النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: ظاهرة قراءة فولت غريبة

  1. #1
    العضوية موقوفة بسبب مخالفة قوانين المنتدى
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    61

    Exclamation ظاهرة قراءة فولت غريبة

    لدى مشكلة فى احد لوح الكنترول عندى وهو ان لدى ريليهات 220 فولت فى حالة عدم تشغيلها يكون هناك فولت على الكويل حوالى 40 -50 فولت وقد يصل الى 110 فولت ويلاحظ هذا من اضاءة الليد الخاص بالريلاى بشدة اضاءة ضعيفة ولكن مع عدم تغيير وضع الكونتاكت للريلاى فما سبب وجود هذا الفولت وهل هذه ظاهرة عادية ام ان هناك تسريب ارضى

  2. #2
    V.I.P Member الصورة الرمزية Abdul chanbour
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    Abu Dhabi
    المشاركات
    493

    رد: ظاهرة قراءة فولت غريبة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    قد يعود السبب الى أن الأرضي earth غير موصل بطريقة جيدة أو أن كابلات الكونترولcontrol cables التي تغذي الريلاهات قريبة من كابلات القوة HV power cables و خصوصاً إذا كانت مطمورة في الأرض وفي نفس الخندق trench وفي هذة الحالة تسمى induced voltage وليس لها قوة حتى تستطيع تفعيل الكونتكتر.
    وفقك الله

  3. #3
    العضوية موقوفة بسبب مخالفة قوانين المنتدى
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    61

    رد: ظاهرة قراءة فولت غريبة

    اعتقد الاحتمال الاول هو الاقرب لان كابلات التحكم 220 فولت وليس 24 فولت اذن كيف يمكنننى تحسين التوصيل الارضى هل يمكننى وضع سيخ حديد لبعد 3 متر داخل الارض وتوصيل الارضى به

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية بندراوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    862

    رد: ظاهرة قراءة فولت غريبة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أقترح تركيب محول عزل (isolating transformer) وهذا المحول يكون 220/220 فولت وذلك أفصل في هذة الحالة لتأكيد زل دائرة التحكم عن دائرة القوي.

  5. #5
    العضوية موقوفة بسبب مخالفة قوانين المنتدى
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    61

    رد: ظاهرة قراءة فولت غريبة

    اخى العزيز لا علاقة لدائرة التحكم بدائرة الباور هذه الريليهات يتم تغذيتها من ترانس مستقل 440/220 فولت وهى غير قريبة من اى كابلات باور واذا افترضنا ا هذا الفولت ناشىء من المجالات المتولدة عن كابلات الباور فانه بازالة طرف ال 220 من الترانس او الطرف الارضى فان هذا الفولت يختفى برغم وجود الكابلات فى نفس موضعها

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ماهو الجدوى الاقتصادية والفائدة العملية من استخدام 110 فولت و220 فولت
    بواسطة يحيى حسين في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-03-12, 03:28 PM
  2. ظاهرة غريبة ارجو المشاركة في تفسيرها
    بواسطة عوني بوبس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 05-03-12, 07:10 PM
  3. ظاهرة غريبة ارجو المشاركة في تفسيرها
    بواسطة عوني بوبس في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 19-07-10, 07:37 AM
  4. هل يمكن تشغيل موتور 380 فولت ثلاثى الاوجه على مصدر 440 فولت
    بواسطة ddsf في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 28-07-07, 12:40 AM
  5. تصميم أبراج النقل 220كيلو فولت و 66 كيلو فولت
    بواسطة ateer في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-11-06, 08:27 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter