    ارجوا المساعده بخصوص مضخات المياه

    السلام عليكم

    أخواني الاعزاء

    أنا أعمل في الكهرباء وطلب مني مشترك كبير عنده مضخة ماء ((غطاس بئر وعمق البئر 150 متر))

    الجهد 220 فولت
    الغطاس 300 حصان
    الامبير 650-430/389
    القاطع 1200 امبير
    ****************مالمقصود من هذا الامبير 650/430/389 أعرف انه الامبير اللي يسحبه الدينمو بس الارقام اللب بعد 650 ماهي

    المشكله التي يتذمر منها المواطن انه لما يشغل الدينمو يشتغل لمده 15 دقيقه ثم يعمل القاطع(( trip ))

    فحصت الجهد عند القاطع وجدته 235 فولت ميه على ميه
    الدينمو داخل له 6 كوابل مفرد كل كابل مقاسه 150 ملم نحاس
    طبعا الكوابل 2 الفاز الاحمر 2 الفاز الازرق 2 الفاز الاصفر
    شغلت القاطع وشغل الدينمو وانتضرت 20 دقيقه ما فصل القاطع ولما اخذت احمال كل كابل كل فرده حملها 420 امبير
    يعني الفاز الازرق 840 امبير والاحمر كذلك والاصفر.

    انصرفت وانا اتساءل مالمشكله

    انا لست صاحب خبره في الدينموات ((مضخات الماء التي توجد عند كبار المشتركين لإسقاء مزارعهم ))

    كل ما أعرفه انه عندما يبدأ في العمل الدينمو عند الاقلاع يسحب امبير كبير فقط

    ارجوا منكم اعطائي فكره عامه ومفصله عن الدينموات كيف حساب واللوحه التي تكون دائما عند القاطع للدينمو وكيف اتصرف لما اطلع لمشكلة دينمو لأني جديد على الدينموات

    واكون شاكر لله ثم لكم الله لايحرمنا منكم

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: ارجوا المساعده بخصوص مضخات المياه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة powerguy
    السلام عليكم

    أخواني الاعزاء

    أنا أعمل في الكهرباء وطلب مني مشترك كبير عنده مضخة ماء ((غطاس بئر وعمق البئر 150 متر))

    الجهد 220 فولت
    الغطاس 300 حصان
    الامبير 650-430/389
    القاطع 1200 امبير
    ****************مالمقصود من هذا الامبير 650/430/389 أعرف انه الامبير اللي يسحبه الدينمو بس الارقام اللب بعد 650 ماهي

    المشكله التي يتذمر منها المواطن انه لما يشغل الدينمو يشتغل لمده 15 دقيقه ثم يعمل القاطع(( trip ))

    فحصت الجهد عند القاطع وجدته 235 فولت ميه على ميه
    الدينمو داخل له 6 كوابل مفرد كل كابل مقاسه 150 ملم نحاس
    طبعا الكوابل 2 الفاز الاحمر 2 الفاز الازرق 2 الفاز الاصفر
    شغلت القاطع وشغل الدينمو وانتضرت 20 دقيقه ما فصل القاطع ولما اخذت احمال كل كابل كل فرده حملها 420 امبير
    يعني الفاز الازرق 840 امبير والاحمر كذلك والاصفر.

    انصرفت وانا اتساءل مالمشكله

    انا لست صاحب خبره في الدينموات ((مضخات الماء التي توجد عند كبار المشتركين لإسقاء مزارعهم ))

    كل ما أعرفه انه عندما يبدأ في العمل الدينمو عند الاقلاع يسحب امبير كبير فقط

    ارجوا منكم اعطائي فكره عامه ومفصله عن الدينموات كيف حساب واللوحه التي تكون دائما عند القاطع للدينمو وكيف اتصرف لما اطلع لمشكلة دينمو لأني جديد على الدينموات

    واكون شاكر لله ثم لكم الله لايحرمنا منكم
    الأخ الكريم
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    انقل لى البيانات الكامله المدونه على المضخة و البيانات الكاملة المكتوبة على لوحة بيانات المولد بالتفصيل
    و نوع الحماية التى تقوم بفصل الحمل هل هى وقاية ضد زيادة الحمل ام هى وقاية ضد زيادة التيار
    و انشاء الله احل لك المشكله
    مع تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  3. #3
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    162

    مشاركة: ارجوا المساعده بخصوص مضخات المياه

    أستاذي العزيز/

    بالنسبه لبيانات المضخه كالتالي
    الجهد/220-380
    الامبير/650/430/389
    القدره/300 حصان

    التغذيه من محول الكهرباء العام جهد 13.8 ك ف / 220

    طالع كوابل من المحول الى قاطع سعته 1200 امبير ((بالنسبه للقاطع نفس القواطع اللي في عدادات المشتركين المنازل))
    القاطع مثبت داخل لوحت التحكم بالمضخه بعدين طالع من اللوحه هذي 6 كوابل حجم كل واحد 150 ملم

    واريد منك أخي العزيز المهندس/سيد
    ان تلخص لي ما هي الاجراءات التي يجب علي اتخاذها عند لمثل هذه المشاكل (مشاكل الكهرباء والمضخات ))

  4. #4
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    162

    م/ سيد قد احضرت المطلوب

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    أستاذي الفاضل م/سيد سعد قد أحضرت جميع البانات التي طلبتها مني بخصوص مضخة الزيت وصور توضيحيه ايضا وهذه صوره للوحه:

    سوف اكتب لك جميع ما هو مدون في لوحة الاسم NAME PLATE
    FR /500 6 PH TYPE/ HU ENCL/ LOPI

    PH 3 MAX AMB / 30 INSUL CLASS F DUTY.COUNT/WT BAL

    HP/ 300 RPM/1775 SF/1.15 HZ/60

    VOLTS:220-360/440 MAX/ KVAR NEMA NOM EFFICIENCY: 95.0

    SF/ AMPS PF/90.3

    هذا بالنسبه للبيانات الموجوده على اللوحه.

    أما المضخه فهذه صوره لها:



    وهذه صوره ايضا للبانل بورد التي تغذي المضخه بجهد 220 فولت



    اريد من سعادتكم شرح ما هو بداخل اللوحه من أجهزه ووضيفتها
    وطرق عمل المضخه وايضا جميع الاجراءا ت الواجب اخذها في الاعتبار لحل مثل هذه المشاكل

  5. #5
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    Thumbs up مشاركة: م/ سيد قد احضرت المطلوب

    الأخ الكريم powerguy
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    اولا:
    احب اعرفك بان قمت بدمج مشاركتك الأولى بعنوان ( المساعدة بخصوص مضخات المياة ) بالمشارك الثانية و التى كانت بعنوان (م/ سيد لقد احضرت الطلوب) و اصبح المشاركتين تحت موضوع واحد و هذا بغرض التنظيم فقط.
    ثانيا:
    كانت المشاركة الأولى خاصة بتوقف المولد المغذى لمضخة المياه بعد ربع ساعة من التشغيل و طلبت منك البيانات الفنية الخاصة بالمضخة و المولد كما هو مذكور فى الرد على الموضوع,
    و فى مشاركتك الثانية ارسلت لى صور و مكتوب عليها انه خاصة بمضخة زيت التى انا طلبتها
    يا عزيزى يوجد تناقض بين السؤال المطروح و بين الصور و البيانات المرسلة عموما لا بأس. سوف احوبك بصورة عامة.
    يجب ان تعرف ان لكل نوع من السوائل مضخة (طلمبه خاصة) ذات مواصفات فنية خاصة لا يمكن ان تعمل مع سائل اخر. و تعتمد على مواصفات السائل مثل اللوزجة و درجة الحموضه و درجة الحرارة و مواصفات طريقة التعبئة........الخ
    و المشكلة الموجود عندك اساسا تكمن ان درجة حرارة ملفات المولد ترتفع بعد التشغيل بربع ساعة مما يؤدى الى فصل المضخة و يرجع ذلك للاسباب التالية من المحتمل ان تكون قدرة المولد أقل من المطلوب ففى هذة الحالة يكون الحمل على المول كبير مما يودى الى فصلة. او وجود قصر بسيط داخل المولد نفسة و بعمل بعض القياسات يمكنك معرفة السبب الحقيقى و من الممكن ان تكون اجهزة الوقاية غير معايرة المعايرة الصحيحة و المناسبة و هذا احتمال كبير. و عموما بعمليات حسابية بسيط من البيانات المرسله يتطح الأتى
    اذا كان محرك المضخة قدرته 300 حصان و كفاءته 95 % وجهد التشغيل 220 فولت و معامل القدرة 0.9
    فتكون قيمة التيار الخاص بهذة المضخة كالتالى

    I = (300 *736) / ( 1.73*220*0.9*0.95)= 678.5 A

    و من الحسابات السابقة نجد ان قدرة المضخة حوالى 407 كيلووات و فى هذة الحالة يجب ان تكون قدرة المولد حوالى 450 كيلووات فيما فوق حتى يمكن تجنب زيادة الحمل على المولد.
    اما بخصو ص البينات المكتوب فى الصور
    السطر التالى موديل المضخة
    FR /500 6 PH TYPE/ HU ENCL/ LOPI
    و السطر التالى يوضح نوع العزل و هو من الدرجة F و طريق التشغيل : تشغيل متصل
    PH 3 MAX AMB / 30 INSUL CLASS F DUTY.COUNT/WT BAL
    و السطر التالى عدد اللفات 1775 لفة فى الدقيقة معامل الأنزلاق 1.15 عند تردد 60 هرتز
    HP/ 300 RPM/1775 SF/1.15 HZ/60
    و السطر التالى يوضح جهد التشغيل و هو دلتا 220 فولت و جهد البدء استار وقيمته تتراوح مابين 360 إلى 440 فولت و كفائة = 95 %

    MAX/ KVAR NEMA NOM EFFICIENCY: 95.0 - VOLTS:220-360/440
    و معامل قدرة 0.9

    SF/ AMPS PF/90.3

    و تحتوى لوحة التشغيل فى اقصى اليسار على القاطع الرئيسى وعلى اثنين كونتاكتور الخاص ببدءالتشغيل و تحويل توصيلات المحرك من استار الى دلتا
    مع تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  6. #6
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    162

    مشاركة: م/ سيد قد احضرت المطلوب

    اشكرك على مرورك استاذي العزيز

    أنا أقصد بالدينمو الموجوده صورته فوق اهو دينمو خاص باستخراج الماء من البئر وبياناته موجوده كما شرحتها لي عافاك الله وكان عمق الماسوره في البئر 150 متر

    الدينمو جديد التركيب لكن جائني اتصال من صاحب المصنع يخبرني انه الآن يشغل الدينمو ولم يفصل

    ارجوا افادتي ماذا يمكن ان يكون السبب

    وماهي الاجراءات الواجب اتخاذها لتحري في اسباب هذه المشاكل

    لايوجد مولد يغذي الدينمو........... الدينمو يحصل على التغذيه من الشبكه العامه للكهرباء

    سعة القاطع الموجود في الصوره على يسار اللوحه /هي 1200 امبير

    انا اخذت احمال الفازات من اللوحه من الكونتاكتور من الكابل اللي مقاسه 150 ملم وكان لكل فاز 420 امبير ....

    القاطع الرئيسي هو الذي يفصل بعد ربع ساعه من تشغيل الدينمو...

  7. #7
    V.I.P Member الصورة الرمزية احمد المصرى
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    224

    مشاركة: م/ سيد قد احضرت المطلوب

    ارجوا المعذرة للتدخل
    فى البداية اانظام المستخدم هو محرك طريقة البدء star delta connection
    كما هو واضح من الصور المرفقة
    اذا كان صحيح اكمل قراءة الرسالة

    بقياس التيار على كل فازة =420 كما قيست فمن المنتظر التيار المار فى القاطع = 727 امبير
    فيجب اختبار القاطع
    اما بالنسبة للمحرك يختبر كالاتى
    1- يتم اختبار تماثل الاوجة باستخدام avometer
    2-اختبار العزل بين اللملفات بعضها البعض وكذلك بينها وبين جسم المحرك باستخدام جهاز الميجر
    3- اخيرا ادارة المحرك دون الاجزاء الميكانيكية المتصلة بة(بدون حمل) وقيا س التيار
    من هذة الاختباراتيمكن معرفة هل المشكلة من المحرك او من غيرة
    اذا كان المحرك والقاطع بخير0 افحص الاجزاء الميكانيكية 0

    وفققكم اللة لما لة صالح الامة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيف تحسب قطر الكابل المطلوب
    بواسطة sharif zaher في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 06-09-07, 09:55 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter