    back to back test

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:01s4:
    انا محتاج معلومات عن
    back to back test of transformer
    او
    "sumpner's test"
    وجزاكم الله خيراا

  2. #2
    مشرف قسم طلبة كليات الهندسة فى الوطن العربى الصورة الرمزية احمد صالح
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    794

    مشاركة: back to back test

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد صالح
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:01s4:
    انا محتاج معلومات عن
    back to back test of transformer
    او
    "sumpner's test"
    وجزاكم الله خيراا
    انا لم الاحظ كم المهندسين الي راوا هذا الموضوع
    كل هؤلاء لا يعرفون شيئا عن back to back test
    انا ان شاء الله احاول ابحث عن معلومات عنه وارسلها لكم
    ABB Egypt BU LPLS
    Low voltage systems Engineering section head
    Private mail : Ahmed.Sale7@outlook.com

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    مشاركة: back to back test

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخي العزيز
    يستفاد من هذا الفحص لايجاد التنظيم ( Regulation ) , الكفاءة والحرارة للمحولة تحت ظروف الاشتغال ويمكن اجراؤه فقط في حال وجود محولتين متشابهتين .
    يتم تحميل احدى المحولتين على الاخرى من ناحية الملف الثانوي ويتم ربط الاثنتان على المصدر من ناحية الملف الابتدائي
    يتم ربط المحولتين من جهة الثانوي بحيث تعاكس فولتية احداها الاخرى ويتم ربط محولة خارجية على الثانوي بحيث تنظيمها يسبب مرور تيار في دائرة الثانوي للمحولتين

  4. #4
    V.I.P Member الصورة الرمزية عامر محمد شنتير
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    283

    مشاركة: back to back test

    الرجاء وضع الاجابة

  5. #5
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ابو هند
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    211

    مشاركة: back to back test

    back to back test .... يتم ربط المحولين بالتوازي ويتم الربط من جهة الثانوي .. بشرط يكون للمحولين نفس المواصفات ونفس المصدر .... ويتم ذلك بخفض عدد نسبة الفات لاحد المحولات ..

    بحيث ان التيار المار بين المحولين لا يتعدى 100% من التيار الأسمي للمحولات .. وذلك حسب المعادلة التالية " V1 - V2) / (X1 + X2 ) حيث V1, V2 جهد الثانوي للمحول ... و X1,X2 ألــ per unit reactance تبع المحولات ... اذا اختيار عدد اللفات التي يجب تنقيصها من الثانوي (tapping) بحيث لا يتجاوز التيار ، التيار الأسمي للمحول ....

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ما هو back to back test of v.t
    بواسطة عاطف رمضان جمعة في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-09-13, 11:06 AM
  2. Feed back Control Theory
    بواسطة fathi saad في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 16-09-13, 02:02 AM
  3. back Energizing
    بواسطة adel yahya khalifa في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 02-02-11, 04:27 PM
  4. back to basic
    بواسطة أشرف سعد في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-01-09, 05:05 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter