    الحماية الارضية الاتجاهية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    in 11kv substation all the out going feeders protected with earthfault relays by corebalance CTs
    and the triping contact of the E/F in series with other contact from a relay connected to an open delta on the VT on the measurment cubical
    and they say its a directional earth fault protection
    kindly any help in explanation of this subject
    وبارك الله فيكم ...

  2. #2
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية Shaltoot
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    223

    مشاركة: الحماية الارضية الاتجاهية

    In case you use two relays contacts in series i.e one for earth fault using core balance CT (ANSI 51G) and second relay for zero sequence over voltage from open delta VTs (ANSI 59N) then it is not directional protection. This is non-directional ground fault protection. The only advantage of this method is to obtain better sensitivity due to more accuracy (the theory is that you get Io only when you have Vo)


    On the other hand if you use one relay (ANSI 67N) directional earth fault relay has two measuring circuit (one from core balance CT) and (one from open delta VT) then in addition to measuring Io and Vo it can also measure the phase angle between Io and Vo, only in this case you have directional earth fault protection

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية حسين الكرغلي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    Libya
    المشاركات
    67

    مشاركة: الحماية الارضية الاتجاهية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    thanks brother for the explanation

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية حسين الكرغلي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    Libya
    المشاركات
    67

    مشاركة: الحماية الارضية الاتجاهية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكراً لك اخي الكريم
    thanks brother for the explanation

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تجهيزات الحماية الاتجاهية
    بواسطة Eng. O. Fawzy في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 31-12-11, 12:44 PM
  2. مطلوب بحث عن (( المرحلات الاتجاهية))
    بواسطة mohammed alkhalifah في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 26-11-11, 06:38 PM
  3. الوقاية الاتجاهية على الموزع؟؟
    بواسطة michael boghdady في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-09-11, 11:40 AM
  4. تحديد صحة الاتجاهية فى جهاز الوقايةالاتجاهى
    بواسطة اسامه بدر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 08-11-10, 01:13 PM
  5. سؤال في الوقاية الاتجاهية
    بواسطة مصطفي عبدالنبي مصطفي في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 31-03-07, 12:13 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter