيم في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 15-05-11, 12:39 PM
  2. انظمة الاثارة في المولد التزامني
    بواسطة محمد الرشيدي في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 15-07-10, 04:02 PM
  3. سؤال في نظام التاريض
    بواسطة eng.skoty في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 21-06-10, 08:41 PM
  4. انظمة الاثارة في المولدات
    بواسطة Tareq Harb في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 02-02-10, 01:16 AM
  5. سؤال عن نظام الـ Intrusion؟؟
    بواسطة م. محمدابراهيم محمد في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 28-11-07, 02:34 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •